行程开关的结构与符号图及工作台的前进和后退电气原理图
来源:电工天下时间:2016-06-06 13:24:23 作者:老电工手机版>>
行程开关的结构与符号图及工作台的前进和后退电气原理图
一、行程开关的结构与符号图
行程控制,就是当运动部件到达一定行程位置时采用行程开关来进行控制。
行程开关的种类很多,图1所示是一般结构与符号图,图中所示有一个动合触点和一个动断触点。
行程开关是由装在运动部件上的挡块来撞动的。
(a) 结构

(b)符号
图1 行程开关的结构与符号图
二、行程开关控制工作台的前进和后退
图2所示,用行程开关来控制工作台前进与后退的示意图和控制电路。

(a)示意图 (b)控制电路
图2 用行程开关控制工作台的前进和后退
行程开关SQa和SQb分别装在工作台的原位和终点,由装在工作台上的挡块来撞动,工作台由电动机M带动。
电动机的主电路和笼型电动机正反转控制的主电路图是一样的,控制电路也只是多了行程开关的三个触点。
工作台在原位时,其上挡块将原位行程开关SQa压下,将串接在反转控制电路中的动断触点压开。
这时电动机不能反转。按下正转起动按钮SBF,电动机正转,带动工作台前进。行程开关的结构与符号图及工作台的前进和后退电气原理图
当工作台到达终点时(譬如这时机床加工完毕),挡块压下终点行程开关SQb,将串接在正转控制电路中的动断触点SQb压开,电动机停止正转。
与此同时,将反转控制电路中的动合触点SQb压合,电动机反转,带动工作台后退。
退到原位,挡块压下SQa,将串接在反转控制电路中的动断触点压开,于是电动机在原位停止。
如果工作台在前进中按下反转按钮SBR,工作台立即后退,到原位停止。
行程开关除用来控制电动机的正反转外,还可实现终端保护、自动循环、制动和变速等各项要求。
相关文章电工必备电气原理图16:PLC顺序控制的工作原理

以下是PLC进行电机启停控制的原理图,如图所示:非常清晰直观的动态原理图,通过PLC编程来实现电动机的顺序控制,电路中有三个启动与停止按钮,完整演示了PLC顺序控制的工作原理。
时间:2022-04-11 20:59:08
电工必备电气原理图13:按钮开关的工作原理

以下是按钮开关的结构示意图,按钮开关的主要构成部件为按钮帽、复位弹簧、动触头、常闭静触头、常开静触头,从以下原理图中可以清晰地读懂按钮开关的工作原理。
时间:2022-03-28 09:26:35
电工必备电气原理图12:断电延时型时间继电器的工作原理

断电延时型时间继电器的结构原理图,如下所示:断电延时型时间继电器的结构组成主要有瞬时常闭、瞬时常开,以及延时断开常开触头、延时闭合常闭触头等,以上为简单而实用的工作原理图,供大家参考。
时间:2022-03-28 09:24:30
电工必备电气原理图11:多点控制的工作原理

对电路进行多点控制的工作原理,如下图所示:多个启动与停止按钮,实现在多地的不同控制,以下是结构原理图,非常简单而实用的一张原理图,供大家参考。
时间:2022-03-28 09:19:59
电工必备电气原理图10:滚轮式行程开关工作原理

电工必备电气原理图10:滚轮式行程开关工作原理,动画演示行程开关的运行工作原理,形象直观,一学就会,快来看看吧。
时间:2022-03-28 09:13:41
电工必备电气原理图16:机械手的工作原理

电工必备电气原理图16:机械手的工作原理,通过本图来了解下机械手的结构及工作原理图,机械手的抓取与放开工作,如下图所示,一起来看下吧。
时间:2022-03-28 09:01:06
电工必备电气原理图9:交流接触器运行原理

电工必备电气原理图9:交流接触器运行原理,交流接触器的工作原理,如下图所示,动态演示交流接触器的工作运行原理,有需要的朋友参考下。
时间:2022-03-28 08:58:07
电工必备电气原理图8:热继电器

电工必备电气原理图8:热继电器,热继电器在电机控制电路中是怎么工作的,包括电源的接通,热元件的导通与关闭,其工作原理是什么样的,以下是热继电器的工作原理示意图,有需要的朋友参考下。
时间:2022-03-28 08:56:51
- 上一篇:如何设计电气原理图?电气原理图设计步骤
- 下一篇:机床电气原理图的常规布置方法