电阻率单位怎么换算,电阻率单位换算公式详解
来源:电工天下时间:2020-04-28 15:22:49 作者:老电工手机版>>
有关电阻率单位换算公式,什么叫电阻率,电阻率的计算公式是什么样的,电阻率是怎么换算的,电工天下小编整理了电阻率换算的基本知识,希望对大家有帮助。
一、什么叫电阻率?电阻率的计算公式及单位
电阻率(resistivity)是用来表示各种物质电阻特性的物理量。某种材料制成的长1米、横截面积是1平方毫米的导线的电阻,叫做这种材料的电阻率。
1、电阻率的单位
国际单位制中,电阻率的单位是欧姆·米(Ω·m或ohmm),常用单位是欧姆·平方毫米/米。
2、电阻率的计算公式
电阻率的计算公式为:ρ=RS/L。p为电阻率,s为横截面积,R为电阻值,L为导线的长度。
3、电阻率的说明
①电阻率ρ不仅和导体的材料有关,还和导体的温度有关。在温度变化不大的范围内,:几乎所有金属的电阻率随温度作线性变化,即ρ=ρo(1+at)。式中t是摄氏温度,ρo是O℃时的电阻率,a是电阻率温度系数。
②由于电阻率随温度改变而改变,所以对于某些电器的电阻,必须说明它们所处的物理状态。如一个220 V ,1OO W电灯灯丝的电阻,通电时是484欧姆,未通电时只有40欧姆左右。
③电阻率和电阻是两个不同的概念。电阻率是反映物质对电流阻碍作用的属性,电阻是反映物体对电流阻碍作用。
4、电阻率的使用,电阻率除以金属膜的厚度得到所谓方块电阻,工程应用中常用衡量电阻的量一个是电阻率一个是方块电阻;电阻大小为方块电阻乘以金属块的长度和宽度之比。
金属导体的电阻率(表)
几种金属导体在20℃时的电阻率
材料电阻率(Ω m)
(1)银 1.6 × 10-8 (5)铂 1.0 × 10-7 (9)康铜 5.0 × 10-7
(2)铜 1.7 × 10-8 (6) 铁 1.0 × 10-7 (10)镍铬合金 1.0 × 10-6
(3)铝 2.9 × 10-8 (7)汞 9.6 × 10-7 (11)铁铬铝合金1.4 × 10-6
(4)钨 5.3 × 10-8 (8)锰铜 4.4 × 10-7 (12) 铝镍铁合金1.6 × 10-6
(13)石墨(8~13)×10-6
可以看出金属的电阻率较小,合金的电阻率较大,非金属和一些金属氧化物更大,而绝缘体的电阻率极大。锗、硅、硒、氧化铜、硼等的电阻率比绝缘体小而比金属大,我们把这类材料叫做半导体(semiconductors)。
总结:常态下(由表可知)导电性能最好的依次是银、铜、铝,这三种材料是最常用的,常被用来作为导线等,其中铜用的最为广,几乎现在的导线都是铜的(精密仪器,特殊场合除外)铝线由于化学性质不稳定容易氧化已被淘汰。银导电性能最好但由于成本高很少被采用,只有在高要求场合才被使用,如精密仪器、高频震荡器、航天等。顺便说下金,在某些场合仪器上触点也有用金的,那是因为金的化学性质稳定故采用,并不是因为其电阻率小所至。
另外一些金属的电阻率
金属 温度(0℃) ρ αo , 100
锌 20 ×10-3 ×10-3
5.9 4.2
铝(软) 20 2.75 4.2
铝(软) –78 1.64
阿露美尔合金 20 33 1.2
锑 0 38.7 5.4
铱 20 6.5 3.9
铟 0 8.2 5.1
殷钢 0 75 2
锇 20 9.5 4.2
镉 20 7.4 4.2
钾 20 6.9 5.1①
钙 20 4.6 3.3
金 20 2.4 4.0
银 20 1.62 4.1
铬(软) 20 17
镍铬合金(克露美尔) — 70—110 .11—.54
钴a 0 6.37 6.58
康铜 — 50 –.04–1.01
锆 30 49 4.0
黄铜 – 5—7 1.4–2
水银 0 94.08 0.99
水银 20 95.8
锡 20 11.4 4.5
锶 0 30.3 3.5
青铜 – 13—18 0.5
铯 20 21 4.8
铋 20 120 4.5
铊 20 19 5
钨 20 5.5 5.3
钨 1000 35
钨 3000 123
钨 –78 3.2
钽 20 15 3.5
金 属 温度(0℃) ρ αo , 100
杜拉铝(软) — 3.4
铁(纯) 20 9.8 6.6
铁(纯) –78 4.9
铁(钢) — 10—20 1.5—5
铁(铸) — 57—114
铜(软) 20 1.72 4.3
铜(软) 100 2.28
铜(软) –78 1.03
铜(软) –183 0.30
钍 20 18 2.4
钠 20 4.6 5.5①
铅 20 21 4.2
镍铬合金(不含铁) 20 109 .10
镍铬合金(含铁) 20 95—104 .3—.5
镍铬林合金 — 27—45 .2—.34
镍(软) 20 7.24 6.7
镍(软) –78 3.9
铂 20 10.6 3.9
铂 1000 43
铂 –78 6.7
铂铑合金② 20 22 1.4
钯 20 10.8 3.7
砷 20 35 3.9
镍铜锌电阻线 — 34—41 .25—.32
铍(软) 20 6.4
镁 20 4.5 4.0
锰铜 20 42—48 –03—+.02
钼 20 5.6 4.4
洋银 — 17—41 .4—.38
锂 20 9.4 4.6
磷青铜 — 2—6
铷 20 12.5 5.5
铑 20 5.1 4.4
①0℃和融点间的平均温度系数 ②铂90%,铑10% *若电阻率单位用欧姆厘米(Ωcm )表示,表中数值应扩大100倍。
二、电阻率是怎么换算的?
电阻率换算公式=10000/Ω*CM=100(1/μΩ??cm)
10^6μΩ=1Ω
%IACS 是导电 率 conductivity
试样电导率与某一标准值的比值的百分数称为该试样的导电率。
1913年,国际退火铜标准确定:采用密度为8.89g /cm'、长度为1m 、重量为1g、电阻为。.1532 8欧姆的退火铜线作为测量标准。在200C温度下,上述退火铜线的电阻系数为。.017 241 f1 " mm'/m(或电导率为58. 0 MS/m)时确定为100 %IACS(国际退火铜标准),其他任何材料的导电率(%IACS)可用下式进行计算:
导电率 ( %IACS)=0.017241/ ρ*100%
电阻R的单位为Ω(欧姆,简称欧),当一导体两端的电压为1V时,如果这导体通有电流1A,则这导体的电阻就规定为1Ω,即:1Ω=1V/1A
电导G的单位是S(西门子,简称西),1S=1/1Ω
R=ρ*L/S式中ρ是取决于导体材料和温度的一个物理量,叫做材料的电阻率,
其单位为Ω·m(欧·米)。电阻率的倒数称为电导率γ=1/ρ,其单位为 S·m-1(西·米-1)。
三、电阻的单位换算
电阻的单位有毫欧(m ohm)、欧(ohm)、千欧(K ohm)、兆欧(M ohm)等
1ohm=10^3毫欧=10^(-3)千欧=10^(-6)兆欧
亦即:
1兆欧=10^6欧=10^3千欧=10^9毫欧
四、电阻单位换算公式
基本单位欧姆(Ω)
常用单位有兆欧(MΩ)千欧(KΩ)
1MΩ=1000KΩ=1000000Ω
以前多采用直接表示方法贴片电阻采用科学计数法如223=22×10的3次方=22000Ω=22kΩ
更多的是采用色环表示分别是棕红橙黄绿蓝紫灰白黑金银代表12345678901/101/100
如红红红就是222=22×10的2次方=2200Ω=2.2kΩ红红金=22×1/10=2.2Ω棕灰银=18×1/100=0.18Ω
五、电导率和电阻率换算
电导率与电阻率互为倒数关系。即导电率=1/电阻率
电阻率:是用来表示各种物质电阻特性的物理量。某种材料制成的长1米、横截面积是1平方毫米的导线的电阻,叫做这种材料的电阻率。国际单位制中,电阻率的单位是欧姆·米,常用单位是欧姆·平方毫米/米。
电阻率的计算公式为:ρ=RS/L
ρ为电阻率——单位Ω·m
S为横截面积——单位㎡
R为电阻值——单位Ω
L为导线的长度——单位m
电导率是物体传导电流的能力。
电导率测量仪的测量原理是将两块平行的极板,放到被测溶液中,在极板的两端加上一定的电势(通常为正弦波电压),然后测量极板间流过的电流。
根据欧姆定律,电导率(G)--电阻(R)的倒数,是由电压和电流决定的。
电导率的基本单位是西门子(S),原来被称为姆欧,取电阻单位欧姆倒数之意。因为电导池的几何形状影响电导率值,标准的测量中用单位电导率S/cm来表示,以补偿各种电极尺寸造成的差别。
单位电导率(C)简单的说是所测电导率(G)与电导池常数(L/A)的乘积.这里的L为两块极板之间的液柱长度,A为极板的面积。=ρl=l/σ
(1)定义或解释 电阻率的倒数为电导率。σ=1/ρ
(2)单位: 在国际单位制中,电导率的单位是西门子/米。
(3)说明 电导率的物理意义是表示物质导电的性能。电导率越大则导电性能越强,反之越小。
相关文章电磁波速度的计算公式是什么

电磁波速度计算公式为:ᴠ=1/√eμ=c/√erμr,式中v指电磁波速度,c为光速,er为材料的相对介电常数,理想导体中er=1,ur为材料的相对导磁率,真空理想下ur=1,即当er=1、ur=1,相当于导体没有导电率ρ时,计算公式就为v=c。
时间:2022-07-15 16:02:19
部分电路中的欧姆定律公式详解

此前讲过电路的组成以及电流、电压、电阻等电工学基础知识,这三点之间是否有某种关系,本文主要介绍部分电路中的欧姆定律就是电压(或电动势)、电流和电阻三者关系的基本定律,有需要的朋友参考下。
时间:2022-06-23 19:56:28
土壤电阻率大小受到哪些因素影响

有关土壤电阻率的知识,能够影响到土壤电阻率大小的因素,主要有土质结构和性质、地层结构等,在测量土壤电阻率的大小时,这些因素都需要考虑在内,下面具体来看下。
时间:2022-03-31 15:35:53
土壤和水的电阻率参考值

以下土壤和水的电阻率大小,取值范围参考如下图,包括地的电阻率和绝对介电系数,土壤和水的电阻率参考值等数据,有需要的朋友参考下。
时间:2022-03-31 08:21:18
怎么降低土壤的电阻率大小

怎么降低土壤的电阻率大小,用什么措施可以降低土壤的电阻率,可采取的保护措施还是很多的,比如换土、深埋、外引接地、化学处理、保土等措施,效果都是可以的,下面具体来看下。
时间:2022-03-31 08:16:35
影响土壤电阻率的因素有哪些

有关土壤电阻率的知识,影响土壤电阻率的因素有哪些,主要包括土壤中导电离子的浓度和土壤中的含水量的影响,土质的影响,土壤的致密性的影响,以及季节因素的影响等,下面具体来看下。
时间:2022-03-31 08:13:18
土壤电阻率是什么,测量土壤电阻率的方法是什么

有关土壤电阻率的知识,土壤电阻率是单位长度土壤电阻的平均值,也是接地工程计算中的常用参数,那么怎么来测量土壤电阻率的大小,在测量时要注意什么,下面来了解下。
时间:2022-03-31 08:07:25
电感的符号与单位说明

有关电感器的知识,电感器的符号是什么,电感器有哪些常用单位,电感符号:L,亨 (H)、毫亨(mH)、微亨 (uH)等都是电感单位,怎么来检查电感的好坏,下面与电工天下小编一起来看下。
时间:2022-03-24 08:14:55
- 上一篇:电容单位间的换算公式
- 下一篇:三相电流计算公式_有关三相电流的计算方法