三相交流电机缺相保护器接线图及工作原理
来源:电工天下时间:2020-01-08 16:17:59 作者:老电工手机版>>
有关三相交流电机缺相保护器的接线图,三相交流电机缺相保护器的工作原理,以及三相交流电机缺相保护器接线图中元件的选择,供电工朋友学习参考。
三相交流电机缺相保护器接线图
如下:

本保护器电路简单可靠、制作容易、无需复杂调试,一装就成。
一、三相交流电机缺相保护器接线图的工作原理
合上开关QS,按下起动按钮SB2,通过B、C相以及继电器K、热继电器FR、SB1的常闭触点和交流接触器KM线圈构成回路得电串接在主电路中的三个主触点闭合,电动机转动。松开SB2,与SB2并联的交流接触器辅助触点和主触点同时闭合,KM线圈仍然通电……并自锁。要停机时按一下SB1使触点断开,接触器辅助触点和主触点全部断开,电动机切断电源停转。
电容从C1-C6接成星形、产生一个中性点,电机正常时,M点的电压近似为零,与三相四线的中点电位一致,M、N间无电压输出,继电器K不动作。
当供电线路任意一相缺(断)相时,M点电位升高。(来自:电工技术之家 www.dgjs123.com)
经VD1-4整流、C滤波后,K继电器线圈得电吸合,切断交流接触点使电机断电,从而保护电机不被烧坏。电动机缺(断),相时间在1秒内、高灵敏继电器K便能动作。
本电路对星形或三角形接法的O.1-50KW电动机均通用,电动机容量超过30KW应选用容量较大的交流接触器。
二、三相交流电机缺相保护器接线图的元件选择
QS是刀开关可选HD13-200/3;RF热继电器选用JR10-10;SB2选用LA-10(绿色),SB1型号LA-10(红色)。KM交流接触器选用CJ0-20A,线圈吸合电压380V;C1~C6选2.4μF油浸电容器,耐压630V;VD1-VD5用1N4007;C4是150μF/50V电解电容;K直流继电器线圈吸合电压24V,型号JRX-13F,一组触点就行。其它元件按图中的标注为准,无特殊要求。
用两只串接,每组1.2微法共三组,是为了提高耐压值,增加工作可靠性。
相关文章三相五线制接线方式图解

有关三相五线制接线方式图解,三相五线制怎么接线,三相五线制分为TT接地方式和TN接地方式,其中TN又具体分为TN-S,TN-C,TN-C-S三种方式,三相五线制:三相是指有三条线是火线,一条线是指零线,另外一条线是指地线。
时间:2022-09-15 13:29:05
电工必备电气原理图7:三相闸刀

电工必备电气原理图7:三相闸刀,带有融丝装置的闸刀开关,主要部件件手柄、胶木外壳、瓷底板和融丝,其工作原理图如下图所示,有需要的朋友参考下。
时间:2022-03-28 08:55:21
双单相有功功率表测量三相无功功率的接线图

如何用两只单相有功功率表测量三相无功功率,两只单相有功功率表测量三相无功功率的接线图说明,在三相电源正常且三相负载完全对称的情况下,两只功率表的读数P1、P2彼此相等。
时间:2021-07-19 09:34:25
三相五线制接线图与原理解析

三相五线制的接线方法,三相五线制的接线图,地线在供电变压器侧和中性线接到一起,进入用户侧后不能当作零线使用,三相五线制标准导线颜色为:A相黄色,B相绿色,C相红色,N线浅蓝色,PE线黄绿双色。
时间:2021-07-19 09:34:24
三相电动机正反转控制线路电路图

有关三相电动机正反转控制的线路图,包括接触器联锁正反转控制线路,按钮联锁正反转控制电路图,三相电动机正反转控制电路(按钮、接触器复合联锁),以及相关问题与解决方法。
时间:2021-07-19 09:34:14
三相电表接线图中N接零线对吗?

有电工朋友问三相电表接线图中N接什么线,三相电表接线图中的N是接零线吗?三相电表接线的N是接零线,L1 /L2 /L3分别是红/绿/黄380V火线。
时间:2021-07-19 09:33:54
JD-6相序保护器接线图

以JD-6相序保护器为例。塔的缺相是通过检测三相电流达到的。
时间:2020-12-15 09:34:07
有功功率表测量三相有功功率和无功功率的方法

如何用有功功率表测量三相有功功率与无功功率,这里介绍下三相有功功率和无功功率的测量接线图与相量图,单表法测量三相有功功率的接线图和相量图,测量三相无功功率的接线图和相量图。
时间:2020-12-15 09:10:07