三相负荷不平衡对配电变压器有什么影响
来源:电工天下时间:2022-03-31 16:38:22 作者:老电工手机版>>
当电路中存在三相负荷不平衡的问题时,对配电变压器将会产生哪些影响,主要包括如下三个方面:
1、增加变压器的损耗
变压器的损耗包括空载损耗和负荷损耗,在正常情况下变压器运行电压基本不变,即空载损耗是一个恒量,而负荷损耗则随变压器运行负荷的变化而变化,且与负荷电流的平方成正比。
当三相负荷不平衡运行时,变压器的负荷损耗可看成三只单相变压器的负荷损耗之和。
从数学定理可知:假设a、b、c 3个数都大于或等于零,那么a+b+c≥3√abc 。
当a=b=c时,代数和a+b+c取得最小值:a+b+c=3√abc 。
因此,假设变压器的三相损耗分别为:Qa=Ia2 R、Qb= Ib2 R 、Qc =Ic2 R,式中Ia、Ib、Ic分别为变压器二次负荷相电流,R为变压器的相电阻。则变压器的损耗表达式如下:
Qa+Qb+Qc≥3√〔(Ia2 R)(Ib2 R)(Ic2 R)〕
可知,变压器的在负荷不变的情况下,当Ia=Ib=Ic时,即三相负荷达到平衡时,变压器的损耗最小。
则变压器损耗:
当变压器三相平衡运行时,即Ia=Ib=Ic=I时,Qa+Qb+Qc=3I2R;
当变压器运行在最大不平衡时,即Ia=3I,Ib=Ic=0时,Qa=(3I)2R=9I2R=3(3I2R);
即最大不平衡时的变损是平衡时的3倍。
2、烧毁变压器
上述不平衡时重负荷相电流过大(增为3倍),超载过多,越可能造成绕组和变压器油的过热。
变压器的绕组过热,绝缘老化就会加快;变压器油过热,引起油质劣化,迅速降低变压器的绝缘性能,减少变压器寿命(温度每升高8℃,使用年限将减少一半),甚至烧毁绕组。
3、导致变压器零序电流过大,局部金属件温升增高
在三相负荷不平衡运行下的变压器,必然会产生零序电流,而变压器内部零序电流的存在,在铁芯中产生零序磁通,这些零序磁通会在变压器的油箱壁或其他金属构件中构成回路。
但是,配电变压器设计时不考虑这些金属构件为导磁部件,由此引起的磁滞和涡流损耗使这些部件发热,从而导致变压器局部金属件温度异常升高,当问题严重时将会引起变压器运行事故。
相关文章电力系统的负荷特性图解

有关电力系统的负荷特性,电力系统的总负荷为电力系统中各个用电设备消耗功率的总和,电力系统的负荷曲线,用于确定系统用电设备全年的用电量。
时间:2022-09-13 13:22:42
电力负荷调度的经验总结

有关电力负荷调度的经验总结,负荷调度模式研究聚焦电价机制、合约机制、需求侧竞价以及有序用电等内容,柔性负荷调度模式和控制策略研究的问题等。
时间:2022-09-12 12:49:01
负荷曲线是什么,计算负荷的方法图解

有关负荷曲线与计算负荷的方法,负荷曲线是电力负荷随时间变化的曲线,分为日负荷曲线、月负荷曲线、年负荷曲线等,根据负荷系统系数计算负荷的方法。
时间:2022-09-10 07:00:26
一文看懂三相电相线的颜色标准要求

三相电相线的颜色标准要求,一般只要求母线必须遵循相色的规定,相色规定为:A相为黄色,B相为绿色,C相为红色,中性线(即零线)为淡蓝色,保护中性线(地线)为黄和绿双色。
时间:2022-01-12 05:25:18
三相四线零线能不能接空开

三相四线零线能不能接空开,在三相四线低压配电网中,零线严禁单独装设熔断器和开关。对于三相四线的供电设备来说,就会发生零点漂移(中性点位移),从而产生如下不良后果。
时间:2021-12-31 16:40:04
三相负载不平衡时零线上电流怎么计算?

对于三相不平衡负载,零线或中性线上面的电流就不为0A,那么怎么计算?有一个最简单的快速计算方法,即:√a2+b2+c2—ab—bc—ac,借助这个计算公式,可以轻松计算出三相不平衡负载中的零线或中性线上面的电流。
时间:2021-12-27 10:36:22
三相负载平衡时零线电流怎么计算?

三相负载平衡时零线电流怎么计算?三相电源,不管是三相四线制,还是三相五线制,三相电源都是平衡的,互成120°夹角的电源。说明:电流是矢量,有大小也有方向,所以零线或者中性线上电流的矢量和才是0A。
时间:2021-12-27 10:32:37
过负荷监控装置图片及电气符号

过负荷监控装置图片及电气符号,二次系统元件:过负荷监控装置。主要功能:通过检测线路的电流,实现配电回路过负荷的2段式报警,适用于突然断电比过负载造成的损失更大的线路,其过负载保护作用于信号。
时间:2021-12-09 10:41:26
- 上一篇:超低频发生器的工作原理是什么
 - 下一篇:电抗器是干什么的,一文读懂电抗器的作用和原理
 





