有关变频器的使用知识,变频器谐波怎么消除,常用的对策有哪些,主要包括增加变频器供电电源内阻抗、安装电抗器、变压器多相运行、应用滤波器以及变频器正确接地等措施,下面具体来看下。
变频器谐波消除方法
为了消除变频器产生的谐波,可以采用如下措施:
1、增加变频器供电电源内阻抗
电源设备的内阻抗可以起到缓冲变频器直流滤波电容的无功功率的作用,这种内阻抗是变压器的短路阻抗。当电源容量相对变频器容量越小,内阻抗值相对越大,谐波含量越小;电源容量相对变频器容量越大,则内阻抗值相对越小,谐波含量越大。所以,选择变频器供电电源变压器时,最好选择短路阻抗大的变压器。

2、安装电抗器
安装电抗器是从外部增加变频器供电电源的内阻抗,在变频器的交流侧或变频器的直流侧安装电抗器或同时安装,可以抑制谐波电流。
3、变压器多相运行
一般变频器的整流部分是6脉波整流器,产生的谐波较大,应用变压器的多相运行,如使相位角互差30°的Y-Δ、Δ-Δ组合的2台变压器构成相当于12脉波整流器,可以减小谐波电流,从而起到谐波抑制的作用。
4、调节变频器的载波比
通过提高变频器的载波比,可以有效抑制低次谐波。
5、应用滤波器
使用滤波器,比如EMI电源滤波器、有源滤波器、无源滤波器等,滤波器可以检测变频器谐波电流的幅值和相位,并且产生与谐波电流幅值相同、相位相反的电流,可以有效吸收和消除谐波电流。
6、加装无功功率静止型无功补偿装置
对于大型冲击性负荷,以获得补偿负荷快速变动的无功需求,改善功率因数,滤除系统谐波,减少向系统注入谐波电流,稳定母线电压,降低三相电压不平衡度,提高供电系统承受谐波能力。其中,以自饱和电抗型SR型的效果最好,其电子元件少,可靠性高,反应速度快,维护方便经济,一般变压器厂均能制造。
7、变频器正确接地
正确的接地不仅能有效地抑制系统的外部干扰,还可以降低设备本身的外部干扰。变频器采用专用接地线,采用粗短线接地。与其它电气设备相邻的地线必须与逆变器接线分开,并采用短线,可以有效抑制电流谐波对相邻设备的辐射干扰。
8、变频器的隔离、屏蔽和接地
将变频器系统的供电电源与其它设备的供电电源相互独立,或者在变频器和其它用电设备的输入侧安装隔离变压器,切断谐波电流。或者将变频器放入铁箱内,铁箱外壳接地。同时,变频器输出电源尽量远离控制电缆敷设,不小于50mm间距,必须靠近敷设时尽量以正交角度跨越,必须平行敷设时尽量缩短平行段长度不超过1mm,输出电缆应穿钢管并将钢管作电气连通并可靠接地。
相关文章谐波对异步电动机的影响与防护处置方法

谐波对异步电动机的影响与防护处置,谐波对异步电动机的影响,主要是增加电动机的附加损耗,降低效率,谐波电流能使电机的铜耗增加,变频器产生谐波机理,变频器产生谐波的治理措施。
时间:2022-09-10 07:06:22
变频器中电抗器有什么作用

有关电抗器的小知识,在变频器中使用的电抗器,一种是输入电抗器,一种是输出电抗器,第三种是直流电抗器,不同电抗器在变频器中各起什么作用,变频器和电抗器的接线图什么样,下面具体来看下。
时间:2022-08-27 21:04:10
变频器装设电抗器的作用

在变频器中会用到电抗器,电抗器在变频器使用上分为输入电抗器、输出电抗器和直流电抗器,不同的电抗器在变频器上的作用也不同,下面与电工天下小编来了解下。
时间:2022-08-27 20:57:14
变频器缺相什么情况,变频器输出缺相什么原因

当变频器出现缺相的问题时,应该怎么来排查原因,具体分析如下:变频器的工作原理是把交流电变成直流电,再逆变成交流电。所以,有些小型变频器在输入侧输入单相加一根零线,也可以使用。
时间:2022-08-27 20:55:49
变频器与继电器功能怎么选择?

变频器与继电器功能选择,具体参考如下:1、变频电机停止,发热源没了,散热原件自身辐射、热传导功能足以保证变频器温度不继续升高。2、即使变频器温度继续升高,升高的幅度也不大,对电源模块没有什么影响。
时间:2022-07-23 07:16:05
变频器能不能倒着用

在使用变频器时能不能倒着用,具体分析如下:变频器的使用说明书上有特别说明:严禁输入、输出端接反。所以,变频器“倒着”使用,不但不能用,而且会损坏变频器,必须严格禁止。
时间:2022-07-23 07:12:55
变频器有哪些制动方式

有关变频器的小知识,变频器的制动方式有哪几种,制动是指电动机运行过程中因故障保护或人为主动停机时采取的技术措施,变频器的制动方式有能耗制动、回馈制动、直流制动和直流回馈制动等四种。
时间:2022-07-21 05:46:09
变频器外部按钮升降速怎么接线

变频器的升降速的外部控制方法一般分为两种,即有极调速和无极调速,具体使用哪一种方法进行控制:多段速,模拟量控制(电位器),模拟量控制(PLC,DA模块),还是高速脉冲控制或通讯控制,下面具体来看下。
时间:2022-06-09 05:32:19
- 上一篇:变频器有哪些制动方式
- 下一篇:变频器能不能倒着用