耐火电线怎么安装?耐火电线安装注意事项
来源:电工天下时间:2017-04-12 09:56:51 作者:老电工手机版>>
耐火电线怎么安装?耐火电线安装注意事项
有关耐火电线的安装问题,工作人员在安装耐火电线时的4点注意事项,一起来了解下。
耐火电线在燃烧条件下仍能维持该线路一段时间的正常工作,也就是说万一失火了,耐火电线也不会一下子就燃烧,它仍然可以维持一段时间的正常供电。
此特性决定了耐火电线在现代都市及工业建筑中起着重要的作用,因为一旦火灾发生,控制、监视、导引及报警等系统供电回路必须维持正常工作。
安装耐火电线时需要注意的几个问题。
工作人员在安装耐火电线时的4点注意事项:
1、当耐火电线用于电线密集的电线隧道、电线夹层中,或位于油管、油库附近等易燃场所时,应首先选用A类耐火电线。除去这些情况,并且电线配置数量较少时,应选用B类耐火电线。
2、耐火电线大多用作应急电源的供电回路,要求火灾时正常工作。
由于火灾时环境温度急剧上升,为保证线路的输送容量,降低压降,对于供电线路较长且严格限定允许电压降的回路,应将耐火电线截面至少放大一档。
3、耐火电线不能当作耐高温电线使用。
4、为降低电线接头在火灾事故中的故障机率,在安装中应尽量减少接头数量,以保证线路在火灾中能正常工作。如果需要做分支接线,应对接头做好防火处理