低压配电系统中零线与地线有什么关系
来源:电工天下时间:2022-06-11 07:45:22 作者:老电工手机版>>
在低压配电系统中零线与地线的关系,如图:




TT系统主要用于分散供电,在农村普遍应用。a、b、c是变压器3个低压线圈,其首端引出3根相(火)线L1、L2、L3,尾端连接在一起组成中心点N,并引出中性线(零线)N,中性点接地。该系统的特点是用电设备外露可导电部分(外壳)单独接地,同一建筑物内的用电设备可共用接地极。
可见,TT系统的的保护接地线(地线)PE是通过大地与变压器中性点连通的,图中黄虚线表示接地极之间连通。
因此,火线与零线N之间的电压与火线与地线PE之间的电压是相同的,实质上都是火线与中性点之间的电压,也就是火线与大地之间的电压,因为中性点是接地的,此时零线与地线之间无电压。
但是,当3相负荷不平衡时,零线N上有不平衡电流,零线就有电压降。那么,火线与零线之间的电压与火线与地线之间的电压就不同了,此时零线与地线之间有电压。不过这个电压差很小,一般只有几伏。
在TN-C系统中,中性线N与保护地线PE是合并的,组成保护接地中性线PEN,不存在题主的问题。
在TN-C-S与TN-S系统中,中性线N与保护接地线PE是分开的,但在起始端两者是连通的,只是连接位置稍有不同。可见,火线与零线N与火线与地线PE之间的电压是相同的,同样当零线有电流时,这两个电压就不相等。
相关文章低压配电线路的方式与种类(电缆敷设与架空线敷)

低压配电线路的方式与种类,低压配电线路是指经配电变压器,将高压10KV降低到380/220v等级的线路,低压配电方式分为放射式和树干式两种配电方式,低压配电线路的安装方法分为电缆敷设与架空线敷设法。
时间:2022-09-13 11:59:20
配电室零线与地线为什么相通

小区的供电系统绝大多数是TN-C-S系统,俗称前三相四线制后三相五线制,变压器处的工作零线到用户之后,与建筑物的接地装置良好连接,引出两根线,一根作为工作零线,一根作为保护零线,这两根线是必须相通的。
时间:2022-07-27 06:14:55
配电箱中零线烧坏是怎么回事

很多配电箱内的零排被烧坏,在工作中经常会碰到这类问题,究其原因,大部分是无人管理而失修所造成的。为什么零线烧坏,甚至烧坏的程度很严重,为什零线被烧到这种程度,空开不跳闸,下面来了解下。
时间:2022-07-14 06:39:24
配电房接地线能和房子主体钢筋连在一起吗?

问题:配电房的接地线可以和房子的主体钢筋连在一起吗?回答:配电房的接地线完全应该与配电房的主体钢筋连在一起,配电房的接地一般由配电变压器的接地极引入,接地电阻一般不大于4Ω,在配电房主体钢筋连在一起,说明主体钢筋的对地阻值也为4Ω。
时间:2022-06-23 09:05:41
配电室倒闸接地线怎么接

有关配电室倒闸接地线的挂接方法,掌握好切换操作的步骤,准备必要的安全工具,检查并确保其完好,多关注切换操作注意事项,高压开关联锁装置必须定期检查,确保联锁可靠,下面具体来了解下。
时间:2022-06-11 06:55:45
低压配电房安全帽的颜色含义

在电力企业中有不同颜色的安全帽,每一种颜色代表某一部分的工作人员,低压配电房安全帽的颜色含义有哪些,电厂的安全帽一般有几种颜色,如红色、黄色、蓝色、橙色、白色等,下面具体来看下。
时间:2022-05-23 07:04:20
高压输电没有零线是什么原因

高压输电没有零线是什么原因,不只是高压输电没有零线,所有的交流电都没有零线,零线只是被视为电压为零,并非真的电压为零。零线是将一根电线与大地相连,人站在大地上,所以人和大地的电位差为0,叫做零线。
时间:2022-01-25 06:09:18
三相四线零线带电是什么原因

三相四线零线带电是什么原因?零线、地线、中性点三体在接触良好的情况下,都与大地同电位,也就是零电位。假如三相负载不平衡,造成星点漂移,则只可能产生几伏的电压,但绝不会导致零线带有110v电压。
时间:2021-12-18 07:56:55