变频器缺相什么情况,变频器输出缺相什么原因
来源:电工天下时间:2022-08-27 20:55:49 作者:电工小杰手机版>>
当变频器出现缺相的问题时,应该怎么来排查原因,具体分析如下:
变频器的工作原理是把交流电变成直流电,再逆变成交流电。所以,有些小型变频器在输入侧输入单相加一根零线,也可以使用。
输入的三相交流电进入变频器后,被整流成直流,不管是三相还是两相,均会变成直流。

唯一区别在于,如果缺相了,整流出来的直流纹波会变大,当带的电机负载较重时,变频器可能会报警,一般是报欠压。
变频器输出缺相最大的可能原因,就是变频器到电机的电缆有断线,也可能是电机线圈烧了,或者大变频器带小电机测试,变频器额定电流和电机额定电流相差太大,变频器就会报缺相故障。
另外,当变频器检测出电路故障时,也会出现输出缺相的现象。
变频器输出缺相是什么原因?
输出缺相故障一般有两种原因:
1、某相电流检测电路异常;
2、某相驱动电路异常:
(1)电流检测电路引起的SPO故障
观察测试电流检测电路有无明显虚焊,开路现象;不带载测试电流检测电路中各关键点电压是否正常(参考ITE故障的相关测试数据);带载测试(如带载就跳SPO或者运行到某个频率跳SPO,可选择带小功率电机)三相输出电流是否平衡,用万用表交流档测试三相霍尔的输出脚电压是否平衡,霍尔后的放大电路输入输出电压是否平衡,如某相不平衡则说明异常;主控板上的IU、IV、IW检测电路及CPU是否正常。实际经验证明,霍尔、放大电路电阻、7840光耦、排线易导致此类故障。
(2)驱动电路导致的SPO故障
测试三相输出电压是否平衡;测试驱动波形是否异常;输出相对地是否有短路。维修时根据实际测试数据向前排查。
相关文章变频器中电抗器有什么作用

有关电抗器的小知识,在变频器中使用的电抗器,一种是输入电抗器,一种是输出电抗器,第三种是直流电抗器,不同电抗器在变频器中各起什么作用,变频器和电抗器的接线图什么样,下面具体来看下。
时间:2022-08-27 21:04:10
变频器装设电抗器的作用

在变频器中会用到电抗器,电抗器在变频器使用上分为输入电抗器、输出电抗器和直流电抗器,不同的电抗器在变频器上的作用也不同,下面与电工天下小编来了解下。
时间:2022-08-27 20:57:14
变频器与继电器功能怎么选择?

变频器与继电器功能选择,具体参考如下:1、变频电机停止,发热源没了,散热原件自身辐射、热传导功能足以保证变频器温度不继续升高。2、即使变频器温度继续升高,升高的幅度也不大,对电源模块没有什么影响。
时间:2022-07-23 07:16:05
变频器能不能倒着用

在使用变频器时能不能倒着用,具体分析如下:变频器的使用说明书上有特别说明:严禁输入、输出端接反。所以,变频器“倒着”使用,不但不能用,而且会损坏变频器,必须严格禁止。
时间:2022-07-23 07:12:55
变频器有哪些制动方式

有关变频器的小知识,变频器的制动方式有哪几种,制动是指电动机运行过程中因故障保护或人为主动停机时采取的技术措施,变频器的制动方式有能耗制动、回馈制动、直流制动和直流回馈制动等四种。
时间:2022-07-21 05:46:09
变频器谐波怎么消除,有哪些对策?

有关变频器的使用知识,变频器谐波怎么消除,常用的对策有哪些,主要包括增加变频器供电电源内阻抗、安装电抗器、变压器多相运行、应用滤波器以及变频器正确接地等措施,下面具体来看下。
时间:2022-07-21 05:46:03
变频器外部按钮升降速怎么接线

变频器的升降速的外部控制方法一般分为两种,即有极调速和无极调速,具体使用哪一种方法进行控制:多段速,模拟量控制(电位器),模拟量控制(PLC,DA模块),还是高速脉冲控制或通讯控制,下面具体来看下。
时间:2022-06-09 05:32:19
输入电抗器与输出电抗器的特点说明

有关电抗器的小知识,电抗器有很多种类,其中就包括输入电抗器、输出电抗器二种常见类型,这里详细说一说输入电抗器与输出电抗器的特点,有需要的朋友参考下。
时间:2021-12-31 16:18:04
- 上一篇:变频器装设电抗器的作用
- 下一篇:小灯泡电阻与电功率的测量方法