柴油发电机组作为备用电源的主接线图设计详解
来源:电工天下时间:2020-11-07 10:42:58 作者:老电工手机版>>
有关柴油发电机组作为备用电源的主接线图的设计方法,柴油发电机组的主断路器与市电源供电断路器间应设置电气和机械连锁,防止柴油发电机组与市电源误并网。
柴油发电机组作为备用电源的主接线图
在工程中,自备应急发电机一般不允许与市电源并网运行,柴油发电机组的主断路器与市电源供电断路器间应设置电气和机械连锁,防止柴油发电机组与市电源误并网。
应急柴油发电机组只在市电源停电时自动向应急负荷(即工程的一级负荷)供电。
大部分应急负荷为防止供电线路故障而造成失电,除要求两路电源供电外,还要求两路电源在负荷侧切换。负荷侧切换的供电系统见图3.14和图3.15。

图3.14所示是常用的两台市电源供电变压器和一台应急柴油发电机组的供电系统。
供电系统分三段母线,第三段母线为应急母线。QF4、QF5低压断路器设有电气和机械连锁。
在正常情况时,应急负荷由一段或二段母线供电,应急母线为备用;两路市电源都停电时,应急柴油发电机组自启动,自动向应急负荷供电。图3.15所示是大型工程中有多个变电所,仅设一台柴油发电机组的应急发电机的供电系统图。
从应急发电机处向各变电所敷设配电专线,各变电所的应急负荷正常情况时由各变电所供电,应急电源不工作;当某一变电所的市电源因故停电时,应急发电机组应急自启动,向该变电所的应急负荷供电。市电源与应急电源在负荷侧实施电气和机械连锁。
应急电源一般首次加载约70% 额定负荷,其余负荷可手动加载或自动分级加载。
相关文章电工必备电气原理图16:PLC顺序控制的工作原理

以下是PLC进行电机启停控制的原理图,如图所示:非常清晰直观的动态原理图,通过PLC编程来实现电动机的顺序控制,电路中有三个启动与停止按钮,完整演示了PLC顺序控制的工作原理。
时间:2022-04-11 20:59:08
电工必备电气原理图11:多点控制的工作原理

对电路进行多点控制的工作原理,如下图所示:多个启动与停止按钮,实现在多地的不同控制,以下是结构原理图,非常简单而实用的一张原理图,供大家参考。
时间:2022-03-28 09:19:59
三相电动机正反转控制线路电路图

有关三相电动机正反转控制的线路图,包括接触器联锁正反转控制线路,按钮联锁正反转控制电路图,三相电动机正反转控制电路(按钮、接触器复合联锁),以及相关问题与解决方法。
时间:2021-07-19 09:34:14
二例能耗制动电机控制的电路图

分享二个能耗制动电机控制的电路图,通过本例中的电路图,来学习下能耗制动电机控制电路的设计方法。
时间:2021-01-21 14:37:30
一例电动机复合互锁控制的正反电路图

一例电动机复合互锁控制的正反电路图,通过本例中的电路图,来学习下电动机复合互锁控制电路的设计方法。
时间:2021-01-21 14:34:18
一例实现电动机电气互锁控制电路的电气原理图

一例实现电动机电气互锁控制电路的电气原理图,通过本例中的电气原理图,来学习下电动机电气互锁控制电路的设计方法。
时间:2021-01-21 14:22:20
一例实现电动机点动加长动控制的电气原理图

一例实现电动机点动加长动控制的电气原理图,学习下电动机点动控制外加长运控制的设计方法。
时间:2021-01-21 14:16:12
一例最简单的自锁控制电路图

一例最简单的自锁控制电路图 1、最简单的自锁控制:按下启动按钮时,交流接触器吸合并自锁,然后按下停止按钮,交流接触器线圈就会失电。
时间:2021-01-21 14:02:35
- 上一篇:变压器过零序电流保护原理接线图及接线要求
 - 下一篇:双控电灯开关接线图的二种方法
 





