关于三相电流的计算方法,你知道三相电流计算公式是怎么样的,如何计算三相电流大小呢,电工天下小编整理了三相电流计算公式,有关三相电流的计算实例,希望你会喜欢。
一、三相电流计算公式
三相电流计算公式:
210KW的容量要用多少平方的线,电源是380V的?
解答:
三相电阻类电功率的计算公式= 1.732*线电压U*线电流I (星形接法)
= 3*相电压U*相电流I(角形接法)
三相电机类电功率的计算公式= 1.732*线电压U*线电流I*功率因数COSΦ(星形接法)
= 3*相电压U*相电流I*功率因数COSΦ(角形接法)
三相交流电路中星接和角接两个功率计算公式可互换使用,但相电压、线电压和相电流、线电流一定要分清。
210KW的容量,电源是380V,电流可达到400A以上,因此电源线应该选择100mm2以上的线。

二、三相电(380V)功率、电压、电流的计算公式:
功率=电流×(1.732×380电压×0.85功率因数×0.9效率)。
如7.5的电动机额定电流的计算方法:
7500÷(1.732×380×0.85×0.9)=14.896A。
单相电(220V)功率电压电流的计算公式:
功率=电压(220V)×电流
三、三相电功率计算公式
功率分三种功率,有功功率P、无功功率Q和视在功率S.
电压与电流之间的相位差(Φ)的余弦叫做功率因数,用符号cosΦ表示,在数值上,功率因数是有功功率和视在功率的比值,即cosΦ=P/S
三种功率和功率因素cosΦ是一个直角功率三角形关系:两个直角边是有功功率、无功功率,斜边是视在功率.
有功功率平方+无功功率平方=视在功率平方.
三相负荷中,任何时候这三种功率总是同时存在:
视在功率S=1.732UI
有功功率P=1.732UIcosΦ
无功功率Q=1.732UIsinΦ
功率因数cosΦ=P/S
sinΦ=Q/S
四、三相电功率的计算公式是什么?
三相有功功率:
P=1.732*U*I*cosφ
三相无功功率:
P=1.732*U*I*sinφ
对称负载,φ:相电压与相电流之间的相位差。
cosφ为功率因数 ,纯电阻可以看作是1,电容、电抗可以看作是0。
相关文章方向过电流保护的接线图与工作原理

方向过电流保护的接线图与工作原理,方向过流的保护原理接线如图,电流继电器3、5是启动元件,功率方向继电器4、6是方向元件,采用90°接线,各相电流继电器的触点和对应功率方向继电器触点串联。
时间:2022-09-13 14:07:17
定时限过电流保护接线图及工作原理

定时限过电流保护接线图及工作原理,定时限过电流保护的接线方法,当被保护线路发生故障时,短路电流经电流互感器TA流入KA1—KA3,短路电流大于电流继电器整定值时,电流继电器启动。
时间:2022-09-13 14:06:54
复合电压启动的过电流保护原理与装置动作

有关复合电压启动的过电流保护原理与装置动作,复合电压启动的过电流保护的原理接线,保护组成,以及装置动作情况,负序电压继电器的起动电压整定。
时间:2022-09-12 12:50:11
电压波动幅度怎么计算?

有关电压波动幅度的计算方法,电压波动幅度是指实际电压偏移值的大小,对于电压波动幅度,通常采用相对值来表示,当电压变动在下述范围以内时,即可判定电压质量符合规定。
时间:2022-09-11 14:25:46
负荷曲线是什么,计算负荷的方法图解

有关负荷曲线与计算负荷的方法,负荷曲线是电力负荷随时间变化的曲线,分为日负荷曲线、月负荷曲线、年负荷曲线等,根据负荷系统系数计算负荷的方法。
时间:2022-09-10 07:00:26
怎么计算电机转速,不同类型电机转速计算方法

不同电机的转速不同,普通交流电动机与特种电动机相比,在转速上有较大悬殊,怎么来计算电机的转速大小,以下分享了不同类型电机转速的计算方法,供大家学习参考。
时间:2022-07-25 13:41:48
泄露电流怎么产生的,直流泄露试验有什么作用

有网友问泄露电流是怎么生的,以及直流泄露试验的是什么,可能很多人对这个问题不太了解,下面就来简单介绍一下。
时间:2022-07-20 21:08:31
纯电感性负载电路阻抗的计算方法

怎么计算纯电感性负载的电路阻抗大小,在电工学中计算公式中反映了电功率与电流、电压三者之间存在的关系,即P=UI或者转换后 P=I²R P=U²/R,下面与电工天下小编一起来看下。
时间:2022-07-15 16:06:03