工厂电力线路结构敷设方法简介
来源:电工天下时间:2019-07-08 17:13:59 作者:老电工手机版>>
有关工厂电力线路结构敷设的基本知识,包括架空线路的结构和敷设、电缆线路的结构和敷设、车间线路的结构和敷设、三相交流电涂色等,工厂电力线路结构敷设要点总结。
工厂电力线路结构敷设要点
一、架空线路的结构和敷设
组成:导线、电杆、绝缘子、线路、金具等。
1、架空线路的导线:单股、多股裸导线 如钢芯铝绞线
2、电杆、横担和拉线: 终端杆、分支杆、转角杆、直线杆(中间杆)等。
3、线路绝缘和金具:
4、架空线的敷设:敷设要求、路径选择、导线在电杆上的排列方式、架空线的档距、弧垂及其它距离。
二、电缆线路的结构和敷设
1、电缆和电缆头
油浸纸绝缘电力电缆、交联聚乙烯绝缘电力电缆等。
2、电缆的敷设
路径的选择:引力、过热、腐蚀、维护
敷设方式:直埋式、电缆沟、架桥、电缆排管及隧道。
3、电缆敷设的一般要求
增加5-10%的余量、穿管保护、防火、防水等。
三、车间线路的结构和敷设
采用绝缘线、电缆、裸导线等。
四、三相交流电涂色
U、V、W相(A、B、C)即:黄、绿、红、等
一、架空线路的结构和敷设
优点:成本低,投资少,安装容易,维护和检修方便,易于发现和排除故障。
架空线路的主要组成元件:导线、电杆、绝缘子和线路金具以及避雷线、拉线(或扳桩)等。
架空线路的路径的选择原则:
1、路径要短,转角要少;
2、便于施工架设和维护;
3、尽量避开河洼和雨水冲刷地带及易撞、易燃、易爆等危险的场所;
4、不应引起机耕、交通和人行困难;
5、应与建筑物保持一定的安全距离;
6、应与工厂和城镇的规划协调配合,并适当考虑今后的发展。
二、 电缆线路的结构和敷设
优点:运行可靠、不易受外界影响、不需架设电杆、不占地面、不碍观瞻。
缺点:成本高、投资大、维护不便。
电缆敷设的一般要求:
1、电缆长度可考虑1.5~2%的余量,以作为检修时的备用。直埋电缆应作波浪形埋设。
2、电缆引入或引出建筑物;电缆穿过楼板及主要墙壁处应穿管保护。
3、不允许在敷设煤气管、天然气管及液体燃料管路的沟道中敷设电缆。并应考虑到防火和防水。
4、直埋电缆埋地深度不得小于0.7m,其壕沟离建筑物基础不得小于0.6m。
5、电缆的金属外皮、电缆头及保护钢管均应可靠接地。
相关文章照明线路管配线敷设的9项要求

有关照明线路管配线敷设的9项要求,室内照明线路采用管配线时的具体要求,明管配线,钢管壁厚不应小于1.0mm,明管采用管卡固定,钢管管卡间的距离一般不大于2.5m等要求。
时间:2022-09-13 14:07:35
速度继电器的工作原理及结构图说明

速度继电器的工作原理及结构图说明,速度继电器是反映转速和转向的继电器,它的主要作用是以旋转速度的快慢为指令信号,与接触器配合实现对电动机的反接制动控制。
时间:2021-12-27 10:43:34
高中物理:电压表的工作原理及结构组成

高中物理:电压表的工作原理及结构组成,一般把可以测量电压的电学仪器叫做电压表,电压表主要由永磁体、线圈等构成,在通电之后,线框在安培力的作用下带动指针转动。
时间:2021-09-17 06:13:48
一文看懂光栅的结构与工作原理

光栅的结构与工作原理,光栅是利用光的透射、衍射现象制成的光电检测元件,由标尺光栅和光栅读数头两部分组成,介绍了光栅尺的构造和种类,光栅读数头的构成图等。
时间:2021-07-02 09:02:25
74LS138与T331译码器电路结构与功能的区别

74LS138与T331译码器电路结构与功能的区别,二者最大的不同之处:一个3-8译码,一个4-10译码。常用芯片T331是一个将 8421码 转换成十进制数字的 译码器 ,输入A 3 ~A 0 为8421码,输出Y 0 ~Y 9 分别代表十进制数字0~9。
时间:2021-04-01 09:26:22
常用控制按钮电气符号_控制按钮的结构与实物图

有关控制按钮的电气符号,控制按钮的结构,控制按钮的实物图,控制按钮用来接通或断开控制电路,主令电器有控制按钮、行程开关、万能转换开关、主令控制器等。
时间:2020-11-12 15:50:07
低压动态无功补偿装置型号与结构特点

有关低压动态无功补偿装置型号,低压动态无功补偿装置的结构特点,以及在控制保护方面的功能,包括适应恶劣环境条件与适合应用领域及对应负载的应用。
时间:2020-11-06 11:54:21
电磁铁的结构与电磁吸力

有关电磁铁的结构,电磁铁由铁心、绕组、衔铁等主要部件组成,图解电磁铁的工作原理,以及电磁吸力的相关知识,一起来了解下。
时间:2020-10-22 16:39:41





