直流电源使用前激活的原因
来源:电工天下时间:2015-12-11 07:52:15 作者:老电工手机版>>
使用直流电源为何先激活?
直流电源是电源行业很重要的一种设备,电信直流电源是由交流部分、整流器、直流分配部分、蓄电池组和监控模块等按照要求组合而成。
然而,为什么用户在使用直流电源的时候要先激活?
要激活也是要分情况的,如:电池电量非常低的情况下,插充电器充不进;把直流电源源电压调到3.7V左右再把直流电源的正负极对应接到电池触点上,直接给电池充电达到激活电池的效果;注意电压千万不要太高!
家用电器都会用到直流电源,如:电视机,功放机,VCD,电脑,收音机,音响等。工业机器注塑机电脑控制电路,线切割控制电路,数控机床等等都离不开直流电源。
直流电源激活
电池电量非常低的情况下,插充电器充不进;把直流电源源电压调到3.7V左右再把直流电源的正负极对应接到电池触点上,直接给电池充电达到激活电池的效果;注意电压千万不要太高。
主要是指有保护板的电池(锂电池,铁锂电池等),当长时间放电,电压过低会过放保护,这时候需要外部加直流电源激活,更高一点的电压。
附,直流稳压电源常规使用方法
直流可调稳压电源的使用比较简单,主要操作是对电源进行对应的设定。
第一步,电源连接。将稳压电源连接上市电。
第二步,开启电源。在不接负载的情况下,按下电源总开关(power),然后开启电源直流输出开关(output),使电源正常输出工作(一些简单的可调稳压电源只有总电源开关,没有独立的直流输出开关)。此时,电源数字指示表头上即显示出当前工作电压和输出电流。
第三步,设置输出电压。通过调节电压设定旋钮,使数字电压表显示出目标电压,完成电压设定。对于有可调限流功能的电源,有两套调节系统分别调节电压和电流。调节时要分清楚,一般调节电压的电位器有“VOLTAGE”字样,调节电流的电位器有“CURRENT”字样。很多入门级产品使用低成本的粗调/细调双旋钮设定,遇到双调节旋钮,我们先将细调旋钮旋到中间位置,然后通过粗调旋钮设定大致电压,再用细调旋钮精确修正。
第四步,设置电流。按下电源面板上“Limit”键不放,此时电流表会显示电流数值,调节电流旋钮,使电流数值达到预定水平。
一般限流可设定在常用最高电流的120%。有的电源没有限流专用调节键,用户需要按照说明书要求短路输出端,然后根据短路电流配合限流旋钮设定限流水平。简易型的可调稳压电源没有电流设定功能,也没有对应的旋钮。
第五步,设定过压保护OVP。过压设定是指在电源自身可调电压范围内进一步限定一个上限电压,以免误操作时电源输出过高电压。
一般,过压可以设置为平时最高工作电压的120%水平。过压设定需要用到一字螺丝刀,调节面板内凹的电位器,这也是一种防止误动的设计。设定OVP电压时,先将电源工作电压调节到目标过压点上,然后慢慢调节OVP电位器,使电源保护恰好动作,此时OVP即告设定完成。然后,关闭电源,调低工作电压,就能正常工作了。设定工作电压参考上文中第三步。不同的电源设置,OVP方式不同。
第六步,通信接口参数设置和遥控操作的设置。对于本地控制的应用(面板操作)要关闭遥控操作。通信接口要按通信要求设定,本地应用则不需设置。
直流稳压电源怎么使用?
既然是直流电源,说明分正负线,按照对应的应用设备上的正负电极,用导线分别接到电源对应的正负极输出端即完成使用操作,注意电源功率容量是否大于你设备需要的功率值,否则直流电源会自保护或者烧坏。
三、直流稳压电源的使用注意事项
一、直流稳压电源的基本功能
直流稳压电源一般具有多路输出:比如提供一路固定输出为5V、2A;提供二路(A路、B路)可调输出为0~24V、0~1A。可调输出一般都具有稳压、稳流两种工作方式,这两种工作方式随负载变化而进行自动转换,并由仪器前面板上的发光二极管显示出CV、CC方式,一般绿灯表示CV(稳压)、红灯表示CC(稳流)。有些稳压电源还同时提供A路和B路串联工作和主从跟踪工作方式。
若A路是主路,B路是从路,在跟踪工作方式时,从路的输出电压随主路而变化,这对于需要对称双极性电源的场合较为适用。若A、B二路串联工作时可输出0~48V、0~1A直流电源;在串联跟踪工作方式时,可输出0~±24V、0~1A直流电源。
二、直流稳压电源的使用注意事项
1、根据所需要的电压,先调整“粗调”旋纽,再逐渐调整“细调”旋纽,要做到正确配合。例如需要输出12V电压时,需将“粗调”旋纽置在15V档,再调整“细调”旋纽调置12V,而“粗调”旋纽不应置在10V档。否则,最大输出电压达不到12V。
2、调整到所需要的电压后,再接入负载。
3、在使用过程中,如果需要变换“粗调”档时,应先断开负载,待输出电压调到所需要的值后,再接入负载。
4、在使用过程中,因负载短路或过载引起保护时,应首先断开负载,然后按动“复原”按钮,也可重新开启电源,电压即可恢复正常工作,待排除故障后再接入负载。
5、将额定电流不等的各路电源串联使用时,输出电流为其中额定值最小一路的额定值。
6、每路电源有一个表头,在A/V不同状态时,分别指示本路的输出电流或者输出电压。通常放在电压指示状态。
7、每路都有红、黑两个输出端子,红端子表示“+”,黑端子表示“-”,面板中间带有接“大地”符号的黑端子,表示该端子接机壳,与每一路输出没有电气联系,仅作为安全线使用。经常有人想当然的认为“大地”符号表示接地,“+”“-”表示正负两路电源输出去给双电源运放供电。
8、两路电压可以串联使用。绝对不允许并联使用。电源是一种供给量仪器,因此不允许将输出端长期短路。
三、为什么在使用直流稳压电源时,电流调不上去或者电压调不上去?
现象1:输出有电压而无电流、或者有电流而无电压
无论是上述那一种情况,电源都巳正常工作,操作者应检查自己的负载是否接触良好,负载是否被短路或开路、负载是否符合规范等等。从极端情况来讲,如果电源有电压输出(恒压状态),而负载线又断了,自然输出电流就等于零了。同样如果电源有电流输出(恒流状态),而负载又短路了,自然输出电压就等于零了。
现象2:在调解电压时,发现空载电压调不上去。
有些操作者喜欢把“电流调节”电位器左旋到头,至使电源空载电压也调不起来。这说明他对“电流调节”缺乏实质性的理解。因为电源即使处于空载也要消耗一点点电流,而你把“电流调节”关到零,连一点点小电流都不放出来,当然空载电压也升不起来了。所以“电流调节”一般不要调到零(向右调到四分之一圈左右就不会发生以上情况了)。
一般操作方法:作稳压源输出电压时,应将电流调节旋钮顺时针旋到底,并保持。调节电压调节旋钮控制输出的直流电压值。作稳流源输出电流时,应将电压调节旋钮顺时针旋到底,并保持。调节电流调节旋钮控制输出的直流电流值。
现象3:电源有电压输出也有电流输出,但是再调电压,电压就调不上去了。或者电源有电压输出也有电流输出,再想把电流调大点,电流就调不大了。
这是由于操作者对“恒压”、“恒流”的概念不甚清楚的原因。如果“恒压”灯亮,说明电源工作在恒压状态(可以认为电压占主动地位),这时的输出电流大小,是由负载决定的,而不是由操作者调出来的(可以说电流是占被动地位),如果这时去右旋“电流调节”旋钮,电流是不会增大的。但这时去右旋“电压调节”旋钮,输出电压是会升高,输出电流也会随之升高的。(电压是主,电流是从)。
同理,如果“恒流”灯亮,说明电源工作在恒流状态,这时的输出电压也不是“调”出来的,而是由负载决定的。只有去调节“电流调节”旋钮,输出电流才会改变,输出电压也随之变化。(这里电流是主,电压是从)
总之,要弄清主从关系。电源处于“恒流”状态时去调电流,处于“恒压”状态时去调电压,才能改变负载上的电压和电流。
相关文章直流单臂电桥是什么,直流单臂电桥的原理解析

直流单臂电桥的工作原理与使用方法,直流电桥是利用比较法进行测量的电学测量仪器,单臂电桥又称惠斯顿电桥,将待测量与标准量进行比较以确定其数值,测量使用注意事项。
时间:2022-09-13 14:08:31
直流电桥与交流电桥的工作原理

有关直流电桥与交流电桥的工作原理,使用电桥测量电阻、电容与电感的方法,直流电桥与交流电桥的电路及原理说明,交流电桥用来测量电容和电感的方法图解。
时间:2022-09-13 13:23:41
直流电桥的联接方式与电桥的灵敏度问题

直流电桥的联接方式与电桥的灵敏度,电桥按其电源性质的分为直流电桥和交流电桥,根据电桥工作中的电阻值变化的桥臂情况可以分为半桥单臂、半桥双臂和全桥式联接方式。
时间:2022-09-12 12:49:52
开关电源电磁干扰的抑制措施与方法图解

开关电源电磁干扰的抑制措施,开关电源EMI控制主要采用滤波技术、屏蔽技术、密封技术、接地技术等,EMI干扰按传播途径分为传导干扰和辐射干扰,开关电源EMI的五大抑制策略。
时间:2022-09-10 07:02:40
如何使用直流电桥,测量中直流电桥的用法总结

直流电桥的使用方法,测量直流电流的注意事项,将仪器置于水平位置,直流电桥与被测电阻的连接方法,估计被测电阻大致的数值,选择合适的倍率,测量完毕后,直流电桥的保存等。
时间:2022-09-10 07:02:16
稳压电源小知识:稳压电路的保护环节

串联型稳压电源的内阻很小,当输出端短路时,输出短路电流很大。同时输入电压将全部降落在调整管上,使调整管的功耗大大增加,调整管会因过损耗发热而损坏。
时间:2022-08-06 12:52:53
电源稳压器怎么用比较好

在使用电源稳压器时,与稳压器连接的导线必须有足够的截面,并且保证稳压器不能过载,先关掉负载的电源开关,再开启稳压器,当稳压器长期不用时,必须关闭用电设备的电源开关,下面具体来看下。
时间:2022-07-29 05:43:11
什么是电源稳压器,电源稳压器的作用是什么

有关电源稳压器的知识,什么是电源稳压器,电源稳压器是一种能自动调整输出电压的供电电路或供电设备,电源稳压器的作用是什么,主要是用于将电源电压稳定在一个可靠的范围内,下面具体来看下。
时间:2022-07-29 05:42:11