配电柜负荷开关的安装要求
配电柜负荷开关的安装方法与隔离开关同,在调整时除应符合上述规定外,需要符合以下要求:
1、在负荷开关合闭时,开关应准确闭合,无任何撞击现象,主固定触点应可靠地与主刀刃接触。
分闸时,三相的灭弧刀片应同时跳离固定灭弧触点。 来自:电工天下
2、灭弧筒内产生气体的有机绝缘物应完整无裂纹.灭弧触点与灭弧筒的间隙应符合要求。
3、负荷开关三相触点接触的同期性和分闸状态时触点间的净距及拉开角度,应符合产品的技术规定。
4、负荷开关的所有传动部分.应涂以适合当地气候条件的润滑月旨。