怎么检修母线,停电检修母线的主要工作有哪些
来源:电工天下时间:2021-01-04 09:32:45 作者:老电工手机版>>
有关配电线路中的相关工作,就是怎么来检修母线,需要做哪几项工作,比如扫除母线的粉尘和污垢,测量母线的绝缘电阻等,这里总结了停电检修母线的五项主要工作,供大家参考。
母线检修工作
停电检修母线时应完成的主要工作:
1、扫除母线的粉尘和污垢。
2、测量母线的绝缘电阻。通常0.5KV母线的绝缘电阻不得低于100兆欧,6-10 KV母线不得低于2000兆欧,达不到上述电阻值的母线,应予以修复或更换。
3、检查母线的所有紧固件是否牢靠,是否完整无损;观察绝缘子是否损伤,如果损伤,应立即更换。


图:母线检修
4、检查接点接触是否良好,检查的方法是:用0.05mm*10mm的塞尺插入连接缝,插入深度不得大于5mm。否则,应进行处理。如果铝母线的接点接触不良而需要进行处理,应使用钢丝刷清擦接触面,清擦后在接触面上应涂一层中性凡士林,以防铝在空气中氧化,然后进行装配;接点部位不得用砂纸研磨,以免砂粒嵌入铝母线内面增大接触电阻。
5、如果母线上的油漆剥落,应予以补涂;检修中清除的变色漆或示温蜡片,应贴补齐全。
相关文章典型微机母线保护程序逻辑框图分析

典型微机母线保护程序的逻辑框图,启动元件的程序逻辑,母线差动保护启动元件程序逻辑框图,母联失灵或母差保护死区故障的保护,母线充电保护逻辑,TA和TV断线闭锁与报警。
时间:2022-09-15 10:00:31
单母线接线的优缺点

有关单母线的接线方式,单母线接线的优点与缺点,单母线接线是由线路、变压器回路和一组(汇流)母线所组成的电气主接线
时间:2022-09-13 11:55:57
单母线接线与双母线接线的接线图的优缺点分析

单母线接线与双母线接线的接线图,介绍了单母线分段接线,单母线分段带旁路接线,分段断路器兼作旁断路器的接线,以及双母线接线图与接线方式及优点与缺点。
时间:2022-08-13 06:00:30
怎么检修架空线路?

架空线路的检修内容及要求,需要根据线路是否存在缺陷和缺陷的严重程度来定,其主要目的是保持线路正常运行。一般需要对架空线路进行不定期检修,其检修内容包括以下几项,下面具体来了解下。
时间:2022-04-18 21:18:33
密集型绝缘母线槽安装时要注意的几个问题

密集型绝缘母线槽具有体积小、结构紧凑、传输电流大、使用安全、维护方便等优点,在安装密集型绝缘母线槽时需要注意什么问题,比如母线槽作为低压进线时的相位问题、母线槽的连接问题等,下面具体来看下。
时间:2022-02-10 06:41:39
怎么进行母线的倒闸操作?

怎么进行母线的倒闸操作?母线进行倒闸操作时工作量比较大,在操作前要做好充分准备,在操作过程中要严格执行预定的操作方案,下面具体来了解下。
时间:2021-11-15 06:24:22
怎么快速检修母线?

怎么快速检修母线?在停电检修母线时,一般需要完成以下工作:1、扫除母线的粉尘和污垢,测量母线的绝缘电阻,一般0.5KV母线的绝缘电阻不能低于100兆欧。
时间:2021-11-15 06:22:01
怎么快速识别母线的颜色标志?

识别母线的颜色标志的方法,将配电装置和电气设备上的母线上色,其主要作用如下:1、使运行管理人员易于识別;2、使散入周围介质中的热量稍稍增加,以增大母线的允许负载电流;
时间:2021-11-15 06:20:50





