低压配电柜的维护保养步骤,低压配电柜的日常保养方法
来源:电工天下时间:2021-05-08 14:33:57 作者:老电工手机版>>
有关低压配电柜维护保养知识,介绍了低压配电柜的维护保养步骤,定期进行保养维护,每半年进行一次,以及低压配电柜的日常保养方法,有需要的朋友参考下。
一、低压配电柜的维护保养步骤
低压配电柜投入运行使用后,需定期进行保养维护,低压配电柜的维护,每半年一次。
1.维护前的准备:低压配电柜维护的前一天,应通知各回路用户拟停电的起止时间。将维护所需的实用工具和安全工具准备好,确定维护负责人和参加人员。
2.先停掉待维护配电柜供电母线的全部负荷,断开该母线变压器高压侧负荷开关,检查确认无电后,用25平方毫米的导线通过电阻隔把电容柜的电容器对地放电后,挂上接地线和标识牌。
3.检查母线接头有无变形,有无放电的痕迹,紧固链接螺丝确保链接紧密,母线接头处有脏物时应清除,螺母有修饰现象应更换。
4.检查配电柜中各种开关,取下灭弧罩,检查触头表面,如果有麻点,可用平锉擦平平接触面并保持触头原有形状。如果烧伤面积超过1平方毫米,那么就需要更换触头。紧固进出线螺丝,用高压空气清洁柜内尘土,试验操动机构的分合闸情况。
5.检查电流互感器和各种仪表的接线,并逐个接好。
6.检查熔断器的容体和插座是否接触良好。有无烧损。
7.检查配电柜内有无遗留工具后,合上抽屉柜门。
低压配电柜维护完毕后,根据送电操作规范送电,维护结束。

二、低压配电柜的日常保养方法及注意事项
1.定期检查各柜内是否有虫鼠活动的痕迹,定期进行诱杀。
2.检查各警告牌、检修牌摆放位置是否正确。
3.检查应急工具、灯具是否齐全、正常,摇把及熔断器手柄是否齐全。
4.检查电缆接头有无发热变色(一般都为银色),接地线有无锈蚀(焊接点是否正常)。
5.检查电容柜内的电容器外壳是否良好,有无渗漏、膨胀情况,指示灯是否良好。
6.检查各电容器外壳接地线接触情况,做好各柜休的保洁除尘工作,检查各柜体的风扇工作情况。实行分段保养,先保养保安负荷段。
相关文章高压配电柜二次接线的类型与线头代码

有关高压配电柜二次接线的类型与线头代码,配电柜中二次接线,分为:控制回路,信号回路,表计回路,保护回路等,高压柜常用符号的分类。
时间:2022-09-16 07:12:57
高压配电柜二次接线与高压柜常用符号

高压配电柜二次接线与高压柜常用符号,高压配电柜线头代码规定,配电柜里面的二次接线分为控制回路,信号回路,表计回路,保护回路等,高压柜常用符号分类说明。
时间:2022-09-15 12:33:31
高低压开关柜的主要结构类型

高低压开关柜的结构类型,高低压开关柜分为高压开关柜和低压开关柜,高压开关柜型号含义,包括固定式与手车式、金属销装移开式等,低压配电屏有离墙式和靠堵式及抽屉式三种类型。
时间:2022-09-15 05:51:27
低压配电线路的方式与种类(电缆敷设与架空线敷)

低压配电线路的方式与种类,低压配电线路是指经配电变压器,将高压10KV降低到380/220v等级的线路,低压配电方式分为放射式和树干式两种配电方式,低压配电线路的安装方法分为电缆敷设与架空线敷设法。
时间:2022-09-13 11:59:20
低压电力网的中性线是什么

有关低压电力网的中性线的定义,由中性点接出的线叫中性线(N),低压侧中性线,称低压电力网的中性线,低压电气系统中性线的作用。
时间:2022-09-13 09:52:30
低压系统有哪三种接地形式

低压接地系统没有“三相五线制”的概念,三相四线制中的“线”是指带电导体,PE导体是保护导体(俗称地线),在电气系统正常工作情况下不带电,所以它不这里所说的“线”。
时间:2022-08-21 21:18:06
低压配电系统中零线与地线有什么关系

在低压配电系统中零线与地线的关系,如图:TT系统主要用于分散供电,在农村普遍应用。a、b、c是变压器3个低压线圈,其首端引出3根相(火)线L1、L2、L3,尾端连接在一起组成中心点N,并引出中性线(零线)N,中性点接地。
时间:2022-06-11 07:45:22
低压配电房安全帽的颜色含义

在电力企业中有不同颜色的安全帽,每一种颜色代表某一部分的工作人员,低压配电房安全帽的颜色含义有哪些,电厂的安全帽一般有几种颜色,如红色、黄色、蓝色、橙色、白色等,下面具体来看下。
时间:2022-05-23 07:04:20