电工基础知识:27个电工入门小知识
来源:电工天下时间:2022-03-30 22:18:28 作者:老电工手机版>>
在电工学习的过程中,对基础的电工知识必须努力学习,这些内容比较多,比如左零右火,三相五线制颜色表示法,以及电压互感器、电流互感器的等入门知识,下面就来学习下。
电工入门知识
1、左零右火。
2、三相五线制用颜色黄、绿、红、淡蓝色分别表示U、V、W、N 保护接地线双颜色(PE)。
3、变压器在运行中,变压器各相电流不应超过额定电流;最大不平衡电流不得超过额定电流的25%。变压器投入运行后应定期进行检修。
4、同一台变压器供电的系统中,不宜保护接地和保护接零混用。
5、电压互感器二次线圈的额定电压一般为100V。

6、电压互感器的二次侧在工作时不得短路。因短路时将产生很大的短路电流,有可能烧坏互感器,为此电压互感器的一次,二次侧都装设熔断器进行保护。
7、电压互感器的二次侧有一端必须接地。这是为了防止一,二次线圈绝缘击穿时,一次高压窜入二次侧,危及人身及设备的安全。
8、电流互感器在工作时二次侧接近于短路状况。二次线圈的额定电流一般为5A。
9、电流互感器的二次侧在工作时决不允许开路。
10、电流互感器的二次侧有一端必须接地,防止其一、二次线圈绝缘击穿时,一次侧高压窜入二次侧。
11、电流互感器在联接时,要注意其一、二次线圈的极性,我国互感器采用减极性的标号法。
12、安装时一定要注意接线正确可靠,并且二次侧不允许接熔断器或开关。即使因为某种原因要拆除二次侧的仪表或其他装置时,也必须先将二次侧短路,然后再进行拆除。
14、低压配电装置所控制的负荷,必须分路清楚,严禁一闸多控和混淆。
15、低压配电装置与自备发电机设备的联锁装置应动作可靠。严禁自备发电设备与电网私自并联运行。
16、低压配电装置前后左右操作维护的通道上应铺设绝缘垫,同时严禁在通道上堆放其他物品。
17、接设备时:先接设备,后接电源。
18、拆设备时:先拆电源,后拆设备。
20、拆线路时:先拆火线,后拆零线。
21、低压熔断器不能作为电动机的过负荷保护。
22、熔断器的额定电压必须大于等于配电线路的工作电压。
23、熔断器的额定电流必须大于等于熔体的额定电流。
24、熔断器的分断能力必须大于配电线路可能出现的最大短路电流。
25、熔体额定电流的选用,必须满足线路正常工作电流和电动机的起动电流。
26、对电炉及照明等负载的短路保护,熔体的额定电流等于或稍大于负载的额定电流。
27、对于单台电动机,熔体额定电流≥(1.5-2.5)电机额定电流。
相关文章电工学习从学什么开始

电工是一个工种,主要指从事电力生产和电气制造电气维修、建筑安装行业等工业生产体系的人员。既然做电工有前途,那么从哪里开始学?大部分人眼中的电工就是普通的维修工人,工作辛苦待遇低,其实并非完全如此。
时间:2022-07-24 10:12:34
电流与电压的入门知识

在学习电工知识时,一定会接触到电流与电压,那么电流是什么,电压又是什么,电流是电子在导体中的定向移动,电压的定义是两点之间的电位差,下面具体来了解下。
时间:2022-05-02 16:24:14
电工入门知识:电动势的概念

有关电动势的小知识,电源把正电荷从低电位提高到高电位的能力,我们称为电动势,电池正极电位高、负极电位低,所以电流从正极出发通过灯泡回到负极,下面具体来了解下。
时间:2022-05-02 16:02:06
电工基础知识:电流、电压、电阻、电容和电感

有关电工学的基础知识,主要包括电流、电压、电阻、电容和电感五大部分,电流如同河流,那么电压与电阻,电容与电感又如同什么,下面用通俗的语言介绍这五个电工知识点,供大家参考。
时间:2022-05-02 16:00:47
电工操作证是什么,电工操作证报考条件与查询方法

有关电工操作证的相关知识,电工操作证也称电工上岗证,电工特种作业操作证,这里介绍了电工操作证的操作项目、电工操作证招生对象,电工操作证报考资料,电工操作证查询等内容。
时间:2022-04-15 16:47:13
电工教学:用电笔区分火线和零线

在电路中哪一根线是火线,哪一根线是零线,对于初学者来说未必能分得清楚,如何用电笔区分出火线和零线,通过本教学任务了解试电笔的构造,并深入了解用试电笔辨别火线和零线的方法。
时间:2022-02-24 06:16:55
西门子plc跳转指令的入门例子

学习西门子plc编程的入门实例,利用跳转指令控制两个灯L1和L2,分别接于Q0.0和Q0.1,切换开关位I0.0,两个灯的控制开关位I0.1和 I0.2.。手动时分别用两个灯的控制开关来控制,自动时两个灯每隔一秒交替亮。
时间:2021-12-27 10:29:35
现在学电工还有没有前途?

很多初学电工的人,或打算进入电工行业的人,都会有一个大大的疑问,那就是学电工还有前途吗,学电工的就业前景怎么样,下面就以一个运行维修电工的身份来回答大家的问题吧。
时间:2021-12-23 09:25:19
- 上一篇:一文看懂感应电流的产生条件
- 下一篇:短路电流大的原因是什么





