自动重合闸的两种启动方式对比图解
原文标题:自动重合闸的起动方式
自动重合闸有两种启动方式:断路器控制开关位置与断路器位置不对应启动方式、保护启动方式
不对应启动方式的优点:简单可靠,还可以纠正断路器误碰或偷跳,可提高供电可靠性和系统运行的稳定性,在各级电网中具有良好运行效果,是所有重合闸的基本启动方式。
缺点:当断路器辅助触点接触不良时,不对应启动方式将失效。
保护起动方式,是不对应启动方式的补充。
同时,在单相重合闸过程中需要进行一些保护的闭锁,逻辑回路中需要对故障相实现选相固定等,也需要一个由保护启动的重合闸启动元件。其缺点:不能纠正断路器误动。