母线的型号选择_母线的截面选择_硬母线动稳定校验_母线热稳定校验
来源:电工天下时间:2015-12-10 02:49:06 作者:老电工手机版>>
母线的选择与稳定性校验
母线都用支柱绝缘子固定在开关柜上,因而无电压要求,其选择条件如下:
1、母线的型号选择
母线的种类有矩形母线和管形母线,母线的材料有铜、铝。
目前变电所的母线除大电流采用铜母线以外,一般尽量采用铝母线。变配电所高压开关柜上的高压母线,通常选用硬铝矩形母线(LMY)。
2、母线截面选择
(1)对一般汇流母线按计算电流选择母线截面
Ial ≥ Ic
式中,Ial为汇流母线允许的载流量(A);Ic为汇集到母线上的计算电流(A)
(2)对年平均负荷、传输容量较大时,宜按经济电流密度选择母线截面
Sec = Ic / j ec
式中,j ec为经济电流密度,Sec为母线经济截面。
3、硬母线动稳定校验
σal ≥ σc
式中,σal为母线最大允许应力(Pa),硬铝母线(LMY)σal=70Mpa,硬铜母线(TMY)
σal=140Mpa; σc为母线短路时冲击电流ish(3)产生的最大应力。
计算公式为:
σc = M / W
式中,M为母线通过i sh(3)时受到的弯曲力矩;W为母线截面系数。
M = Fc(3) ·l / K
式中,Fc(3)为三相短路时中间相受到的最大计算电动力(N);l为档距(m);K为系数,
当母线档数为1~2档时,K=8,当母线档数为大于2档时,K=10。
W = b2·h/6
式中,b为母线截面水平宽度(m);h为母线截面垂直高度(m)。
4、母线热稳定校验
![]()
式中,I∞(3)为三相短路稳态电流(A),tima为假想时间(s);C为导体的热稳定计算系数。
相关文章典型微机母线保护程序逻辑框图分析

典型微机母线保护程序的逻辑框图,启动元件的程序逻辑,母线差动保护启动元件程序逻辑框图,母联失灵或母差保护死区故障的保护,母线充电保护逻辑,TA和TV断线闭锁与报警。
时间:2022-09-15 10:00:31
单母线接线的优缺点

有关单母线的接线方式,单母线接线的优点与缺点,单母线接线是由线路、变压器回路和一组(汇流)母线所组成的电气主接线
时间:2022-09-13 11:55:57
单母线接线与双母线接线的接线图的优缺点分析

单母线接线与双母线接线的接线图,介绍了单母线分段接线,单母线分段带旁路接线,分段断路器兼作旁断路器的接线,以及双母线接线图与接线方式及优点与缺点。
时间:2022-08-13 06:00:30
密集型绝缘母线槽安装时要注意的几个问题

密集型绝缘母线槽具有体积小、结构紧凑、传输电流大、使用安全、维护方便等优点,在安装密集型绝缘母线槽时需要注意什么问题,比如母线槽作为低压进线时的相位问题、母线槽的连接问题等,下面具体来看下。
时间:2022-02-10 06:41:39
怎么进行母线的倒闸操作?

怎么进行母线的倒闸操作?母线进行倒闸操作时工作量比较大,在操作前要做好充分准备,在操作过程中要严格执行预定的操作方案,下面具体来了解下。
时间:2021-11-15 06:24:22
怎么快速检修母线?

怎么快速检修母线?在停电检修母线时,一般需要完成以下工作:1、扫除母线的粉尘和污垢,测量母线的绝缘电阻,一般0.5KV母线的绝缘电阻不能低于100兆欧。
时间:2021-11-15 06:22:01
怎么快速识别母线的颜色标志?

识别母线的颜色标志的方法,将配电装置和电气设备上的母线上色,其主要作用如下:1、使运行管理人员易于识別;2、使散入周围介质中的热量稍稍增加,以增大母线的允许负载电流;
时间:2021-11-15 06:20:50
怎么检修母线,停电检修母线的主要工作有哪些

有关配电线路中的相关工作,就是怎么来检修母线,需要做哪几项工作,比如扫除母线的粉尘和污垢,测量母线的绝缘电阻等,这里总结了停电检修母线的五项主要工作,供大家参考。
时间:2021-01-04 09:32:45
- 上一篇:【图】典型母线差动保护动作程序的流程图
- 下一篇:【图】母线分类方法及优缺点