配电柜电能表安装要求及注意事项
来源:电工天下时间:2016-04-18 14:26:10 作者:老电工手机版>>
由于配电柜电能表是一种计量器具,其安装地点和安装质址直接影响计最的准确性。
安装配电柜电能表的注意事项:
1、电能表安装在温度为0-40 C、干燥、无振动、无强磁场、无腐蚀性气体的非爆炸和非易燃场所.距热力管道至少0.5m。
2、配电柜多只电能表并列安装时,两表间的中心距离不得小于200mm。
3、电能表中心至地面一般为1.5--1.8m;装在立式盘上或成套开关柜内时,至地面不低于0。7m:除成套开关柜外,电能表上方一般不得装经常操作的电器。
4、电能表应装在明显的地点,以便于读数和监视:室内表箱门应装玻璃.装于公共场所的表箱应上锁。
5、电能表箱装于室外时,应采取防雨水侵人措施.表箱顶部沿箱f7处呈波形.其前后械应超出表箱100mm。
6、不同电价的用电线路应分别装表.同一电价的线路可合并装表。 来自:电工技术之家
7、配电柜电能表应垂直安装,前后左右的倾斜度不得超过2:否则会影响计盆的准确度。
8、接至电能表的导线中间不应有接头.端子板上的接线要准确可靠.接触良好。每根接头都要按设计规定编上号,以便检查线路。
相关文章高压配电柜二次接线的类型与线头代码

有关高压配电柜二次接线的类型与线头代码,配电柜中二次接线,分为:控制回路,信号回路,表计回路,保护回路等,高压柜常用符号的分类。
时间:2022-09-16 07:12:57
高压配电柜二次接线与高压柜常用符号

高压配电柜二次接线与高压柜常用符号,高压配电柜线头代码规定,配电柜里面的二次接线分为控制回路,信号回路,表计回路,保护回路等,高压柜常用符号分类说明。
时间:2022-09-15 12:33:31
单只与多只电能表配电箱的接线图

有关配电箱的接线方法,单只电能表与多只电能表在配电箱中接线时,其接线方式基本相同,二者之间并无太大的区别,也是1与3端进线,2与4端出线后经开关进入用户,下面具体来了解下。
时间:2022-07-14 06:39:28
配电柜安装标准及相关要求

配电柜安装标准及相关要求,配电柜安装:按施工图的布置,把配电柜按照顺序逐一就位在基础型钢上。单独配电柜进行柜面和侧面的垂直度的调整,可以用加垫铁的方法解决,但不能超过三片,并焊接牢固。
时间:2022-02-10 06:33:12
低压配电柜的维护保养步骤,低压配电柜的日常保养方法

有关低压配电柜维护保养知识,介绍了低压配电柜的维护保养步骤,定期进行保养维护,每半年进行一次,以及低压配电柜的日常保养方法,有需要的朋友参考下。
时间:2021-05-08 14:33:57
如何选择配电柜电流表量程?

有关配电柜电流表量程的选择方法,电表量程的选择遵循既不损坏电表,又要尽量准确测量的原则,先大后小去试触来确定合适的量程。
时间:2019-12-31 10:20:41
配电箱与配电柜及动力柜的区别总结

有关配电箱、配电柜及动力柜的区别有哪些,这里介绍了配电箱、控制箱、配电柜、控制柜与控制屏的用途与区别,供大家参考。
时间:2019-07-10 10:48:00
电能表配电箱接线图(单电能表与多电能表)

分享二个电能表配电箱接线图,分为单只电能表配电箱线路、多只电能表配电箱线路,通过配电箱接线图,来了解这两种电路的接线方法。
时间:2019-07-10 10:42:00
- 上一篇:配电柜负荷开关的安装要求
- 下一篇:配电柜硬母线的分类与作用





