怎么快速识别母线的颜色标志?
来源:电工天下时间:2021-11-15 06:20:50 作者:老电工手机版>>
识别母线的颜色标志的方法
将配电装置和电气设备上的母线上色,其主要作用如下:
1、使运行管理人员易于识別;
2、使散入周围介质中的热量稍稍增加,以增大母线的允许负载电流;
3、防止母线锈蚀。

参考图:母线颜色
配电装置、电气设备上的母线以及模拟盘上的模拟母线,其颜色一般有以下规定:
(1)三相交流母线:A 相:黄色; B 相:绿色; C 相:红色。
(2)单相交流母线与引出相顔色相同;单立的单相母线;一相为黄色,一相为红色。
(3)直流母线:正极:棕色(褐色); 负极:蓝色
(4)直流均衡汇流母线和交流中性汇流母线:不接地者:紫色; 接地者:紫色带黑色条纹。
(5)封闭母线:母线外表面和外壳内表面:无光泽黑色;外壳外表面:无光泽灰色。
(6)摸拟母线涂色的规定如下:
直流(DC):棕色(黄色);
交流(AC):0.22KV:深灰色;
0.38KV:黄褐色;
3KV:深绿色;
6KV:深蓝色;
10KV:绛红色;
13.8KV~8KV:浅绿色;
35KV:鲜黄色。