什么是零电压,什么是过零电压?

来源:电工天下时间:2017-08-29 09:51:58 作者:老电工手机版>>

【零电压与过零电压的小知识】

一、什么是零电压

零电压即是“过零触发”,工频交流电每秒要有100次经过零点(正负极性交替时),若任一个周期的此时(电压过零时)使固态继电器导通,那么流过固态继电器主回路的电流就会随电压从零开始逐渐增大,而不会出现瞬间的冲击电流,从而延长了设备使用寿命,同时不会产生高次谐波,避免了谐波对电网和其他设备造成的危害。

“零电压”指的是主回路(相当于接触器的主触点)上的电压,而不是控制回路(触发回路)的电压。

二、什么是过零电压

过零触发是在零电压和零电流状态下导通可控硅,可以承受大的电流,同时触发完后免除了电流和电压的冲击,对可控硅的使用寿命有很好的保护作用,有这样的触发模块,例如KJ-300的,移相/过零都可以用。

问题:

过零电压:对交流过零型固态继电器,输入端加入额定电压,能使继电器输出端导通的最大起始电压。

SSR的直流失调电压和波形失真都会超过规定值,输出电流过小,也会使输出可控硅不能在规定的零电压范围内导通。

零电压是指正序、负序、零序的出现是为了分析在系统电压、电流出现不对称现象时,把三相的不对称分量分解成对称分量(正、负序)及同向的零序分量。只要是三相系统,就能分解出上述三个分量(有点象力的合成与分解,但很多情况下某个分量的数值为零)。

对于理想的电力系统,由于三相对称,因此负序和零序分量的数值都为零(即常说正常状态下只有正序分量的原因)。

当系统出现故障时,三相变得不对称了,这时就能分解出有幅值的负序和零序分量度了(有时只有其中的一种),因此通过检测这两个不应正常出现的分量,就可以知到系统出了毛病(特别是单相接地时的零序分量)。

三、检测电压过零的方法

单片机控制可控硅调光,开始是没加过零检测,结果不管怎么做pwm频率多高,都很闪,用了下面这个后就不闪了.在51hei单片机开发板上测试成功。

要调光的话,moc3063是不行的,3063是过零导通的,对交流电源的控制结果只能是对半波,而不能斩波,通常要调光,调压的话用3052,配合交流过零信号硬件,也可用变压器+二极管做过零检测电路.过零信号边沿触发中断,在过零后延时输出控制信号给光藕,使可控硅导通,过零前边沿关闭控制信号,使可控硅自然关断,完成一个半波的斩波控制,调整延时值就可以调节输出电压了,当然,延时值根据电源频率及定时器分频比不同,有相应的取值范围,一般可以用外中断负责过零边沿触发,一个边沿(至于哪个边沿与过零信号硬件结构有关)负责关闭可控硅,一个边沿负责延时计算,并写入定时器,由定时器中断来打开可控硅。

相关文章
  • 示波器测量瞬时电压的方法及步骤

    示波器测量瞬时电压的方法及步骤

    示波器测量瞬时电压,瞬时电压测量需要一个相对的参照基准电压,一般基准电位选地电平,按坐标片确定参考电位的基准线位置,读出所测电压值。

    时间:2022-09-13 13:27:31

  • 复合电压启动的过电流保护原理与装置动作

    复合电压启动的过电流保护原理与装置动作

    有关复合电压启动的过电流保护原理与装置动作,复合电压启动的过电流保护的原理接线,保护组成,以及装置动作情况,负序电压继电器的起动电压整定。

    时间:2022-09-12 12:50:11

  • 零电压与欠电压保护电气原理图_电动机常用保护接线图

    零电压与欠电压保护电气原理图_电动机常用保护接线图

    分享零电压与欠电压保护的电气原理图,一般常用电磁式电压继电器实现欠压保护,电动机常用保护接线图,零压保护与过压保护有哪些区别。

    时间:2022-09-12 12:48:40

  • 电压波动幅度怎么计算?

    电压波动幅度怎么计算

    有关电压波动幅度的计算方法,电压波动幅度是指实际电压偏移值的大小,对于电压波动幅度,通常采用相对值来表示,当电压变动在下述范围以内时,即可判定电压质量符合规定。

    时间:2022-09-11 14:25:46

  • 电压控制方法PWM和PFM有什么区别

    电压控制方法PWM和PFM有什么区别

    不论开关稳压器与否,电压稳压器的功能为产生稳定化的输出电压,必须将输出电压反馈至控制电路来进行环路控制。有关电压控制的方式,例如该进行何种控制才能将输入电压调整为5V等,下面具体来了解下。

    时间:2022-07-25 06:10:32

  • 什么是电压,什么是电流

    什么是电压,什么是电流

    有关电压与电流的知识,什么是电压,什么是电流,电压是物理学中的电动势在工程学中最常用的称呼,在物理学中定义电荷的流动形成电流,下面具体来了解下。

    时间:2022-06-26 15:12:32

  • 电压增高电流会不会增大

    电压增高电流会不会增大

    如果是一个纯阻性负载,加在上面的电压升高的同时,电流会同时增大,并且电流增幅的大小与电压保持同步。早在一百多年前,德国物理学家欧姆就用很精辟的话说明了这一问题:在同一电路中,通过某段导体的电流与这段导体两端的电压成正比。

    时间:2022-05-17 10:58:46

  • 电流与电压的入门知识

    电流与电压的入门知识

    在学习电工知识时,一定会接触到电流与电压,那么电流是什么,电压又是什么,电流是电子在导体中的定向移动,电压的定义是两点之间的电位差,下面具体来了解下。

    时间:2022-05-02 16:24:14

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有