配电箱中零线烧坏是怎么回事
来源:电工天下时间:2022-07-14 06:39:24 作者:老电工手机版>>
很多配电箱内的零排被烧坏,在工作中经常会碰到这类问题,究其原因,大部分是无人管理而失修所造成的。为什么零线烧坏,甚至烧坏的程度很严重,为什零线被烧到这种程度,空开不跳闸,下面来了解下。
配电箱中零线烧坏的问题
在配电箱中的零线被烧坏,且损害相当严重,很多人认为是通过零线的电流大,或线径细造成的。
个人认为:这种观点是极端错误的,用电器通电之后,零线的回路电流应和供电的火线的电流相平稳,绝对不会产生零线回路电流大于火线电流。

零线被烧坏为什空开不跳闸?
零排被烧坏,并不是通过零线的电流大导致的,而是零排上的压线罗丝松动引起的。由于螺丝的松动,回路电流流经接点处就会受阻,从而产生涡流发热,越热电阻越高,阻值越高发热越严重,就会形成恶性循环,直至把零排烧坏。
烧坏零排的热量来自于涡流,而不是零线回路电流过高造成的,空开不会跳闸也是正常的。
在平时的运维维护过程中,针对零线排、地排都要经常检查压线螺丝是否正常,以确保配电箱中的零排与地排不会被烧坏。
现场三级配电箱实物接线图

分享一款现场三级配电箱实物接线图,现场拍照的实物接线图哦,不是三级配电箱的原理接线图,有图有真相,需要的朋友莫错过。
380v配电箱的接线方法,附配电箱的接线图

在对配电箱进行接线时,接380v电压的配电箱怎么接线,在接线时要注意哪些问题,电工天下小编整理了380v配电箱的接线方法,以及相关的接线图,供大家学习参考。
相关文章配电室零线与地线为什么相通

小区的供电系统绝大多数是TN-C-S系统,俗称前三相四线制后三相五线制,变压器处的工作零线到用户之后,与建筑物的接地装置良好连接,引出两根线,一根作为工作零线,一根作为保护零线,这两根线是必须相通的。
时间:2022-07-27 06:14:55
家用配电箱怎么合理搭配,三张解决方案看一看

家用配电箱中有开关有空气开关和漏电保护器,两种开关的作用不同,空气开关起到过载、短路的保护,漏电保护器(漏保)起到过载、短路、漏电保护功能。漏保包含有空气开关的作用,体积大,成本高,家用配电箱一般空气开关和漏保搭配使用。
时间:2022-07-17 05:26:08
单只与多只电能表配电箱的接线图

有关配电箱的接线方法,单只电能表与多只电能表在配电箱中接线时,其接线方式基本相同,二者之间并无太大的区别,也是1与3端进线,2与4端出线后经开关进入用户,下面具体来了解下。
时间:2022-07-14 06:39:28
配电箱的简单接地方法

配电箱的简单接地方法,供电局查验接地电阻规范为4Ω以下,接出的接地设备:挖一条长15米以上深70公分的沟,用镀锌1.5米三角铁在沟中每米打下三角铁一根,用镀锌圆铁悉数焊接联接在一起。
时间:2022-07-14 06:38:29
家用配电箱怎么接线

有关配电箱的使用知识,家用配电箱该怎么接线,必须正确的连接零排和地排,所有插座的接地线,均需要与地排连接,电灯的零线需要从零排取线,以下是具体的接线方法及注意事项,一起来了解下。
时间:2022-07-14 06:38:24
配电箱接地有哪些要求

有关配电箱的使用知识,配电箱接地有哪些要求,配电箱的接地标准是什么样的,供电局检验接地电阻标准为4以下,需要有良好的接地安装,以下提供了配电箱重复接地示意图,供大家学习参考。
时间:2022-07-14 06:38:19
一文看懂配电箱重复接地示意图

在供电线路中重复接地的接地体有二种做法,一是利用建筑物的基础钢筋连成的接地体,将其引至配电箱的进户处做重复接地,二是采用独立接地极,对由若干个接地极连接到一起的构成接地装置,将其引至配电箱的进户处做重复接地。
时间:2022-07-14 06:37:55
配电箱中有哪些保护开关

有关配电箱的小知识,自行制作配电箱时,第一步就是购买配件,在此之前需要了解清楚配电箱里都有哪些保护开关,在配电箱中主要有空气开关、漏电开关等,不同开关的用途不同,下面具体来了解下。
时间:2022-07-13 05:43:52
- 上一篇:给配电箱设计走线时注意哪些问题
- 下一篇:直流输电与交流输电的区别对比




