三相无功功率的测量方法总结
来源:电工天下时间:2020-12-27 11:07:24 作者:老电工手机版>>
有关三相无功功率的测量方法,单相交流电路的无功功率,可以用有功功率表来测量,单表法测量三相有功功率的接线图与相量图,以及三相无功功率的测量方法等。
三相无功功率的测量方法
单相交流电路的无功功率,可以用有功功率表来测量,因为无功功率:
![]()
如果改变接线方式,使功率表电压支路的电压U与电流线圈上的电流i之间的相位差为90°-∮,这时有功功率表的读数就是无功功率了。
从图1示出的相量图中可知,测量有功功率时,加在电压支路上的电压为j,而测量无功功率时,就应该在电压支路上加上电压U。
由电工学知识可知,在对称三相电路中,线电压Uvw与相电压Du之间恰有90°的相位差,也就是Uvw与U相电流I u之间有90°—¢的相位差,如图1 (b)所示。
如果将图q codJ-t(a)所示的单表法测量三相有功功率的线路中单相功率表的接线改为图3(a)所示的接线方式,则加在电压支路上的电压为Uvw正好与U相中的线电流I u相位相差90°-∮,此时,功率表的读数为:
![]()
而三相对称负载的电路中,无功功率为:

比较式(2-28)和式(2-29)可知,只要把上述功率表的读数Q′乘以3,就可得到对称三相电路的总无功功率。
在实际的三相电路中,其负载往往不对称,无法采用图1(a)所示的电路进行测量。三相电路无功功率的测量方法很多,这里介绍最常用的两种。

图1 相量图

图2 单表法测量三相有功功率的接线图和相量图

图3 测量三相无功功率的接线图和相量图
1、用三个有功功率表测量三相无功功率。接线如图4所示。
在这种方法中,每一只单相功率表所测得的无功功率分别是由此可见,只要把三个表的读数相加后除以3,就得到三相电路总的无功功率。这一结论对三相三线制和三相四线制都适用。


图4 三个有功功率表测量三相无功功率的接线
2、铁磁电动系无功功率表。
利用铁磁电动系测量机构可以构成三相有功功率表或无功功率表,其工作原理和基本结构与二元三相或三元三相功率表相同,即把两单元或三单元组合在一起,仪表总的转矩为两单元或三单元转矩的代数和。
铁磁电动系无功功率表通常都做成安装式仪表,其线路一般按两表法原理构成。
常见的有两种线路,一种被称为两表跨接法;另一种被称为两表人工中点法,其线路如图5所示。
两表跨接法无功功率表只适用于对称的三相三线制交流电路;而两表人工中点法无功功率表可用于对称及简单不对称的三相三线制电路。

图5 铁磁电动系无功功率表的线路图
相关文章示波器测量瞬时电压的方法及步骤

示波器测量瞬时电压,瞬时电压测量需要一个相对的参照基准电压,一般基准电位选地电平,按坐标片确定参考电位的基准线位置,读出所测电压值。
时间:2022-09-13 13:27:31
什么是共模干扰,共模干扰的定义与测量方法

有关共模干扰的定义,测量共模干扰的简单方法,用高阻电压表测量,或数字万用表的交流电压挡进行测量,识别共模干扰以及消除共模干扰的方法等。
时间:2022-09-13 13:23:36
什么是串模干扰?串模干扰的定义与测量方法

有关串模干扰的定义,测量串模干扰电压的简单方法,叠加于被测信号上的交流干扰电压,现场可使用有交流毫伏挡的数字万用表进行测量。
时间:2022-09-12 12:49:09
如何使用直流电桥,测量中直流电桥的用法总结

直流电桥的使用方法,测量直流电流的注意事项,将仪器置于水平位置,直流电桥与被测电阻的连接方法,估计被测电阻大致的数值,选择合适的倍率,测量完毕后,直流电桥的保存等。
时间:2022-09-10 07:02:16
怎么选购空调稳压器,选择好合适的功率因数很重要

有关空调稳压器的选购知识,购买空调之后,怎么来选择合适的稳压器,以及是否真的需要空调稳压器,可能很多人并不是很了解,在选购空调稳压器时掌握好功率因数,并注意外网电压偏低的问题。
时间:2022-07-25 06:03:32
土壤电阻率是什么,测量土壤电阻率的方法是什么

有关土壤电阻率的知识,土壤电阻率是单位长度土壤电阻的平均值,也是接地工程计算中的常用参数,那么怎么来测量土壤电阻率的大小,在测量时要注意什么,下面来了解下。
时间:2022-03-31 08:07:25
电功率的国际单位是什么

电功率的国际单位是什么,电流在单位时间内做的功,称为电功率,这是一个用来表示消耗电能的快慢的物理量,用P表示,它的国际单位:瓦特(w),简称瓦,符号是W。电功率的常用单位有千瓦(kW)等。
时间:2022-03-15 07:03:58
电功率概念单位与计算公式详解

有关电功率的知识,电功率就是单位时间内所做的功,电功率使用符号大写的英文字母“P”表示,那么电功率的计算公式是什么样的,下面一起来看下。
时间:2022-01-12 11:18:57
- 上一篇:电气符号1P、2P、3P、4P的含义
- 下一篇:有功功率表与无功功率表的区别及参数