配电柜断路器控制回路与信号回路的作用
来源:电工天下时间:2017-03-16 08:05:59 作者:老电工手机版>>
断路器控制回路就是控制(操作)断路器分、合闸的回路。
取决于断路器操动机构的型式和操作电源的类别。
高压配电柜的断路器多采用电磁操动机构或弹簧操动动构,而车间变电所和小型工厂变电所的断路器多采用手力操动机构。
电磁操动机构只能采用直流操作电源,手力操作机构和弹簧操动机构一般采用交流操作电源。
信号回路,是用来指示一次系统运行状态的二次电路。
按用途分,有断路器位置信号、事故信号和预告信号等。
断路器位置信号用来显示断路器正常工作的位于状态一般用红、绿灯亮,分别表示断路器在合、分闸位置。
事故信号用来显示断路器在事故情况下的工作状态,一般用红、绿灯闪光,分别表示断路器自动合、跳闸。此外还有事故音响信号和光字牌等。
预告信号是在一次设备出现不正常状态时或在故降初期发出报警信号。 来自:电工技术之家
例如,变压器过负荷时就发出区别于事故音响信号的另一种预告音响信号.同时光字牌亮.指示出故障的性质和地点.值班员可报据预告信号及时处理。
断路器的控制和信号回路,通常与相应的开关柜配套.多为定型产品。
相关文章高压配电柜二次接线的类型与线头代码

有关高压配电柜二次接线的类型与线头代码,配电柜中二次接线,分为:控制回路,信号回路,表计回路,保护回路等,高压柜常用符号的分类。
时间:2022-09-16 07:12:57
高压配电柜二次接线与高压柜常用符号

高压配电柜二次接线与高压柜常用符号,高压配电柜线头代码规定,配电柜里面的二次接线分为控制回路,信号回路,表计回路,保护回路等,高压柜常用符号分类说明。
时间:2022-09-15 12:33:31
配电柜安装标准及相关要求

配电柜安装标准及相关要求,配电柜安装:按施工图的布置,把配电柜按照顺序逐一就位在基础型钢上。单独配电柜进行柜面和侧面的垂直度的调整,可以用加垫铁的方法解决,但不能超过三片,并焊接牢固。
时间:2022-02-10 06:33:12
低压配电柜的维护保养步骤,低压配电柜的日常保养方法

有关低压配电柜维护保养知识,介绍了低压配电柜的维护保养步骤,定期进行保养维护,每半年进行一次,以及低压配电柜的日常保养方法,有需要的朋友参考下。
时间:2021-05-08 14:33:57
如何选择配电柜电流表量程?

有关配电柜电流表量程的选择方法,电表量程的选择遵循既不损坏电表,又要尽量准确测量的原则,先大后小去试触来确定合适的量程。
时间:2019-12-31 10:20:41
配电箱与配电柜及动力柜的区别总结

有关配电箱、配电柜及动力柜的区别有哪些,这里介绍了配电箱、控制箱、配电柜、控制柜与控制屏的用途与区别,供大家参考。
时间:2019-07-10 10:48:00
配电柜型号及配电柜图纸说明

有关配电柜型号的说明,配电柜型号与配电柜图纸详解的相关信息,配电箱柜的识别等内容,供大家参考。
时间:2019-07-10 10:40:09
高压配电柜自投原理接线图示例

分享一个高压配电柜自投原理接线图,通过本图了解下高压配电柜的自投原理,一起来看看。
时间:2019-07-07 10:38:01
- 上一篇:电气控制柜柜内设备种类
- 下一篇:配电柜负荷开关的安装要求




