双速电动机实物接线图示例
来源:电工天下时间:2020-11-07 09:50:27 作者:老电工手机版>>
相关文章变频器接线图与参数设定方法

一个变频器的接线图,包括变频器主回路的接线方法,变频器参数设定,控制回路实现电机正转,需要接一个中间继电器,控制接点输入公共端和正转启动分别接到中间继电器的常开触点。
时间:2022-09-15 13:54:52
电机星三角启动接线图详解

有关电机星三角启动的接线图,采用星形接法启动可降低启动电流,减小对电网及共电设备的危害,电机三角形连接时,相电压等于线电压。
时间:2021-07-19 09:34:30
传感器与AI模块接线图

有关传感器与AI模块的接线图,模拟量模块SF灯亮,读出的模拟量值超限,自己收藏的传感器与AI模块连接接线示意图。
时间:2021-07-19 09:34:29
双单相有功功率表测量三相无功功率的接线图

如何用两只单相有功功率表测量三相无功功率,两只单相有功功率表测量三相无功功率的接线图说明,在三相电源正常且三相负载完全对称的情况下,两只功率表的读数P1、P2彼此相等。
时间:2021-07-19 09:34:25
三相五线制接线图与原理解析

三相五线制的接线方法,三相五线制的接线图,地线在供电变压器侧和中性线接到一起,进入用户侧后不能当作零线使用,三相五线制标准导线颜色为:A相黄色,B相绿色,C相红色,N线浅蓝色,PE线黄绿双色。
时间:2021-07-19 09:34:24
三相电动机正反转控制线路电路图

有关三相电动机正反转控制的线路图,包括接触器联锁正反转控制线路,按钮联锁正反转控制电路图,三相电动机正反转控制电路(按钮、接触器复合联锁),以及相关问题与解决方法。
时间:2021-07-19 09:34:14
西门子EM231模拟量输入模块设置与接线图

西门子EM231模拟量输入模块的接线图,通过拨码开关设置为不同的测量方法,开关的设置应用于整个模块。
时间:2021-07-19 09:34:12
零序电流互感器的接线图图解

分享一个零序电流互感器的接线图,把电容器组平均分为两组,两组电流相等,当某电容器出现漏电电流时,一次侧对二次侧感应有横差电流,继电器动作。
时间:2021-07-19 09:34:10
- 上一篇:电机正反转倒顺开关接线图设计图一例
- 下一篇:如何画时间继电器断电延时控制接线图?






