电流电压功率怎么算?实际电压功率计算方法
来源:电工天下时间:2020-02-23 10:21:30 作者:老电工手机版>>
有关电流电压功率的计算方法,实际电压和实际功率需要测量得到,无法用功率计算公式求得,这点需要注意下。
实际电压功率的计算方法
浴霸灯泡275W,电压220v,为什么电流却标明12A,难道这个灯泡就有12A电流?那么同时点亮4个灯泡,岂不是要48A电流,电表好像都没这么大吧。
功率P = 电流 I x 电压U,故浴霸灯泡275W的电流 I = 275/220 = 1.25(A),相距甚远!
灯泡标注的12A不是灯泡本身的电流,因为灯泡一般只标注功率,不标注电流。请仔细查看这个12A是什么意思。
追问:我买了几种牌子的,都有12A。
追答:按12A计算,功率P = 220 x 12 = 2640(W),4个灯泡10560W即10.56KW,这是不可能的!实际电压与实际功率的计算方法:实际电压和实际功率是测出来的,不是算出来的。
根据测得的电压,如果已知负载电阻的阻值,可以用P=(U^2)/R来算出功率。
但是对于一些用电器,例如电视机、电冰箱、电脑等,不可能直到等效电阻的大小,就只能实测。
如果没有功率表的话,可以测量电压、电流,然后P=V*I ,算出功率。
标称公式: 电流X电压=功率 IXU = P ;I = P/U
浴霸灯泡275W/220V = 1.25A 电流应是1.25安培,同时点亮4只,应是1.25X4=5工作电流5安培;即便是电压波动、一致性个体差别等其他原因影响,电流误差一般不会大于正负0.5安培。
至于看到的12A,应该不是标称工作电流,如:结构形式、产品批次等其它的标注。
相关文章方向过电流保护的接线图与工作原理

方向过电流保护的接线图与工作原理,方向过流的保护原理接线如图,电流继电器3、5是启动元件,功率方向继电器4、6是方向元件,采用90°接线,各相电流继电器的触点和对应功率方向继电器触点串联。
时间:2022-09-13 14:07:17
定时限过电流保护接线图及工作原理

定时限过电流保护接线图及工作原理,定时限过电流保护的接线方法,当被保护线路发生故障时,短路电流经电流互感器TA流入KA1—KA3,短路电流大于电流继电器整定值时,电流继电器启动。
时间:2022-09-13 14:06:54
示波器测量瞬时电压的方法及步骤

示波器测量瞬时电压,瞬时电压测量需要一个相对的参照基准电压,一般基准电位选地电平,按坐标片确定参考电位的基准线位置,读出所测电压值。
时间:2022-09-13 13:27:31
复合电压启动的过电流保护原理与装置动作

有关复合电压启动的过电流保护原理与装置动作,复合电压启动的过电流保护的原理接线,保护组成,以及装置动作情况,负序电压继电器的起动电压整定。
时间:2022-09-12 12:50:11
零电压与欠电压保护电气原理图_电动机常用保护接线图

分享零电压与欠电压保护的电气原理图,一般常用电磁式电压继电器实现欠压保护,电动机常用保护接线图,零压保护与过压保护有哪些区别。
时间:2022-09-12 12:48:40
电压波动幅度怎么计算?

有关电压波动幅度的计算方法,电压波动幅度是指实际电压偏移值的大小,对于电压波动幅度,通常采用相对值来表示,当电压变动在下述范围以内时,即可判定电压质量符合规定。
时间:2022-09-11 14:25:46
电压控制方法PWM和PFM有什么区别

不论开关稳压器与否,电压稳压器的功能为产生稳定化的输出电压,必须将输出电压反馈至控制电路来进行环路控制。有关电压控制的方式,例如该进行何种控制才能将输入电压调整为5V等,下面具体来了解下。
时间:2022-07-25 06:10:32
怎么选购空调稳压器,选择好合适的功率因数很重要

有关空调稳压器的选购知识,购买空调之后,怎么来选择合适的稳压器,以及是否真的需要空调稳压器,可能很多人并不是很了解,在选购空调稳压器时掌握好功率因数,并注意外网电压偏低的问题。
时间:2022-07-25 06:03:32





