如何进行UPS电池参数设置?UPS电池参数调整注意事项
来源:电工天下时间:2016-05-11 18:26:26 作者:老电工手机版>>
UPS电池参数设置方法
a. 将UPS串口用APC原配RS-232电缆(940-0024C或940-1524C)与计算机串口联接。
b. 进入WIN95,WIN3.1,WIN98,WINNT附件中的Hyperterminal(超级终端),选择有关Communication Setting的选项。
如果您安装了PCBE软件,请在启动超级终端前在“控制面板”中停止UPS服务。
c. 修改配置如下:(注意串口参数,高级选项Advance里FIFO不要选中)
波特率:2400
数据位:8
奇偶校验:无
停止位:1
流控制:无
d. 键入"Y",即同时按"SHIFT"和"Y",等待屏幕上显示"SM"表示通讯已建立。
e. 键入">"即同时按"SHIFT"和"〉",屏幕上会显示当前的电池参数(默认值为000)
增加电池参数:
即按"shift"加"+",屏幕显示:OK.再次按"SHIFT"和"〉"来确认当前电池参数(注:每增加或减少一次都需要按"SHIFT"和"〉"来确认)
减少电池参数:
即按"-"号,每键入一次,电池参数就少一个。
f. 电池参数如何确定:
电池参数=(每节电池的安时数X外接电池数)/(17X4)。 电工:www.dgjs123.com
注意:以上所述为假定您使用串口1,如果您在调节中出现问题,请核实CMOS串口设置为:COM1 IRQ 4 I/O 3F8
COM2 IRQ 3 I/O 2F8
注意:
如果在NT4.0或Win2000中使用PowerChute plus5.1以上的版本,也可以直接在软件中设置电池参数,设置过程如下:
在主菜单中选择Configuration——UPS Operating Parameters...
在新弹出窗口倒数第二项External Battery Packs中输入您前面计算出的电池参数,然后点击OK即可。(注:如果您的UPS为SU5000UXINET这款机型您需要通过超级终端进行设置,不能使用软件修改电池参数)。
1、APCSMART-UPS1000VA,SMART-UPS2200VA,SMART-UPS3000VA,SMART-UPS5000VA 电池参数=(每节电池的安时数X外接电池数)/(17X4)。如果得出小数,四舍五入即可。
2、APC SURT全系列UPS,均可以配置外接电池,如果使用外置电池时,必须为UPS设置电池参数,RT系列UPS,电池参数的计算方法:
每块电池的安时数 x 电池块数 / 80 = 电池参数
如果得出小数,四舍五入即可。
注: SURT7500XLICH,SURT10000XLICH电池参数的计算方法:
每块电池的安时数 x 电池块数 / 160 = 电池参数
如果得出小数,四舍五入即可。
注:如果UPS内部有电池组,那么最后的电池参数 = 计算结果 +1。
相关文章电池电量单位是什么,电池mwh与ma有什么区别

有关电池的知识,电池电量单位是什么,电量的单位是Wh(瓦时),在手机电池上可用mAh(毫安时)来代替,电池mwh与ma有什么区别,mAh和mWh都表示电量的单位,A是表示电流的单位,下面来了解下。
时间:2022-03-16 08:23:58
电学基础知识7:二次电池

往二次电池中加电压后,就可以储存化学能,那么什么是二次电池,二次电池冰是充电后能反复使用的化学电池,铅蓄电池的充电与放电过程是怎么样的,下面具体来看下。
时间:2022-02-04 06:58:49
电学基础知识6:一次性电池

化学电池分为二种,即一次性电池和二次电池,所谓一次性电池就是只能够使用一次的电池,这种电池电量耗尽,用完就可以扔掉了,下面具体来了解下一次电池的相关知识。
时间:2022-01-30 07:47:39
电池容量为什么称为毫安

电池容量为什么称为毫安,毫安是电流单位,后面加一个时字即为以放电时间长短为尺度的电池容量单位。对于不懂电的人来说,没有人会关心毫安是什么,后面带不带时字也无所谓。
时间:2021-08-02 13:24:41
干电池有没有电怎么测量,二种测量方法看一看

新购买的干电池电压稍高,而使用一段时间的干电池电压会降低不少,对新旧干电池有没有电量的测量方法是不一样的,用低内阻电压表测量干电池有没有电,也可以用电流档直接测干电池是否有电,与电工天下小编一起来学习下。
时间:2020-10-27 16:32:34
锌锰干电池是什么电池

有关锌锰干电池的小知识,锌锰干电池是什么电池,这种电池的特点是什么,在我国锌锰干电池的种类有哪些,不了解的朋友,可以参考下本文的介绍。
时间:2020-10-27 16:14:20
干电池电压的种类

有关干电池电压的种类问题,不同类型的干电池电压不同,那么电压的类型又有哪些,这里电工天下小编就来说一说这些不同的电压的相关知识,供大家学习参考。
时间:2020-10-27 16:14:14
铅蓄电池的构造组成及功能

有关铅蓄电池的构造组成与功能说明,铅蓄电池主要由极板、隔板、壳体、电解液、铅连接条、极柱等部分组成,并介绍了单体电池的串接方式。
时间:2020-10-27 16:07:22
- 上一篇:UPS过载指示灯点亮的三种原因
- 下一篇:ups并机系统如何完全开机?