有关远距离供电时电流损耗的降低方法,电流流过电阻时,电阻两端会产生电压降,输出端的输出电压变小,就会产生损耗,应该怎么来降低电流损耗,一起来看下。
远距离供电电流损耗的降损方法
导线的电阻取决于长度和横截面积,在远距离输电时,线阻上产生的电压降很大。为降低电压损耗,一般会采用高压输电的方式。

1、电线产生电压降
电流流过电阻产生电压降,对于电线来说,其线阻主要由电线长度和电线粗细来决定,公式为:R=ρ×L/S。
其中ρ为导线的电阻率,这是一个常数,导线材料确定了,这个数值就是确定的;L为导线的长度,导线越长,那么线阻也就越大;S为横截面积,导线越细,线阻也就越大。
在远距离输电时,导线和距离确定后,线阻大小就主要由横截面积,即电线的粗细来决定。导线越粗,产生的成本、维护成本就越高,一般不会增加电线的直径,而是通过提高电压等级来降低电压降。
2、提高电压等级,减小电压降
电阻两端所产生的电压降U=I×R,是由流过的电流和线阻共同决定的,在线阻确定的情况下,如果减小流过电阻的电流,就可以减小电压降。发电端的功率P=U×I,在功率一定的情况下,想要电流减小,那么就需要提高电压。所以,在远距离输电的时候,就可以提高输电的电压等级,减小电流,从而使电线产生的电压降降低。
3、我国输电的高电压等级
输配电有着严格的国家标准,主要执行的标准有《GB/T156-2017标准电压》,标准规定了输配电的电压等级和输送距离,在执行时需要按照国家标准进行。
先说电力最先有交直流之争,就是用交流电还是用直流电,后来交流电赢了,因为直流电不好变化电压。
交流电因为是一直变化的,所以可以通过线圈产生变化的磁场,再感应出其他的电压等级电,可以用变压器直接变压所以最后被大量应用。
但是交流输电既然能感应变压器也能相间感应,也能对地感应,所以传输过程中导线会产生电感。
导线的电感远大于电阻,交流输电就是比只考虑电阻的直流输电耗电多。
交流输电,线路上通过的电功率是电压乘以电流,损耗的能量是电流的平方,怎么减少损失,只能是提高电压。电压高了同功率电流就小了,损耗就按平方倍的较小。
一般华北地区用500,220,110,35,10kV的电,西北和东北有别的电压。
一个市一般有十几个220变电站,一个县就1、2个,110的大概平均2、3个镇一个。还有部分35的,然后再从这些站里出10kV的电,到个个小区和村,就像葡萄一样每条线路给好多变压器供电。
这样每一种的电压等级的供电距离基本就明白了。
一般电线杆上变压器,和小区里面配电箱都是10kV变380/220的就是入户的电压了。
相关文章接线端子中电气间隙与爬电距离的确定方法

如何确定接线端子中电气间隙与爬电距离,电气间隙:两个导电部件之间在空气中最短的距离,爬电距离:两个导电部件之间沿绝缘材料表面测得的最短距离,如何确定,一起来看看。
时间:2022-09-15 08:09:17
tn-s供电方式的特点与应用场合

tn-s供电方式的特点与应用场合,tn-s供电方式主要用于三项负载基本平衡的情况下,是把工作零线和专用保护线pe严格分开独立供电方式,tn-s供电方式的五个特点。
时间:2022-09-15 08:08:36
500kv高压线安全距离是多少

500kv高压线安全距离是多少,500kV输电线路导线与建筑物之间的垂直距离,在最大计算弧垂情况下,不应小于9.0m,在最大计算风偏情况下,边导线与见租住屋之间的最小距离不得小于8.5m。
时间:2022-07-26 09:41:13
50万伏高压线的安全距离是多少

高压线辐射对人体危害很大,住宅小区要远离高压线,如果小区周围有50万伏高压线输电线路经过,一定要确认安全距离是否达标,那么50万伏高压电线的安全距离是多少。
时间:2022-07-26 09:32:17
22万伏高压线安全距离是多少

关于22万伏高压线安全距离,国家规定的22万伏高压线的安全距离是多少,导线和建筑物之间的安全距离是多少才安全,远离高压线确保人身安全,22万伏高压线的安全距离标准。
时间:2022-07-26 09:25:00
220kv高压线安全距离是多少?

220kv高压线输电线路常从居民区旁边穿过,有时买房时没注意有高压线,等住进去了才发现高压线的安全距离不合格,那么220kv高压线安全距离是多少,多大的距离才算安全。
时间:2022-07-26 09:14:51
110kV高压线的安全距离是多少

高压线带来高辐射是毋庸置疑的,110kv高压线的安全距离是多少,110kv高压线与居民楼的距离是多少,才可以保证没有辐射,没有高压线产生的其他次生灾害,高压线的安全标准。
时间:2022-07-26 09:11:00
10kv高压线路与设备平行安全距离是多少

有关高压线路的安全距离,10kv高压线路与设备平行安全距离是多少,电气设备分为高压和低压两种,高压电气设备对地电压在10KV,35KV,110KV,220KV及以上,低压电气设备对地电压单相为220KV,三相为380KV,下面具体来了解下。
时间:2022-05-05 09:25:22