知识分享:绝缘监视仪的UG测量方法
来源:电工天下时间:2021-02-01 10:01:13 作者:老电工手机版>>
绝缘监视仪的UG测量方法
如今,供电系统中的电压(电流)成分复杂,纯直流或纯交流的供电系统并不多,一般供电系统中都含有整流、逆变或变频成分。
一个绝缘监视仪,必须可以准确的测出供电系统中所有区域的接地故障。从测量方式上来分,绝缘监视仪分被动式的测量方式和主动式测量方式。
采用被动式测量方式的绝缘监视仪,本身不主动发出测量信号进入IT供电网络,利用IT供电网络出现单点接地时,电气参数发生的变化,判断是否有接地故障。
比较典型的就是UG测量方法,如图1。

UG测量法通过测量和的差值,来判断IT供电系统是否有接地故障。如果Up和Un的差值比较大,就可以定性的判断为有接地故障。这种测量方式有很多局限性,它只能用在纯直流系统中,只能定性不能定量的判断绝缘问题,而且测不出对称的接地故障。当IT供电系统+/-侧同时出现大小差不多的接地故障时,这种测量方式是检测不出来的。被动式的测量方法通常都有这个缺点。
被动式的测量方法是用于IT供电系统早期的测量方法,现在只是在一些局部的特殊的场合才会使用。
当前应用于IT供电系统绝缘监视的测量方式以主动测量法为主。应用主动测量法的绝缘监视仪,会主动向被测量的IT供电系统中注入一个电压信号,通过对这个电压信号变化的测量,定量的计算出绝缘故障阻值的大小。这个被注入的电压信号一般为纯直流信号、交流方波信号等。不同信号注入的测量方式都有各自的优缺点。