消弧线圈容量计算公式中k值的含义
来源:电工天下时间:2019-08-07 16:18:40 作者:老电工手机版>>
在消弧线圈的容量计算公式中,其k值的含义是什么,在计算消弧线圈容量大小时,要依据的规定是什么,电工天下小编带大家来了解下。
一、消弧线圈的大小
消弧线圈有固定的体型标准,消弧线圈的大小,占地面积是需要根据容量计算的。
如何计算消弧线圈的容量,根据《电力设备过电压保护设计技术规程》的相关规定:
3~10kV的电力网,单相接地故障电流大于30A时就应装消弧线圈。在实际情况灵活掌握,在模拟经小动物接地实验结果中,对电缆和架空线的混合电网,单相接地电容电流大于11.75 A时电弧就不能自行熄灭。所以单相接地电容电流的上限值应取10 A,以便于提高配电网供电的可靠性。
二、消弧线圈容量计算
电力行业执行标准《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》规定:
10kV架空线路系统单相接地故障电流大于20A或10kV电缆线路系统单相接地故障电流大于30A时应装设消弧线圈,其理由是在此电流下电弧能自行熄灭。
接地变过流保护定值按消弧线圈最大分头电流的(2-2.5)倍整定较为合适。
速断保护一般不易整定,带二次负荷的接地变,由于二次容量偏小,速断保护只能满足高压侧短路的要求,即计算接地变阻抗时,按一次侧容量为准,只要满足灵敏度要求的前提下,定值尽可能大些,速断最好加(0.2-0.3)S的时限。
目的:不使消弧线圈在接地情况下退出运行,若在接地情况下接地变掉闸由于开关动作不同期性,可能会造成严重的过电压事故。
以上介绍了消弧线圈容量计算公式中k值的含义,希望对大家有所帮助。
相关文章放电线圈试验项目与周期要求图解

有关放电线圈试验项目与周期要求,通过本例了解放电线圈试验的具体项目,检查周期的具体要求等,需要的朋友参考下。
时间:2022-09-12 12:51:18
一文看懂短路容量及短路电流的计算方法

怎么计算短路容量值大小,以及短路电流的大小,短路冲击电流的大小,以下是常用的计算口诀及应用实例,掌握好计算口诀的用法,就会比较简单了,有需要的朋友参考下。
时间:2022-03-19 08:57:01
无限大容量系统两相短路电流的计算方法

怎么来计算无限大容量系统两相短路电流的大小,两相短路与单相短路有所不同,单相短路是指单相接地短路,单相短路故障的开断在电力系统各种电路的开断中,短路故障的开断任务最艰巨。
时间:2022-03-19 08:53:51
怎么处理消弧线圈的故障问题?

怎么处理消弧线圈的故障问题?消弧线圈出现故障怎么办,通常会有以下几种常见故障,分别予以处理:1、线圈声音不正常、套管破裂、严重漏油等。处理办法:立即报告领导,并停用消弧线圈。
时间:2021-11-15 06:30:01
怎么倒换消弧线圈的分头?

怎么倒换消弧线圈的分头?值班人员在倒换消弧线圈的分头或消弧线圈停送电时,需要按如下原则进行,下面一起来了解下。
时间:2021-11-15 06:28:28
电池容量为什么称为毫安

电池容量为什么称为毫安,毫安是电流单位,后面加一个时字即为以放电时间长短为尺度的电池容量单位。对于不懂电的人来说,没有人会关心毫安是什么,后面带不带时字也无所谓。
时间:2021-08-02 13:24:41
直流电磁铁线圈电流大小的计算方法

有关直流电磁铁线圈电流的计算方法,励磁线圈加直流电压,包括线圈电流与电磁吸力的计算方法,衔铁吸合过程中电流不变,衔铁吸合过程中吸力不断增强。
时间:2020-10-22 16:45:34
线圈感应电动势与磁通有什么关系?

有关线圈感应电动势与磁通的关系,分析了交流铁芯线圈两端加一交流电压,则线圈中的电流将产生磁通,设电压为正弦量时,磁通也是正弦量,了解下电磁感应定律的相关知识。
时间:2020-10-22 16:39:40
- 上一篇:电量单位的定义_电量的计算公式
- 下一篇:消弧线圈接地装置中阻尼电阻的作用