变频器过流保护(OC)的问题分析
来源:电工天下时间:2022-06-04 13:58:18 作者:老电工手机版>>
有关变频器的小知识,当变频器出现过流保护的问题时,应该如何快速排查问题原因,是运行频率不符的问题,还是负载过重导致电流过大的原因,下面具体来了解下。
变频器过流保护
1、当变频器键盘上显示“FO OC”时“OC”闪烁,可以按下“∧”键进入故障查询状态,可以查到故障时运行频率、输出电流、运行状态等,根据运行状态及输出电流的大小,判定其“OC”保护是负载过重保护还是Vce保护(输出有短路现象、驱动电路故障及干扰等)。
2、如果查询时确定因负载较重造成加速上升时电流过大,则应适当调整加速时间及合适的V/F特性曲线。
3、如果没有接电机,空运行变频器跳“OC”保护,则要断电检查IGBT是否损坏,检查IGBT的续流二极管和GE间的结电容是否正常。如果正常,则要检查驱动电路:①检查驱动线插接位置是否正确,是否有偏移,是否虚插。②检查是否是因HALL 及线不良导致“OC”。③检查驱动电路放大元件(如IC33153 等)或光耦是否有短路现象。④检查驱动电阻是否有断路、短路及电阻变值现象。
4、如果变频器在运行过程中跳“OC”,那么需要检查电机是否堵转(机械卡死),造成负载电流突变引起过流。
5、如果变频器在减速过程中跳“OC”,那么需要根据负载类型及轻重,进行调整减速时间及减速模式等。
相关文章方向过电流保护的接线图与工作原理

方向过电流保护的接线图与工作原理,方向过流的保护原理接线如图,电流继电器3、5是启动元件,功率方向继电器4、6是方向元件,采用90°接线,各相电流继电器的触点和对应功率方向继电器触点串联。
时间:2022-09-13 14:07:17
定时限过电流保护接线图及工作原理

定时限过电流保护接线图及工作原理,定时限过电流保护的接线方法,当被保护线路发生故障时,短路电流经电流互感器TA流入KA1—KA3,短路电流大于电流继电器整定值时,电流继电器启动。
时间:2022-09-13 14:06:54
复合电压启动的过电流保护原理与装置动作

有关复合电压启动的过电流保护原理与装置动作,复合电压启动的过电流保护的原理接线,保护组成,以及装置动作情况,负序电压继电器的起动电压整定。
时间:2022-09-12 12:50:11
什么是零压保护,闸刀开关启停电动机时有无零压保护

有关零压保护的定义,闸刀开关启停电动机时有无零压保护,零压保护又称失压保护或欠压保护,闸刀开关启动和停止电动机,起不到零压保护作用。
时间:2022-09-12 12:49:46
零电压与欠电压保护电气原理图_电动机常用保护接线图

分享零电压与欠电压保护的电气原理图,一般常用电磁式电压继电器实现欠压保护,电动机常用保护接线图,零压保护与过压保护有哪些区别。
时间:2022-09-12 12:48:40
稳压电源小知识:稳压电路的保护环节

串联型稳压电源的内阻很小,当输出端短路时,输出短路电流很大。同时输入电压将全部降落在调整管上,使调整管的功耗大大增加,调整管会因过损耗发热而损坏。
时间:2022-08-06 12:52:53
低压短路保护的主要功能有哪些

有关低压短路保护的知识,短路保护是指断路器跳闸保护,过载延时保护是当负荷电流过载时,断路器能按设定的延时时间切断电源,使电路和设备得到有效保护,下面具体来了解下。
时间:2022-05-21 06:46:14
短路隔离保护器的二大作用

有关短路隔离器的小知识,短路隔离保护器有什么作用,主要分为二点,一是自动恢复短路保护,二是自锁短路保护,下面具体来了解下。
时间:2021-08-02 11:53:13
- 上一篇:变频器过载保护和过热保护的问题
 - 下一篇:变频器通电后键盘无显示的问题
 





