50万伏高压线的安全距离是多少
来源:电工天下时间:2022-07-26 09:32:17 作者:老电工手机版>>
高压线辐射对人体危害很大,住宅小区要远离高压线,如果小区周围有50万伏高压线输电线路经过,一定要确认安全距离是否达标,那么50万伏高压电线的安全距离是多少,一起来了解下吧。
50万伏高压线的安全距离
第一部分:50万伏高压线对人体辐射安全距离
50万伏高压电线的安全距离是多少?
要进行环境监测.按照《500kv超高压送变电工程电磁辐射环境影响评价技术规范》,“送电线路走廊两侧30米带状区域、变电所址为中心的半径500m范围区域”需进行工频电场和磁场的环境评价;“送电线路走廊两侧2000米带状区域、变电所围墙外2000m或距最近带电构架投影2000m内区域”需进行无线电干扰评价.
50万伏高压电线的安全距离规定:
从电磁辐射角度:高压线距民居建筑的安全距离为15米,从电力安全角度:高压线距建筑物的水平安全距离为8.5米。

一、从电磁辐射角度考虑,关于高压线距民居建筑的安全距离,民居建筑所处位置的磁感应强度<100微特斯拉,就满足建设标准。
经过测算:
1kV以下高压线的安全距离为4米;1-10kV高压线的安全距离为6米;35-110kV高压线的安全距离为8米;154-220kV高压线的安全距离为10米;350-500kV高沿线的安全距离为15米。
二、从电力安全角度考虑,并考虑大风引起高压线产生风偏。
根据《电子设施保护条例实施细则》规定,各级电压导线边线在计算导线最大风偏情况下,距建筑物的水平安全距离如下:
1kV以下:1.0米;1kV-10kV:1.5米;35kV:3.0米;66kV-110kV:4.0米;154kV-220kV:5.0米;330kV:6.0米;500kV:8.5米。
50万伏=500kV,所以从电磁辐射角度:高压线距民居建筑的安全距离为15米,从电力安全角度:高压线距建筑物的水平安全距离为8.5米。

第二部分、50万伏高压线安全距离
一、高压线对人体的危害,主要指电磁辐射;居民楼顶上的高压电线,会产生电磁辐射,对人体有危害。另外由于电压高,而且电线设备可能发生故障,因此,危害肯定是有的。事实上,国外专家从流行病调查的角度得出“有害”的结论; 而国内专家从电学的角度得出“无害”的结论。
二、高压线从民居上方通过,在现实生活中不可避免,目前的做法是,只要符合国家的相关规定标准是可以的。我国的标准规定:磁感应强度低于100微特斯拉就满足高压线建设标准。英国专家认为:高压线产生的磁场安全值为0.4微特斯拉(μt),高于该值,儿童将面临患病风险。
1、英国流行病调查人员的结论:
居住在有电磁辐射下的儿童其白血病发病率为700分之一,比居住在无电磁辐射的儿童发病率(1400分之一)高出一倍。
2、瑞典国家工业与技术发展委员会的结论:
(1)15岁以下儿童如果暴露在平均磁感应强度大于0.2微特斯拉的环境中,则患白血病为一般儿童的2.7倍以上;
(2)若磁感应度大于0.3微特斯拉为3.8倍。

3、美国加州健康科学评价机构的结论:
电磁场能够在一定程度上导致罹患儿童白血病、成人恶性脑瘤、肌萎缩侧索硬化症、流产等的危险性的增加,可能引起自杀和成人白血病。
三、各种规格高压线的电磁辐射强度
1、220千伏的高压线在百米范围内的电磁辐射强度超过0.4微特斯拉;
2、132千伏的高压线在数十米范围内的电磁辐射强度超过0.4微特斯拉;
3、11-66千伏的高压线在十数米范围内的电磁辐射强度超过0.4微特斯拉;
4、埋藏在地下的高压线只在数米范围内的电磁辐射强度超过0.4微特斯拉。
四、1993年3月18日,国家经济贸易委员会、公安部令第8号发布实施,其中第五条规定:(出于高压线本身的安全考虑)
第五条 架空电力线路保护区,是为了保证已建架空电力线路的安全运行和保障人民生活的正常供电而必须设置的安全区域。在厂矿、城镇、集镇、村庄等人口密集地区,架空电力线路保护区为导线边线在最大计算风偏后的水平距离和风偏后距建筑物的水平安全距离之和所形成的两平行线内的区域。各级电压导线边线在计算导线最大风偏情况下,距建筑物的水平安全距离如下:
1千伏以下:1.0米;1-10千伏:1.5米;35千伏:3.0米;66-110千伏:4.0米;154-220千伏:5.0米;330千伏:6.0米;500千伏:8.5米。
五、高压线辐射的安全距离
1、1kV以下高压线的安全距离为4米;
2、1-10kV高压线的安全距离为6米;
3、35-110kV高压线的安全距离为8米;
4、154-220kV高压线的安全距离为10米;
5、350-500kV高沿线的安全距离为15米。
以上是从电磁辐射角度考虑的。
相关文章高压开关柜故障原因与在线监测方法

有关高压开关柜的故障原因与在线监测方法,高压开关柜的故障主要拒动、误动故障,开断与关合故障,绝缘故障,载流故障等,高压开关柜的监测与诊断方法分享。
时间:2022-09-17 11:38:33
高压配电柜二次接线的类型与线头代码

有关高压配电柜二次接线的类型与线头代码,配电柜中二次接线,分为:控制回路,信号回路,表计回路,保护回路等,高压柜常用符号的分类。
时间:2022-09-16 07:12:57
高压配电柜二次接线与高压柜常用符号

高压配电柜二次接线与高压柜常用符号,高压配电柜线头代码规定,配电柜里面的二次接线分为控制回路,信号回路,表计回路,保护回路等,高压柜常用符号分类说明。
时间:2022-09-15 12:33:31
35kv高压开关柜的组成部分图解

35kv高压开关柜由哪几部分组成,由柜体和断路器二大部分组成,具有架空进出线、电缆进出线、母线联络等功能,35kv高压开关柜柜体的材料,柜体的功能单元由哪几部分组成。
时间:2022-09-15 05:53:31
高压开关柜停送电的操作问题

高压开关柜停送电的操作问题,高压开关柜送电与停电的操作注意事项,断开低压配电柜的进线柜总负荷开关,逆时针操作将开关合上,然后顺时针反向蓄能操作等。
时间:2022-09-15 05:52:24
高压配电室安全操作规定十二条

对高压配电室内的值班人员来说,如何确保配电室的正常运行,需要掌握必要的安全操作规定,高压配电室安全操作规定十二条,供各位电工朋友参考。
时间:2022-09-13 12:50:21
高压出线柜是什么,高压出线柜的作用

有关高压出线柜的作用,高压出线柜用来分配和输送电能,一般带变压器或是高压用电设备(电动机)及高压补偿设备,高压电接入进线柜,再到出线柜。
时间:2022-09-13 09:55:04
500kv高压线安全距离是多少

500kv高压线安全距离是多少,500kV输电线路导线与建筑物之间的垂直距离,在最大计算弧垂情况下,不应小于9.0m,在最大计算风偏情况下,边导线与见租住屋之间的最小距离不得小于8.5m。
时间:2022-07-26 09:41:13
- 上一篇:10kv高压线安全距离是多少?(图文)
- 下一篇:110kV高压线的安全距离是多少