有关测量绝缘电阻摇表摇柄转速规定,测量绝缘电阻时摇表摇柄转速要达到120r/min,兆欧表测量设备绝缘需要一个与设备相近的电压,摇柄的转速是决定兆欧表内发电机电压的重要因素。
测量绝缘电阻摇表摇柄转速
按照规定,测量绝缘电阻时摇表摇柄转速要达到120r/min。
兆欧表是靠内部的直流发电机输出电压,然后靠反馈的电流计算电阻值的,如果转速达不到额定值,输出电压降低,反馈电流随之减小,此时读出的电阻值比实际值要大。
兆欧表测量设备绝缘需要一个与设备相近的电压,摇柄的转速是决定兆欧表内发电机电压的重要因素,一般要求摇柄要摇到有“打滑”的感觉并持续1min,转速不均匀会使得测试电压不稳,转速由快变慢会使得测试电压由高变低,测得结果与实际值比较会偏高。
该被测设备在低电压下的绝缘电阻高于高电压下的绝缘电阻。这是正常现象,同时也说明测量结果不准确。