有关变频器的小知识,变频器的制动方式有哪几种,制动是指电动机运行过程中因故障保护或人为主动停机时采取的技术措施,变频器的制动方式有能耗制动、回馈制动、直流制动和直流回馈制动等四种。
变频器的制动方式
一、能耗制动
能耗制动方式通过斩波器和制动电阻,利用设置在直流回路中的制动电阻来吸收电机的再生电能,实现变频器的快速制动。
优点:构造简单、对电网无污染(与回馈制动作比较)、成本低廉;
缺点:运行效率低,特别是在频繁制动时将要消耗大量的能量且制动电阻的容量将增大。

二、回馈制动
回馈制动方式是采用有源逆变技术,将再生电能逆变为与电网同频率同相位的交流电回送电网,从而实现制动。实现能量回馈制动要求电压同频同相控制、回馈电流控制等条件。
优点:能四象限运行,电能回馈提高了系统的效率;
的缺点:(1)只有在不易发生故障的稳定电网电压下(电网电压波动不大于15%),才可以采用这种回馈制动方式。因为在发电制动运行时,电网电压故障时间大于2ms,则可能发生换相失败,损坏器件。(2)在回馈时,对电网有谐波污染;(3)控制复杂,成本较高。
三、直流制动
直流制动一般指当变频器输出频率接近为零,电机转速降低到一定数值时,变频器改向异步电动机定子绕组中通入直流,形成静止磁场,此时电动机处于能耗制动状态,转动着转子切割该静止磁场而产生制动转矩,使电动机迅速停止。
可以用于要求准确停车的情况,或者起动前制动电机因外界因素引起的不规则旋转。
直流制动的要素如下:
(1)直流制动电压值,实际上是在设定制动转矩的大小,拖动系统惯性越大,直流制动电压值也应大一些。一般直流电压在15-20%左右的变频器额定输出电压约为60-80V,有的用制动电流的百分值;
(2)直流制动时间,即是向定子绕组通入直流电流的时间,比实际需要的停机时间略长一些;
(3)直流制动起始频率,当变频器的工作频率下降到多大时开始由能耗制动转为直流制动,与负载对制动时间的要求有关。如果无严格要求情况下,直流制动起始频率尽可能设定得小一些。
四、直流回馈制动
共用直流母线回馈制动方式的原理:电动机A的再生能量反馈到公共的直流母线上,再通过电动机B消耗其再生能量;
共用直流母线回馈制动方式分为共用直流均衡母线回馈制动和共用直流回路母线回馈制动两种方式:
1、共用直流均衡母线回馈制动:共用直流均衡母线回馈制动方式,利用连接模块连到直流回路母线上,连接模块中包括电抗器、熔断器和接触器,必须根据具体情况单独设计。每台变频器有相对的独立性,按需要可接入或切离直流母线。
2、共用直流回路母线回馈制动:共用直流回路母线回馈制动方式,只是将逆变器部分连接到一个公共的直流母线上。
相关文章变频器中电抗器有什么作用

有关电抗器的小知识,在变频器中使用的电抗器,一种是输入电抗器,一种是输出电抗器,第三种是直流电抗器,不同电抗器在变频器中各起什么作用,变频器和电抗器的接线图什么样,下面具体来看下。
时间:2022-08-27 21:04:10
变频器装设电抗器的作用

在变频器中会用到电抗器,电抗器在变频器使用上分为输入电抗器、输出电抗器和直流电抗器,不同的电抗器在变频器上的作用也不同,下面与电工天下小编来了解下。
时间:2022-08-27 20:57:14
变频器缺相什么情况,变频器输出缺相什么原因

当变频器出现缺相的问题时,应该怎么来排查原因,具体分析如下:变频器的工作原理是把交流电变成直流电,再逆变成交流电。所以,有些小型变频器在输入侧输入单相加一根零线,也可以使用。
时间:2022-08-27 20:55:49
变频器与继电器功能怎么选择?

变频器与继电器功能选择,具体参考如下:1、变频电机停止,发热源没了,散热原件自身辐射、热传导功能足以保证变频器温度不继续升高。2、即使变频器温度继续升高,升高的幅度也不大,对电源模块没有什么影响。
时间:2022-07-23 07:16:05
变频器能不能倒着用

在使用变频器时能不能倒着用,具体分析如下:变频器的使用说明书上有特别说明:严禁输入、输出端接反。所以,变频器“倒着”使用,不但不能用,而且会损坏变频器,必须严格禁止。
时间:2022-07-23 07:12:55
变频器谐波怎么消除,有哪些对策?

有关变频器的使用知识,变频器谐波怎么消除,常用的对策有哪些,主要包括增加变频器供电电源内阻抗、安装电抗器、变压器多相运行、应用滤波器以及变频器正确接地等措施,下面具体来看下。
时间:2022-07-21 05:46:03
变频器外部按钮升降速怎么接线

变频器的升降速的外部控制方法一般分为两种,即有极调速和无极调速,具体使用哪一种方法进行控制:多段速,模拟量控制(电位器),模拟量控制(PLC,DA模块),还是高速脉冲控制或通讯控制,下面具体来看下。
时间:2022-06-09 05:32:19
变频器上的英文字母代表什么意思

变频器上英文字母的含义1、英文含义在不同模式下,这些键的作用不同,以下列出一些相同的功能:第一排:电位器。第二排:FWD:正转键,控制变频器正转 ,此时对应指示灯会亮。第三排:REV:反转
时间:2021-09-20 07:44:53
- 上一篇:变频器的七大日常巡检内容
- 下一篇:变频器谐波怎么消除,有哪些对策?