【图】电流平衡保护原理及接线图
来源:电工天下时间:2015-11-23 19:28:09 作者:老电工手机版>>
电流平衡保护的原理图
 
电流平衡保护是横联差动保护的另一种形式,它是按比较双回线路中电流的绝对值而工作的,如图。
电流平衡继电器KBL1、KBL2各有一个工作线圈匝Nw,一个制动线圈匝NB和一个电压线圈匝Nv。KBL1的工作线圈接于线路L-1电流互感器的二次侧,由电流I1产生动作力矩Mw1,其制动线圈接于线路L-2电流互感器的二次侧,由电流I1产生动作力矩MB1。
KBL2的工作线圈接于线路L-2电流互感器的二次侧,由I2产生动作力矩Mw2,其制动线圈接于线路L-1电流互感器的二次侧,由I1产生动作力矩MB2。KBL1、KBL2的电压线圈均接于母线电压互感器的二次侧。继电器的动作条件是Mw>MB+Mv(Mv为电压线圈中产生的力矩)。
正常运行及外部短路时,由于II=I2,KBL1、KBL2由于其反作用力矩Mv和继电器内弹簧反作用力矩Ms的作用,使触点保持在断开位置,保护不会动作。
当一回线路发生故障(如线路L-1的K点),由于II>I2,并由于电压大大降低,电压线圈的反作用力矩显著减少,因此KBL1中由II产生的动作力矩Mw1大于I2产生的制动力矩MB1与电压产生的制动力矩Mv之和,所以KBL1动作,切除故障线路L-1;对于KBL2,由于流过其制动线圈的电流II大于工作线圈流过电流I2,即制动力矩大于动作力矩,所以它不会动作。
注意,单端电源的双回线路上,平衡保护只能装于送电侧,受电侧不能装设。因为任一回线路短路,流过受电侧两个平衡继电器的工作线圈和制动线圈的电流大小是相等的,保护将不起作用。
由于双回平行线横联差动保护及平衡保护,在靠近对侧出口短路时,本侧两条线路流过的电流,其电流的横差值,不足以启动保护,只有等待对侧的保护动作,切除故障后,本侧的非故障线电流降为零,才由故障线电流启动本侧保护,切除故障线路。这种情况被称为相继动作。线路上相继动作区域大小与保护整定值及短路电流有关。
横联差动保护,其方向继电器接有母线电压,在平行线路出口三相短路时,电压为零,如方向继电器的电压回路没有良好的记忆作用,便会误动,称为电压死区。

图1 电流平衡保护原理图
相关文章方向过电流保护的接线图与工作原理

方向过电流保护的接线图与工作原理,方向过流的保护原理接线如图,电流继电器3、5是启动元件,功率方向继电器4、6是方向元件,采用90°接线,各相电流继电器的触点和对应功率方向继电器触点串联。
时间:2022-09-13 14:07:17
定时限过电流保护接线图及工作原理

定时限过电流保护接线图及工作原理,定时限过电流保护的接线方法,当被保护线路发生故障时,短路电流经电流互感器TA流入KA1—KA3,短路电流大于电流继电器整定值时,电流继电器启动。
时间:2022-09-13 14:06:54
复合电压启动的过电流保护原理与装置动作

有关复合电压启动的过电流保护原理与装置动作,复合电压启动的过电流保护的原理接线,保护组成,以及装置动作情况,负序电压继电器的起动电压整定。
时间:2022-09-12 12:50:11
什么是零压保护,闸刀开关启停电动机时有无零压保护

有关零压保护的定义,闸刀开关启停电动机时有无零压保护,零压保护又称失压保护或欠压保护,闸刀开关启动和停止电动机,起不到零压保护作用。
时间:2022-09-12 12:49:46
零电压与欠电压保护电气原理图_电动机常用保护接线图

分享零电压与欠电压保护的电气原理图,一般常用电磁式电压继电器实现欠压保护,电动机常用保护接线图,零压保护与过压保护有哪些区别。
时间:2022-09-12 12:48:40
稳压电源小知识:稳压电路的保护环节

串联型稳压电源的内阻很小,当输出端短路时,输出短路电流很大。同时输入电压将全部降落在调整管上,使调整管的功耗大大增加,调整管会因过损耗发热而损坏。
时间:2022-08-06 12:52:53
泄露电流怎么产生的,直流泄露试验有什么作用

有网友问泄露电流是怎么生的,以及直流泄露试验的是什么,可能很多人对这个问题不太了解,下面就来简单介绍一下。
时间:2022-07-20 21:08:31
怎么计算电线能承受的最大电流?

电线能承受的最大电流是通过测试得到的,只靠计算是不行的。电线的截面积越大,允许通过的电流越大,但并不是严格的正比例关系。对于电线载流量的判断,如有条件最好查下资料,根据实际的现场情况,确定最合适的配线方案。
时间:2022-06-27 05:27:38
- 上一篇:变频器直流母线电压如何检测?
 - 下一篇:零线能进开关吗,零线不可以进开关的原因
 




