短路电流的计算条件有哪些
来源:电工天下时间:2022-03-19 09:11:44 作者:老电工手机版>>
在电路中短路电流的计算条件,参考如下:
1、计算阻抗与系统阻抗
假设系统有无限大的容量,用户处短路之后,系统母线电压能维持不变,即计算阻抗比系统阻抗会大得多。
规定: 对于3~35KV级电网中短路电流的计算,可以认为110KV及以上的系统的容量为无限大,只要计算35KV及以下网络元件的阻抗。

2、只计电抗忽略电阻
在计算高压电器中的短路电流时,只需考虑发电机、变压器、电抗器的电抗,而忽略其电阻;对于架空线和电缆,只有当其电阻大于电抗1/3时才计入电阻,一般只计电抗而忽略电阻。
3、三相短路
短路电流计算公式或计算图表,均以三相短路为计算条件,因为单相短路或二相短路时的短路电流都小于三相短路电流。可以分断三相短路电流的电器,一定可以分断单相短路电流或二相短路电流。
扩展资料:短路电流的危害
供电网络中发生短路时,很大的短路电流会使电器设备过热或受电动力作用而遭到损坏,同时使网络内的电压大大降低,从而就会破坏网络内用电设备的正常工作。
为了消除或减轻短路的后果,就需要计算出短路电流的大小,以便正确地选择电器设备、设计继电保护和选用限制短路电流的元件。