消弧线圈容量大小的计算方法
来源:电工天下时间:2019-08-06 15:51:33 作者:老电工手机版>>
如何来计算消弧线圈的大小,即怎么来计算消弧线圈的容量大小,在《电力设备过电压保护设计技术规程》中有相关规定,一起来了解下。
一、消弧线圈的大小
怎么来计算消弧线圈的大小,其占地面积是根据容量计算的。
如何计算消弧线圈的容量,根据《电力设备过电压保护设计技术规程》的相关规定:3~10kV的电力网,单相接地故障电流大于30A时就应装消弧线圈。
在模拟经小动物接地实验结果中,对电缆和架空线的混合电网,单相接地电容电流大于11.75 A时电弧就不能自行熄灭。
因此,单相接地电容电流的上限值应取10 A,以便于提高配电网供电的可靠性。

消弧线圈容量的计算方法:
系统额定电压除以1.73为消弧线圈的电压,乘以消弧线圈的最大补偿电流,即为容量。
如10KV的系统,补偿电流为10-50A,则消弧线圈的容量为:10.5/1.73=6.06。
6.06*50=303KVA。则按标准系列选消弧线圈的容量为:300KVA
二、行业标准
电力行业执行标准《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》规定:
10kV架空线路系统单相接地故障电流大于20A或10kV电缆线路系统,单相接地故障电流大于30A时应装设消弧线圈,其理由是在此电流下电弧能自行熄灭。
接地变过流保护定值按消弧线圈最大分头电流的(2-2.5)倍整定较为合适。
速断保护一般不易整定,带二次负荷的接地变,由于二次容量偏小,速断保护只能满足高压侧短路的要求,即计算接地变阻抗时,按一次侧容量为准,只要满足灵敏度要求的前提下,定值尽可能大些,速断最好加(0.2-0.3)S的时限。
目的:不使消弧线圈在接地情况下退出运行,若在接地情况下接地变掉闸由于开关动作不同期性,可能会造成严重的过电压事故。
以上介绍了消弧线圈容量的计算方法,希望对大家有所帮助。
相关文章一文看懂短路容量及短路电流的计算方法

怎么计算短路容量值大小,以及短路电流的大小,短路冲击电流的大小,以下是常用的计算口诀及应用实例,掌握好计算口诀的用法,就会比较简单了,有需要的朋友参考下。
时间:2022-03-19 08:57:01
无限大容量系统两相短路电流的计算方法

怎么来计算无限大容量系统两相短路电流的大小,两相短路与单相短路有所不同,单相短路是指单相接地短路,单相短路故障的开断在电力系统各种电路的开断中,短路故障的开断任务最艰巨。
时间:2022-03-19 08:53:51
怎么处理消弧线圈的故障问题?

怎么处理消弧线圈的故障问题?消弧线圈出现故障怎么办,通常会有以下几种常见故障,分别予以处理:1、线圈声音不正常、套管破裂、严重漏油等。处理办法:立即报告领导,并停用消弧线圈。
时间:2021-11-15 06:30:01
怎么倒换消弧线圈的分头?

怎么倒换消弧线圈的分头?值班人员在倒换消弧线圈的分头或消弧线圈停送电时,需要按如下原则进行,下面一起来了解下。
时间:2021-11-15 06:28:28
电池容量为什么称为毫安

电池容量为什么称为毫安,毫安是电流单位,后面加一个时字即为以放电时间长短为尺度的电池容量单位。对于不懂电的人来说,没有人会关心毫安是什么,后面带不带时字也无所谓。
时间:2021-08-02 13:24:41
干电池的电压问题,干电池电压容量的影响因素

有关干电池的电压问题,不同类型的干电池,其电压容量是不一样的,这里说一说干电池电压容量的影响因素,以及一节干电池的电压是多少,一起来学习下。
时间:2020-03-03 09:26:18
蓄电池容量受哪些因素影响?

蓄电池容量的影响因素,一是与生产工艺及产品结构有关的因素,二是使用条件,包括放电电流、电解液温度和电解液相对密度等。
时间:2020-01-13 13:39:19
消弧线圈的安装位置及要求

在电力系统中,消弧线圈安装在什么位置合适,消弧线圈的作用是什么,在安装消弧线畔圈时有哪些具体要求,电工天下小编带大家来了解下。
时间:2019-08-06 15:44:43
- 上一篇:消弧线圈的安装位置及要求
- 下一篇:重合器与分段器有什么区别