密集型绝缘母线槽安装时要注意的几个问题
来源:电工天下时间:2022-02-10 06:41:39 作者:老电工手机版>>
密集型绝缘母线槽具有体积小、结构紧凑、传输电流大、使用安全、维护方便等优点,在安装密集型绝缘母线槽时需要注意什么问题,比如母线槽作为低压进线时的相位问题、母线槽的连接问题等,下面具体来看下。
密集型绝缘母线槽安装注意事项
1、母线槽作为低压进线时的相位问题
低压配电柜采用母线槽作为进线连接,按有关规范要求,三相母排的排列方式按低压配电柜型号及生产厂家的不同,一般分为两种:水平排列布置和引下线的排列布置,依此排列次序。

从柜前看,水平排列布置从前到后为N、L3、L2,L1。引下线的排列布置由左到右为LI、L2、L3、N。
另外,变压器低压套管排列次序为N、L1、L2、L3,变压器在变压器室内安装按照设计要求,一般高压侧向内,低压侧向外。当低压配电柜进线母线采用水平布置时母线槽与变压器之间不必换相,只需增加过渡接片即可,但当低压配电柜进线母线采用引下式布置时,由于相位不同母线槽不能直接作为低压进线连接变压器和低压配电柜。因此,母线槽需要通过换相才能连接。
方法:通过母线槽换相节方式连接,或采用进线辅助箱(可安装在柜顶,通过箱内母线换位(一般是使零母线换位),达到母线槽两端设备同相位正确连接)。
2、母线槽的连接问题
用具有高绝缘、耐电弧、阻燃的高强度绝缘板做连接附件,用带有绝缘套管的螺栓紧固。按规范要求,为满足母线的搭接面积,螺栓孔与螺栓之间缝隙较小,由于母线槽螺栓增加了绝缘套管,使缝隙更为狭窄。因此两段母线槽主母排连接时,两段母线轴线要严格保持在一条中心线上,并使两段母线槽的母排及绝缘板的螺栓孔完全对齐,穿上螺栓上紧时,每个螺栓要依次用力均匀。
目的:防止螺栓上的绝缘套管在安装过程中受到剪切力的作用而出现损伤。
3、变压器室母线槽的固定方式
在母线槽下用槽钢支架托装,用圆钢做包箍将母线槽固定在槽钢支架上,槽钢支架两端与变压器室两侧墙上的预埋件用螺栓连接。
槽钢支架的“钢性”固定与伸缩节的“柔性”连接配全,“钢柔相济”确保变压器低套管不会受力损坏。
4、母线槽的防水
母线槽一般设计在室内使用,空气中的湿度对母线槽的运行不会造成影响,但母线槽在使用时进水,就会引起绝缘降低,长期运行会造成短路,烧毁母线槽。
因此,针对可能造成母线槽进水的安装方式,应采取必要的防护措施。比如当母线槽穿越搂层时,由于生产或屋面渗漏等原因造成楼层积水,就会顺着穿越楼层的母线槽漏下,造成母线槽进水,从而使母线槽绝缘降低。
相关文章- 高压电缆绝缘寿命有多长 - 一般绝缘家用电线正常使用寿命不超过10-20年,电缆在正常使用范围内寿命不低于20年。工业电缆使用寿命国家标准,电缆如果完全按照国家标准来生产检测等,电缆的使用寿命由护套材料的氧化诱导期决定。 - 时间:2022-05-07 20:16:07 
- 绝缘子布线的敷设要求有哪些 - 在进行绝缘子布线操作时,应遵循如下的敷设要求:导线必须敷设整齐,不能杂乱无章,且不能与建筑物接触(内侧导线距墙一般为10mm~15mm)。线路一般为水平敷设,导线距地高度不应低于3m。 - 时间:2022-01-24 05:35:14 
- 线路绝缘性能检验的主要内容 - 线路绝缘性能检验的主要内容,线路绝缘性能检验用高阻摇表进行,线路绝缘性能检验采用500v高阻摇表测量,单线线路与三相四线制线路的测量方法。 - 时间:2021-01-26 10:02:06 
- 架空绝缘电缆载流量的计算方法 - 有关架空绝缘电缆载流量的计算方法,架空绝缘电缆的载流量的表示方法,JKLY型电缆载流量系计算数据,K为第4芯,截面从10—120mm2任选,表中载流量数据系与相线等截面。 - 时间:2020-06-03 15:03:14 
- 密集绝缘母线槽与空气绝缘母线槽有什么不同 - 密集绝缘母线槽与空气绝缘母线槽的区别,密集绝缘母线槽标准定义为将裸母线用绝缘材料覆盖后,紧贴通道壳体放置,空气绝缘母线槽标准定义为将母线用绝缘衬垫支撑在壳体内,靠空气介质绝缘。 - 时间:2020-06-03 09:23:10 
- 母线槽如何安装,母线槽安装方法与注意事项 - 母线槽的安装方法,母线通道水平安装,封闭式母线通道安装基本顺序,投入运行的母线通道,三个月内年应紧固母线接头螺栓,以及母线槽安装过程的注意事项。 - 时间:2020-06-03 09:12:01 
- 母线的绝缘子固定及母线着色 - 母线在绝缘子上的固定方法,矩形母线和槽形母线都是通过衬垫安置在支持绝缘子上,并利用金具进行固结,以及母线着色的方法,包括直流装置、交流装置与中性线的着色情况。 - 时间:2020-05-25 11:43:50 
- 低压配电柜绝缘电阻怎么测量? - 本文介绍了低压配电柜绝缘电阻的测量方法,绝缘电阻对于电气设备相当重要,低压配电柜绝缘电阻测量方法一般有5种,一起来了解下。 - 时间:2019-07-07 09:59:48 
- 上一篇:配电柜安装标准及相关要求
- 下一篇:办公室打线槽的10个注意事项