负荷电流的用途,负荷电流的估算口诀与方法
来源:电工天下时间:2016-05-09 21:55:39 作者:老电工手机版>>
负荷电流的估算口诀与方法
1、用途
这是根据用电设备的功率(千瓦或千伏安)算出电流(安)的口诀。
电流的大小直接与功率有关,也与电压、相别、力率(又称功率因数)等有关。一般有公式可供计算。
由于工厂常用的都是380/220伏三相四线系统,因此,可以根据功率的大小直接算出电流。
2、口诀
低压380/220伏系统每千瓦的电流,安。 千瓦、电流,如何计算?
①、电力加倍,电热加半。
②、单相千瓦,4.5安。
③、单相380,电流两安半。
3、说明
口诀是以380/220伏三相四线系统中的三相设备为准,计算每千瓦的安数。对于某些单相或电压不同的单相设备,其每千瓦的安数,口诀另外作了说明。
1、这两句口诀中,电力专指电动机。在380伏三相时(力率0.8左右),电动机每千瓦的电流约为2安即将”千瓦数加一倍”(乘2)就是电流,安。这电流也称电动机的额定电流。
【例1】 5.5千瓦电动机按“电力加倍”算得电流为11安。
【例2】 40千瓦水泵电动机按“电力加倍”算得电流为80安。
电热是指用电阻加热的电阻炉等。三相380伏的电热设备,每千瓦的电流为1.5安。即将“千瓦数加一半”(乘1.5)就是电流,安。
【例1】 3千瓦电加热器按“电热加半”算得电流为4.5安。
【例2】 15千瓦电阻炉按“电热加半”算得电流为23安。 电工技术之家
这句口诀不专指电热,对于照明也适用。虽然照明的灯泡是单相而不是三相,但对照明供电的三相四线干线仍属三相。只要三相大体平衡也可这样计算。此外,以千伏安为单位的电器(如变压器或整流器)和以千乏为单位的移相电容器(提高力率用)也都适用。即时说,这后半句虽然说的是电热,但包括所有以千伏安、千乏为单位的用电设备,以及以千瓦为单位的电热和照明设备。
【例1】 12千瓦的三相(平衡时)照明干线按“电热加半”算得电流为18安。
【例2】 30千伏安的整流器按“电热加半”算得电流为45安(指380伏三相交流侧)。
【例3】 320千伏安的配电变压器按“电热加半”算得电流为480安(指380/220伏低压侧)。
【例4】 100千乏的移相电容器(380伏三相)按“电热加半”算得电流为150安。
②在380/220伏三相四线系统中,单相设备的两条线,一条接相线而另一条接零线的(如照明设备)为单相220伏用电设备。这种设备的力率大多为1,因此,口诀便直接说明“单相(每)千瓦4.5安”。计算时,只要“将千瓦数乘4.5”就是电流,安。
同上面一样,它适用于所有以千伏安为单位的单相220伏用电设备,以及以千瓦为单位的电热及照明设备,而且也适用于220伏的直流。
【例1】 500伏安(0.5千伏安)的行灯变压器(220伏电源侧)按“单相千瓦、4.5安”算得电流为2.3安。
【例2】 1000瓦投光灯按“单相千瓦、4.5安”算得电流为4.5安。电工:www.dgjs123.com
对于电压更低的单相,口诀中没有提到。可以取220伏为标准,看电压降低多少,电流就反过来增大多少。比如36伏电压,以220伏为标准来说,它降低到1/6,电流就应增大到6倍,即每千瓦的电流为6*4.5=27安。比如36伏、60瓦的行灯每只电流为0.06*27=1.6安,5只便共有8安。
③在380/220伏三相四线系统中,单相设备的两条线都是接到相线上的,习惯上称为单相380伏用电设备(实际是接在两相上)。这种设备当以千瓦为单位时,力率大多为1,口诀也直接说明:“单相380,电流两安半”。它也包括以千伏安为单位的380伏单相设备。计算时,只要“将千瓦或千伏安数乘2.5”就是电流,安。
【例1】 32千瓦钼丝电阻炉接单相380伏,按“电流两安半”算得电流为80安。
【例2】 2千伏安的行灯变压器,初级接单相380伏,按“电流两安半”算得电流为5安。
【例3】 21千伏安的交流电焊变压器,初级接单相380伏,按“电流两安半”算得电流为53安。 估算出负荷的电流后在根据电流选出相应导线的截面,选导线截面时有几个方面要考虑到 :
一是导线的机械强度
二是导线的电流密度(安全截流量),
三是允许电压降
相关文章全厂用电负荷的计算口诀与方法

全厂用电负荷的计算口诀与方法,工厂性质各不同,冶金、纺织和化工,有的设备连续行,有的时开时又停,全厂用电负荷的计算口诀实例详解。
时间:2021-07-02 09:02:10
车间负荷的计算口诀

有关车间负荷的计算口诀与方法,用电容量大与小,负荷电流知多少,根据电流选导线,查表一看不用算,不了解的朋友参考下。
时间:2021-03-29 09:25:50
电阻炉的参数计算口诀与方法

电阻炉的参数计算口诀与方法,工业常用电阻炉,工件加热有韧性,三相电源要常用,一般接法有星形,计算功率算电流,每相电阻可相同,不了解的朋友参考下。
时间:2021-03-29 09:25:50
导体与绝缘体实用口诀

导体与绝缘体实用口诀,活跃电子是导体,绝缘电子不易离,电阻为零是超导,硅锗材料半导体,电阻例数为电导,电导单位西门子,橡塑破瓷导电难,超过耐压也击穿。
时间:2021-03-29 09:25:48
电的流动口诀

有关电的流动的小知识,电的流动口诀,电流神速来传输,好似钢管进钢珠,电子流动负向正,电流规定正向负,附有电流动的示意图,供大家参考。
时间:2021-01-11 09:40:00
静电与屏蔽实用口诀

静电与屏蔽实用口诀,感应摩擦生静电,同一物体两面电,电荷不动称静电,实用复印和除尘,带电周围全属网,隔开感应叫屏蔽,防止外电来干扰,静电屏蔽不可少。
时间:2021-01-11 09:39:47
电能质量与负荷率的计算口诀

电能质量与负荷率的计算口诀,电工必备:电能如何论质量,电压周波畸变样,连续供电是基础,精度生产有保障,电力调度分五级,调峰填谷提荷率,最高负荷除平均,求得商为负荷率。
时间:2021-01-11 09:39:45
电工技术技能口诀

电工应掌握哪些技术技能,有关电工技能的口诀,当个电工虽不错,应知应会要掌握,枝本技能要熟练,刻苦努力全靠学,规程条例要牢记.技能全靠实践多,制度纪律要知晓,服务管理水平高。
时间:2021-01-11 09:39:40
- 上一篇:如何计算负荷?电力负荷的实用计算方法
- 下一篇:单相设备负荷的分类与确定方法





