怎么倒换消弧线圈的分头?
来源:电工天下时间:2021-11-15 06:28:28 作者:老电工手机版>>
在中性点经消弧线圈接地的系统中,如果把某一回路(送电线路或电源元件)投入或退出运行,那么就需要倒换消弧线圈的分头,以此来补偿系统电容电流的变化。
倒换消弧线圈的分头
值班人员在倒换消弧线圈的分头或消弧线圈停送电时,需要按如下原则进行:

1、倒换分头前,应拉开消弧线圈的隔离开关,使消弧线圈停电,以保证人身安全。注意,虽然消弧线圈接于变压器(或发电机)的中性点上,但在正常运行时,中性点电压不一定是零,所以应认为运行中的消弧线圈是带电的。因为电力系统三相不完全对称,因而变压器的中性点在正常运行时也会出现对地电压。
2、分头倒换完毕,应通过测量、确认消弧线圈导通良好,才可合上隔离开关,使 其投入运行。
3、采用过补偿方式运行时,在线路送电前应先倒换分头位置,以增加电感电流,使其适合线路电流增加后的过补偿度,然后再送电,停电时则相反。
4、采用欠补偿方式运行时,先将线路送电,再提高分头位置,停电时则相反。
5、当系统发生接地或中性点位移电压较大时,禁止用隔离开关投入和切除消弧线圈。
6、如果需要将消弧线圈由一台变压器的中性点倒到另—台变压器的中性点上,则应先拉后合、不得将消弧线圈同时接在两台变压器的中性点上。因为两台变压器的各项参数并不完全相同,如果通过消弧线圈的隔离开关并列两台变压器,可能形成环流。
7、如果运行中的变压器与它所带的消弧线圈一起停电,最好先拉开消弧线圈的隔离开关,再停用变压器,送电时则相反。如此,就可以防止断路器三相不同期分闸而造成虚假接地。
相关文章放电线圈试验项目与周期要求图解

有关放电线圈试验项目与周期要求,通过本例了解放电线圈试验的具体项目,检查周期的具体要求等,需要的朋友参考下。
时间:2022-09-12 12:51:18
怎么处理消弧线圈的故障问题?

怎么处理消弧线圈的故障问题?消弧线圈出现故障怎么办,通常会有以下几种常见故障,分别予以处理:1、线圈声音不正常、套管破裂、严重漏油等。处理办法:立即报告领导,并停用消弧线圈。
时间:2021-11-15 06:30:01
直流电磁铁线圈电流大小的计算方法

有关直流电磁铁线圈电流的计算方法,励磁线圈加直流电压,包括线圈电流与电磁吸力的计算方法,衔铁吸合过程中电流不变,衔铁吸合过程中吸力不断增强。
时间:2020-10-22 16:45:34
线圈感应电动势与磁通有什么关系?

有关线圈感应电动势与磁通的关系,分析了交流铁芯线圈两端加一交流电压,则线圈中的电流将产生磁通,设电压为正弦量时,磁通也是正弦量,了解下电磁感应定律的相关知识。
时间:2020-10-22 16:39:40
交流铁芯线圈的损耗:磁滞损耗与涡流损耗

有关交流铁芯线圈的损耗的知识,磁损耗是铁芯的交变磁化引起的功率损耗,分为磁滞损耗与涡流损耗,有关交流铁芯线圈损耗的产生原因与原理分析。
时间:2020-05-26 08:59:27
消弧线圈容量大小的计算方法

如何来计算消弧线圈的大小,即怎么来计算消弧线圈的容量大小,在《电力设备过电压保护设计技术规程》中有相关规定,一起来了解下。
时间:2019-08-06 15:51:33
消弧线圈的安装位置及要求

在电力系统中,消弧线圈安装在什么位置合适,消弧线圈的作用是什么,在安装消弧线畔圈时有哪些具体要求,电工天下小编带大家来了解下。
时间:2019-08-06 15:44:43
消弧线圈接地装置中阻尼电阻的作用

在电力设备中,消弧线圈的应用,以及消弧线圈接地装置的应用,都是十分广泛的。那么,作为电工来讲,有必要来了解下消弧线圈接地装置及其中阻尼电阻的作用。
时间:2019-08-06 15:40:59
- 上一篇:不同类型的电缆及作用说明
- 下一篇:怎么处理消弧线圈的故障问题?





