来源:电工天下时间:2020-12-13 19:43:47 作者:老电工手机版>>
在设计使用电线时,火线用粗线,零线用细线,是不是可以,具体看单相电路还是三相电路,来确定指定线路用什么样的线,一起来了解下。
电线的选择问题
1、单相电路,常用的220v电压,火线电流与零线电流一样大,火线用线与零线用线线经必须一致,零线用细线容易烧坏,引发故障。
2、三相电路,比如三相负载是电机,零线作为保护接零和控制电路使用的零线。和一些三相用电比较平衡的场合,根据实际情况零线可以比火线线经低一档或低两档。

不论什么场地,均不建议零线用细的。一般变压器出来四根线三相一零,220V的情况下三根相线的回路都在零线上,所以零线应该比火线粗才好。
举例:十五年前深圳一家小电子厂,由于电力供应不上经常错峰停电,于是安装了一台发电机,当时其厂里聘请的电工思路还停留在二十世纪,他沒想过厂里几乎所有电器都是220供电,三相线用的相当的粗(估计有100平方毫米以上)而零线只有大概4――6平方毫米。结果发电机开启后虽然电压表显示是380,但厂里发现风扇转的慢,锡炉温度低等问题,开始是认为发电机功率小,几次发电后,发电机油门加大,刚开始情况好一点,2个小时后问题出来了:十几台电脑被烧冒烟,其它电器也有不同的损坏,检查后发现零线已烧断,所有电器等于串接在380V的电压上,后果严重性可想而知。
为什么电线要使用不同粗细的,就是因为电线有内阻,同样材质的电线,电线粗的内阻小,细的内阻大。
由于内阻的存在,会产生如下影响:
1、增加电能损耗。内阻大,损耗高,损耗功率P=I²×R(电流的平方乘以内阻阻值)。
2、电线发热。损耗的功率就会转换成热量,如果热量过大,就会使电线外层绝缘塑料过热起火,电线熔断等安全事故。
3、降低负载设备的输入电压。电线内阻的存在,电线要消耗一定电压U=I×R。负载设备输入电压达不到额定的工作电压,为了达到额定功率,就需要增加输入电流,同时又会增加电线损耗和发热量,又降低了负载设备输入电压,最后达到一个动态的平衡。
在电压一定的情况下,负载设备功率高,输入电流就大,因此就要相应降低电线内阻,将不利影响控制在一定范围内,保证设备安全使用。
考虑电线成本的问题,我们并不能无限的降低电线内阻,就需要把内阻控制在一定数值之下。因而出现了负载设备功率大小,使用不同粗细的问题。
可知,电线粗细与电流大小直接关系,在实际使用中,我们市电电压是一定的,电流一般通过负载设备功率除以电压来计算,为了方便,一般转换为,在一定范围内的功率,就使用几个平方的电线,形成了我们日常中的经验方法。
正常情况下,家庭用电,零线一般与火线一样粗。但要针对不同情况,要根据零线电流大小来具体分配,比如常用的380v三相电是三根火线,一根零线主要平衡三相火线的不平衡电流,电流小,可以比火线细。再比如,两个电器各使用一根火线就有两根火线,然后共用一根零线时,零线的电流就是两根火线电流之和,因此零线要比火线粗。
相关文章地线能和零线接到一起吗?

零线(三相四线制中称为中性线)的作用:用来连接单相220V的负载,与火线组成一个工作回路。但在三相负载不平衡的情况下,零线导通不平衡电流流回中性点,使供电系统的线电压、相电压基本保持平衡。
时间:2022-07-27 06:14:38
共用零线有哪些危害

共用零线有哪些危害?零地线共用的最大隐患是当三相输入电压不平衡时,将导致零线带电,可能使带漏电保护的空开跳闸,用手触碰地线及连接的设备时,就会有触电的感觉。
时间:2022-07-23 07:43:24
火线和零线怎么接线

有关火线和零线的知识,在供电线路中零线和火线怎么接线,绿色是火线,红色是零线,应该怎么接线,进行正确接线才能保安全,以下介绍了火线和零线的接线方法,供大家参考。
时间:2022-04-26 14:08:05
零线与地线短路会不会跳闸

有关电路安全的问题,零线与地线短路会不会跳闸,这个需要区分不同的情况,要看配电盘下有没有漏电断路器,以及电器的工作电流是多少,下面具体来了解下。
时间:2022-04-21 22:04:34
电工教学:用电笔区分火线和零线

在电路中哪一根线是火线,哪一根线是零线,对于初学者来说未必能分得清楚,如何用电笔区分出火线和零线,通过本教学任务了解试电笔的构造,并深入了解用试电笔辨别火线和零线的方法。
时间:2022-02-24 06:16:55
380v变为220v没有零线时的解决办法

如果只有一个220V的电器,在面对ABC三条相线时,可以用一个最常见的控制变压器来解决。这种变压器有380和220两个输入端,把380Ⅴ端子接任意两相当作自偶变压器,就可以获得220v的输出电压。
时间:2022-01-11 13:52:53
无零线时380伏改成220伏的方法

无零线时380伏改成220伏的方法,在没有零线的情况下,怎么将380V改为220V,可以根据不同的情况来选用如下的四种方法中的一种,有需要的朋友参考下。
时间:2022-01-11 13:35:28
区别零线和地线的五种方法

在电路中零线与地线不可缺少,在实际的电工工作中,经常需要区分零线和地线,这里分享了五种常用的零线和地线的区分方法,有需要的朋友参考下。
时间:2022-01-11 11:50:11