编码器记录的是脉冲个数,编码器固定转一圈有对应的脉冲数。
举例:编码器一圈360个脉冲,通过控制器得到360个脉冲,外面电机转了一圈,电机转一圈走多少距离,可以比较容易计算出来。
怎么通过编码器脉冲数计算普通三相异步进电机走的距离?
首先,看下三相异步电机怎么把旋转量转换成直线移动,一般通过丝杠或同步带,如下图:

上面白颜色的就是同步带带动,下面有一圈一圈螺纹的是丝杠,均通过电机旋转使工件进行左右的直线运动。那么,其移动距离与电机旋转量之间有什么关系,对于同步带来说电机旋转一圈移动一个轴(齿形带轮)的周长,或者精确点就是按齿轮的间距乘以齿轮数计算。对于丝杠来讲电机旋转一圈就是一个螺纹距。注意,此处的电机旋转不带减速机。
了解了电机的结构和距离说明,再来看下编码器怎么计算电机走的距离的,还是从图上来进行说明,两组都是对普通三相异步电机进行测距的方式,左侧是采用接近开关、右侧是使用编码器。一般都是安装在轴上或者减速机上,可以获得直接距离,否则还需要通过减速比、齿轮比进行换算。
对于编码器来说,其精度比接近开关高很多,像左侧的感应装置数一般位螺纹(10mm)的距离,分辨率是一个脉冲1mm;而编码器的一圈脉冲量很多如2000,那么分辨率就是一个脉冲0.005mm。那么,接下来的工作就是是采集编码器的脉冲数x分辨率,即为移动距离。

这里的编码器一般选用增量型的,脉冲采集如果是plc,则可以用高速计数器进行计数,因为是高频输入信号必须通过中断方式完成。
高速计数器有单相单计数、单相双计数以及双相双计数的,如果上图中的接近开关采用第一种方式,如果是编码器采用第三种。

那么,编码器是AB双相不仅能输出脉冲数还能根据AB相的相位差判断电机的正反转,从而自动进行增减计数,即正转时距离增加,反转时距离减少,无需手动指定,非常方便。
相关文章电压波动幅度怎么计算?

有关电压波动幅度的计算方法,电压波动幅度是指实际电压偏移值的大小,对于电压波动幅度,通常采用相对值来表示,当电压变动在下述范围以内时,即可判定电压质量符合规定。
时间:2022-09-11 14:25:46
负荷曲线是什么,计算负荷的方法图解

有关负荷曲线与计算负荷的方法,负荷曲线是电力负荷随时间变化的曲线,分为日负荷曲线、月负荷曲线、年负荷曲线等,根据负荷系统系数计算负荷的方法。
时间:2022-09-10 07:00:26
怎么计算电机转速,不同类型电机转速计算方法

不同电机的转速不同,普通交流电动机与特种电动机相比,在转速上有较大悬殊,怎么来计算电机的转速大小,以下分享了不同类型电机转速的计算方法,供大家学习参考。
时间:2022-07-25 13:41:48
物体间距离趋近于零引力会不会无穷大

两个物体之间的距离趋近于零时,其引力会不会无穷大?根据引力公式,两个物体距离趋向于0,引力会变得无穷大。只要两个物体质心重合,距离就会趋向于0,所产生的引力也就趋向无穷大。
时间:2022-07-15 16:08:43
纯电感性负载电路阻抗的计算方法

怎么计算纯电感性负载的电路阻抗大小,在电工学中计算公式中反映了电功率与电流、电压三者之间存在的关系,即P=UI或者转换后 P=I²R P=U²/R,下面与电工天下小编一起来看下。
时间:2022-07-15 16:06:03
电磁波速度的计算公式是什么

电磁波速度计算公式为:ᴠ=1/√eμ=c/√erμr,式中v指电磁波速度,c为光速,er为材料的相对介电常数,理想导体中er=1,ur为材料的相对导磁率,真空理想下ur=1,即当er=1、ur=1,相当于导体没有导电率ρ时,计算公式就为v=c。
时间:2022-07-15 16:02:19
怎么计算电线能承受的最大电流?

电线能承受的最大电流是通过测试得到的,只靠计算是不行的。电线的截面积越大,允许通过的电流越大,但并不是严格的正比例关系。对于电线载流量的判断,如有条件最好查下资料,根据实际的现场情况,确定最合适的配线方案。
时间:2022-06-27 05:27:38
短路电流的计算条件有哪些

在电路中短路电流的计算条件,参考如下:1、计算阻抗与系统阻抗,假设系统有无限大的容量,用户处短路之后,系统母线电压能维持不变,即计算阻抗比系统阻抗会大得多。
时间:2022-03-19 09:11:44
- 上一篇:磁导率单位与计算公式图解
- 下一篇:怎么设置编码器数值?