配电箱的简单接地方法
来源:电工天下时间:2022-07-14 06:38:29 作者:老电工手机版>>
供电局查验接地电阻规范为4Ω以下,接出的接地设备:挖一条长15米以上深70公分的沟,用镀锌1.5米三角铁在沟中每米打下三角铁一根,用镀锌圆铁悉数焊接联接在一起。
查看设备地线是否合格,应在间隔设备地线50米以外,另用镀锌铁打下70Cm后,与设备地线用欧母表测得电阻值在4Ω以下为合格,这种地线方可作为配电箱的接地用。
配电箱接地要求如下:
1、箱内接地“汇流排”(接地排、PE排)与电源地线或接地体系直接联接;
2、金属箱体自身加工应当有“箱体接地螺栓”(带PE标识),该螺栓有必要用铜芯导线或专用编制软线与现已接地的PE排联接;
3、与箱体联接的金属穿线管,必须与箱体有牢靠电气联接(简单的可以用镀锌圆钢、扁钢焊接连通);
4、箱内电器部件须接地,也要与PE排联接,要求配电箱回路中的地线,均由PE排引出。
配电箱的接地方法如下:

相关文章低压系统有哪三种接地形式

低压接地系统没有“三相五线制”的概念,三相四线制中的“线”是指带电导体,PE导体是保护导体(俗称地线),在电气系统正常工作情况下不带电,所以它不这里所说的“线”。