【图】母线分类方法及优缺点
来源:电工天下时间:2019-12-17 09:40:26 作者:老电工手机版>>
有关母线的分类方法,按使用材料分,有铜母线、铝母线、钢母线等,按截面形状分,有矩形截面、圆形截面、槽形截面、管形截面等母线,不了解的朋友参考下。
母线分类方法
一、按使用材料
1、铜母线:铜的电阻率低,机械强度高,抗腐蚀性强,是很好的母线材料。但铜较贵重。所以,一般只用在含腐蚀性气体或有强烈振动的地区,如靠近化工厂或海岸。
2、铝母线:电阻率约为铜的1.7~2倍,而重量只有铜的30%,所以在长度和电阻相同的情况下,铝母线的重量仅为铜母线的一半。且铝母 线价格较低。
因此,目前我国在屋内和屋外配电装置中一般都 采用铝母线。
3、钢母线:优点是机械强度高,价格便宜。缺点是电阻率很大,为铜的6~8倍,用于交流时会产生很强的集肤效应,并造成很大的磁滞损耗和涡流损耗。
因此,钢母线仅用在高压小容量电路(如电压互感器回路以及小容量厂用、所用变压器的高压侧)、工作电流不大于200A的低压电路、直流电路以及接地装置回路中。
二、按截面形状

1、矩形截面
具有散热条件好,集肤效应小,安装简单,连接方便等优点。
常用在35KV及以下的屋内配电装置中。当工作电流超过最大截面的单条母线之允许电流时,每相可用两条或三条矩形母线固定在支持绝缘子上,每条间的距离应等于一条的厚度,以保证良好的散热。
2、圆形截面
因为圆形截面不存在电场集中的场所,在35KV以上的户外配电装置中,为了防止产生电晕,大多采用圆形截面母线。
3、槽形截面
槽形母线的电流分布均匀,与同截面的矩形母线相比,具有集肤效应小、冷却条件好、金属材料利用率高、机械强度高等优点。
当母线的工作电流很大,每相需要三条以上的矩形母线才能满足要求时,一般采用槽形母线。
4、管形截面
管形母线是空心导体,集肤效应小,且电晕放电电压高。在35KV以上的户外配电装置中多采用管形母线。
此外,母线还可分为软母线和硬母线。
相关文章典型微机母线保护程序逻辑框图分析

典型微机母线保护程序的逻辑框图,启动元件的程序逻辑,母线差动保护启动元件程序逻辑框图,母联失灵或母差保护死区故障的保护,母线充电保护逻辑,TA和TV断线闭锁与报警。
时间:2022-09-15 10:00:31
单母线接线的优缺点

有关单母线的接线方式,单母线接线的优点与缺点,单母线接线是由线路、变压器回路和一组(汇流)母线所组成的电气主接线
时间:2022-09-13 11:55:57
单母线接线与双母线接线的接线图的优缺点分析

单母线接线与双母线接线的接线图,介绍了单母线分段接线,单母线分段带旁路接线,分段断路器兼作旁断路器的接线,以及双母线接线图与接线方式及优点与缺点。
时间:2022-08-13 06:00:30
密集型绝缘母线槽安装时要注意的几个问题

密集型绝缘母线槽具有体积小、结构紧凑、传输电流大、使用安全、维护方便等优点,在安装密集型绝缘母线槽时需要注意什么问题,比如母线槽作为低压进线时的相位问题、母线槽的连接问题等,下面具体来看下。
时间:2022-02-10 06:41:39
怎么进行母线的倒闸操作?

怎么进行母线的倒闸操作?母线进行倒闸操作时工作量比较大,在操作前要做好充分准备,在操作过程中要严格执行预定的操作方案,下面具体来了解下。
时间:2021-11-15 06:24:22
怎么快速检修母线?

怎么快速检修母线?在停电检修母线时,一般需要完成以下工作:1、扫除母线的粉尘和污垢,测量母线的绝缘电阻,一般0.5KV母线的绝缘电阻不能低于100兆欧。
时间:2021-11-15 06:22:01
怎么快速识别母线的颜色标志?

识别母线的颜色标志的方法,将配电装置和电气设备上的母线上色,其主要作用如下:1、使运行管理人员易于识別;2、使散入周围介质中的热量稍稍增加,以增大母线的允许负载电流;
时间:2021-11-15 06:20:50
怎么检修母线,停电检修母线的主要工作有哪些

有关配电线路中的相关工作,就是怎么来检修母线,需要做哪几项工作,比如扫除母线的粉尘和污垢,测量母线的绝缘电阻等,这里总结了停电检修母线的五项主要工作,供大家参考。
时间:2021-01-04 09:32:45





