三相功率表与单相功率表有哪些区别?
来源:电工天下时间:2020-07-20 09:41:11 作者:老电工手机版>>
有关三相功率表与单相功率表的区别,三相功率表用于三相线路,单相功率表用于单项电路,这个算是二者的主要区别了。
三相功率表与单相功率表的区别
1、三相功率表用于三相线路,如工厂用电;2、单相功率表用于单相电路,如家庭用电。
附,用单相功率表测量三相三线电源功率的接线电路:

上图是用单相功率表测量三相三线制电源功率接线电路。图中所示电路是用2只单相功率表与三相电源连接进行功率测量的,电路的总功率为两只功率表的读数之和。
如果负载的功率因数低于0.5。则会有一只功率表的读数为负值,即该功率表指针会反转,为了取得读数,这时需要将该功率表电流线圈的两个端钮对换,使指针往正方向偏转。这时所测得的功率应为两只功率表读数之差。
说明:上述测量方法,还可以用于测量三相负载完全对称的三相四线制电路的功率。
相关文章一文看懂三相电相线的颜色标准要求

三相电相线的颜色标准要求,一般只要求母线必须遵循相色的规定,相色规定为:A相为黄色,B相为绿色,C相为红色,中性线(即零线)为淡蓝色,保护中性线(地线)为黄和绿双色。
时间:2022-01-12 05:25:18
三相四线零线能不能接空开

三相四线零线能不能接空开,在三相四线低压配电网中,零线严禁单独装设熔断器和开关。对于三相四线的供电设备来说,就会发生零点漂移(中性点位移),从而产生如下不良后果。
时间:2021-12-31 16:40:04
三相负载不平衡时零线上电流怎么计算?

对于三相不平衡负载,零线或中性线上面的电流就不为0A,那么怎么计算?有一个最简单的快速计算方法,即:√a2+b2+c2—ab—bc—ac,借助这个计算公式,可以轻松计算出三相不平衡负载中的零线或中性线上面的电流。
时间:2021-12-27 10:36:22
三相负载平衡时零线电流怎么计算?

三相负载平衡时零线电流怎么计算?三相电源,不管是三相四线制,还是三相五线制,三相电源都是平衡的,互成120°夹角的电源。说明:电流是矢量,有大小也有方向,所以零线或者中性线上电流的矢量和才是0A。
时间:2021-12-27 10:32:37
电源开关(三相断路器)怎么连接,电源开关连接关系

有关电源开关的连接关系,本例中电源开关采用的是三相断路器,通过断路器来控制三相交流电动机电源的接通与断开,从而实现对三相交流电动机运转与停机的控制。
时间:2021-03-29 09:25:43
三相功率怎么测量,三相功率的三种测量方法

有关三相功率的测量方法,三相交流电路分为三相三线制和三相四线制两种系统,这里介绍三种测量方法,分别为一表法、两表法与三表法。
时间:2021-03-29 09:25:15
三相无功功率的测量方法总结

有关三相无功功率的测量方法,单相交流电路的无功功率,可以用有功功率表来测量,单表法测量三相有功功率的接线图与相量图,以及三相无功功率的测量方法等。
时间:2020-12-27 11:07:24
三相功率表测量三相功率的方法图解

有关三相功率的测量方法,使用三相功率表测量三相功率,二元三相功率表与三元二相功率表的测量范围是不同的,为大家提供二元三相功率表的接线方式与接线图。
时间:2020-12-27 11:07:21