如何测量高电压?球隙法测量高电压方法
来源:电工天下时间:2019-07-10 06:00:15 作者:老电工手机版>>
使用球隙法测量高电压的方法,测量直流电压时规定,也可以用于冲击电压,球隙测量电压的可靠性高,球隙测量用50%放电电压 4-6 次放电即可。
球隙法测量高电压方法
测量直流电压时规定,也可以用于冲击电压。球隙测量电压的可靠性,取决于测量结果的分散性,影响放电分散性的两个因素:
1、球面的尘污。使放电电压降低,对交直流,冲击电压影响一样突出。
2、球隙间空气游离不充分——使放电电压声高。
放电由有效自由的电子能发,①交直流电压变化慢,持续时间长间隙中出现有效自由电子不难。②冲击电压变化快,一霎即逝。短暂瞬间正如出现自由电子困难。③电压高,球径较大,间隙空间大时出现有效自由电子容易。④电压高,球径较小,间隙空间小时,出现有效自由电子困难。
国家规定:球径小于12.5CM,测量电压<50KV必须足射——人工方法使用间隙空气游离。方法:石英水很银灯紫外线足射,功率不小于35W电流不小于1A照射不规定。
{冲击电压测量的50%放电法}
刚加电时,放电不正常,可能很低就放电,2~3次预放电逐渐稳定,稳定值——一个小范围内的分数值。球隙50%放电电压值,指在次电压下,响应的球间距离的放电概率50%。
球隙测量用50%放电电压 4-6 次放电即可。
多级法:间隙逐级施加电压,每级加10粗,求概率。
相关文章示波器测量瞬时电压的方法及步骤

示波器测量瞬时电压,瞬时电压测量需要一个相对的参照基准电压,一般基准电位选地电平,按坐标片确定参考电位的基准线位置,读出所测电压值。
时间:2022-09-13 13:27:31
什么是共模干扰,共模干扰的定义与测量方法

有关共模干扰的定义,测量共模干扰的简单方法,用高阻电压表测量,或数字万用表的交流电压挡进行测量,识别共模干扰以及消除共模干扰的方法等。
时间:2022-09-13 13:23:36
复合电压启动的过电流保护原理与装置动作

有关复合电压启动的过电流保护原理与装置动作,复合电压启动的过电流保护的原理接线,保护组成,以及装置动作情况,负序电压继电器的起动电压整定。
时间:2022-09-12 12:50:11
什么是串模干扰?串模干扰的定义与测量方法

有关串模干扰的定义,测量串模干扰电压的简单方法,叠加于被测信号上的交流干扰电压,现场可使用有交流毫伏挡的数字万用表进行测量。
时间:2022-09-12 12:49:09
零电压与欠电压保护电气原理图_电动机常用保护接线图

分享零电压与欠电压保护的电气原理图,一般常用电磁式电压继电器实现欠压保护,电动机常用保护接线图,零压保护与过压保护有哪些区别。
时间:2022-09-12 12:48:40
电压波动幅度怎么计算?

有关电压波动幅度的计算方法,电压波动幅度是指实际电压偏移值的大小,对于电压波动幅度,通常采用相对值来表示,当电压变动在下述范围以内时,即可判定电压质量符合规定。
时间:2022-09-11 14:25:46
如何使用直流电桥,测量中直流电桥的用法总结

直流电桥的使用方法,测量直流电流的注意事项,将仪器置于水平位置,直流电桥与被测电阻的连接方法,估计被测电阻大致的数值,选择合适的倍率,测量完毕后,直流电桥的保存等。
时间:2022-09-10 07:02:16
电压控制方法PWM和PFM有什么区别

不论开关稳压器与否,电压稳压器的功能为产生稳定化的输出电压,必须将输出电压反馈至控制电路来进行环路控制。有关电压控制的方式,例如该进行何种控制才能将输入电压调整为5V等,下面具体来了解下。
时间:2022-07-25 06:10:32
- 上一篇:工厂电力线路结构敷设方法简介
- 下一篇:艾默生充电模块设置注意事项四点





