一文看懂短路电流的简化计算法
来源:电工天下时间:2022-03-19 09:09:41 作者:老电工手机版>>
正确计算短路电流十分困难,一些设计手册提供了简化计算的图表,用起来比较方便。但手边一时没有设计手册怎么办,以下介绍一种 “口诀式”的计算方法,只要记牢7句口诀,即可掌握短路电流计算方法。
短路电流的简化计算法
在学习简化计算法之前,先来了解一些基本概念,如下:
1.主要参数
Sd三相短路容量 (MVA)简称短路容量校核开关分断容量;
Id三相短路电流周期分量有效值(KA)简称短路电流校核开关分断电流和热稳定;
IC三相短路第一周期全电流有效值(KA) 简称冲击电流有效值校核动稳定;
ic三相短路第一周期全电流峰值(KA) 简称冲击电流峰值校核动稳定;
x电抗(Ω),其中系统短路容量Sd和计算点电抗x 是关键。

参考图:短路电流的开断图
2.标么值
计算时选定一个基准容量(Sjz)和基准电压(Ujz)。将短路计算中各个参数都转化为和该参数的基准量的比值(相对于基准量的比值),称为标么值(这是短路电流计算最特别的地方,目的是简化计算)。
(1)基准
基准容量 Sjz =100 MVA
基准电压 UJZ规定为8级。 230, 115, 37, 10.5, 6.3, 3.15 ,0.4, 0.23 KV
有了以上两项,各级电压的基准电流即可计算出,例: UJZ (KV)3710.56.30.4。因为 S=1.73*U*I,所以 IJZ (KA)1.565.59.16144。
(2)标么值计算
容量标么值 S* =S/SJZ.例如:当10KV母线上短路容量为200 MVA时,其标么值容量:S* = 200/100=2.
电压标么值 U*= U/UJZ;电流标么值 I* =I/IJZ。
3.无限大容量系统三相短路电流计算公式
短路电流标么值: I*d = 1/x* (总电抗标么值的倒数)。
短路电流有效值: Id= IJZ* I*d=IJZ/ x*(KA),
冲击电流有效值: IC = Id *√1 2 (KC-1)2 (KA)其中KC冲击系数,取1.8,所以 IC =1.52Id。
冲击电流峰值: ic =1.41* Id*KC=2.55 Id (KA),当1000KVA及以下变压器二次侧短路时,冲击系数KC ,取1.3。
这时:冲击电流有效值IC =1.09*Id(KA),冲击电流峰值: ic =1.84 Id(KA)
有了以上的基础知识,就可以进行短路电流计算了,公式不多且比较简单,但问题在于短路点的总电抗如何得到,例如:区域变电所变压器的电抗、输电线路的电抗、企业变电所变压器的电抗等。
一种方法是查有关设计手册,从中找到常用变压器、输电线路及电抗器的电抗标么值。求得总电抗后,再用以上公式计算短路电流。
另外,在设计手册中还有一些图表,可以直接查出短路电流的大小,大家也可以参考一下。
相关文章方向过电流保护的接线图与工作原理

方向过电流保护的接线图与工作原理,方向过流的保护原理接线如图,电流继电器3、5是启动元件,功率方向继电器4、6是方向元件,采用90°接线,各相电流继电器的触点和对应功率方向继电器触点串联。
时间:2022-09-13 14:07:17
定时限过电流保护接线图及工作原理

定时限过电流保护接线图及工作原理,定时限过电流保护的接线方法,当被保护线路发生故障时,短路电流经电流互感器TA流入KA1—KA3,短路电流大于电流继电器整定值时,电流继电器启动。
时间:2022-09-13 14:06:54
复合电压启动的过电流保护原理与装置动作

有关复合电压启动的过电流保护原理与装置动作,复合电压启动的过电流保护的原理接线,保护组成,以及装置动作情况,负序电压继电器的起动电压整定。
时间:2022-09-12 12:50:11
泄露电流怎么产生的,直流泄露试验有什么作用

有网友问泄露电流是怎么生的,以及直流泄露试验的是什么,可能很多人对这个问题不太了解,下面就来简单介绍一下。
时间:2022-07-20 21:08:31
怎么计算电线能承受的最大电流?

电线能承受的最大电流是通过测试得到的,只靠计算是不行的。电线的截面积越大,允许通过的电流越大,但并不是严格的正比例关系。对于电线载流量的判断,如有条件最好查下资料,根据实际的现场情况,确定最合适的配线方案。
时间:2022-06-27 05:27:38
什么是电压,什么是电流

有关电压与电流的知识,什么是电压,什么是电流,电压是物理学中的电动势在工程学中最常用的称呼,在物理学中定义电荷的流动形成电流,下面具体来了解下。
时间:2022-06-26 15:12:32
电流热效应的利弊分析

电流通过电阻时做功,将电能转换为热能,电阻就会发热,这种现象称为电流的热效应。这种效应在生活电器设备中被广泛使用,但这种热效应会时刻跟随着电流,所以有利也有弊。
时间:2022-06-23 20:14:49
低压短路保护的主要功能有哪些

有关低压短路保护的知识,短路保护是指断路器跳闸保护,过载延时保护是当负荷电流过载时,断路器能按设定的延时时间切断电源,使电路和设备得到有效保护,下面具体来了解下。
时间:2022-05-21 06:46:14
- 上一篇:一文看懂短路容量及短路电流的计算方法
- 下一篇:短路电流的计算条件有哪些