电动机正反转控制接线图与工作原理
来源:电工天下时间:2020-11-15 07:42:01 作者:老电工手机版>>
有关电动机正反转控制的接线图,电动机正反转控制的接线原理,电动机正反转控制接线图,采用按钮加接触器辅助触电的双重互锁,带自保持的控制方式,控制回路电压为线电压。
电动机正反转控制的接线图
在之前的教程中,我们学习了三相电动机正反转接触器互锁实物接线图,以及三相异步电动机正反转控制的接线图,本节来继续学习电动机正反转控制的接线方法。
如下图:

电动机正反转控制接线图,而且是采用按钮加接触器辅助触电的双重互锁,带自保持的控制方式,控制回路电压为线电压。
从原理上看是没有问题的,能够实现基本功能。
但是,感觉热继电器的常闭接点一般都接在接触器线圈与电源“2”之间,这样做的目的是当热继电器动作以后其常闭接点断开,此时整个控制回路除了SB1的一端(“1”)以及热继电器常闭接点的一端(“2”)带电以外,(www.dgjs123.com)其他元件都不带电,特别是接触器的线圈是不带电的,既有效的减少了人员因为检查动作原因而触电的危险又能使线圈彻底断电。
通常热继电器动作都是由于主回路电流长时间过大,使得继电器内双金属片温度达到动作值后保护动作而切断主回路,达到保护电动机以及接触器的目的。
需要在远方再设置一套用来控制正反转的启动按钮与图中对应的SB1 SB2并联,停止按钮和SB3串联即可。
相关文章电工必备电气原理图16:PLC顺序控制的工作原理

以下是PLC进行电机启停控制的原理图,如图所示:非常清晰直观的动态原理图,通过PLC编程来实现电动机的顺序控制,电路中有三个启动与停止按钮,完整演示了PLC顺序控制的工作原理。
时间:2022-04-11 20:59:08
电工必备电气原理图11:多点控制的工作原理

对电路进行多点控制的工作原理,如下图所示:多个启动与停止按钮,实现在多地的不同控制,以下是结构原理图,非常简单而实用的一张原理图,供大家参考。
时间:2022-03-28 09:19:59
三相电动机正反转控制线路电路图

有关三相电动机正反转控制的线路图,包括接触器联锁正反转控制线路,按钮联锁正反转控制电路图,三相电动机正反转控制电路(按钮、接触器复合联锁),以及相关问题与解决方法。
时间:2021-07-19 09:34:14
单相四极36槽电动机接线图怎么设计?

分享一款单相四极36槽电动机的接线图,手工草图,单相四极36槽电动机接线应该是怎么样的呢,一起来了解下。
时间:2021-07-19 09:33:27
电动机定子串电阻降压起动接线图的设计图纸

分享一款电动机定子串电阻降压起动的接线图,为电动机定子串联电阻起到降压起动的功能,接线图略显复杂,需要的电工朋友做个参考。
时间:2021-07-19 09:33:17
二例能耗制动电机控制的电路图

分享二个能耗制动电机控制的电路图,通过本例中的电路图,来学习下能耗制动电机控制电路的设计方法。
时间:2021-01-21 14:37:30
一例电动机复合互锁控制的正反电路图

一例电动机复合互锁控制的正反电路图,通过本例中的电路图,来学习下电动机复合互锁控制电路的设计方法。
时间:2021-01-21 14:34:18
一例实现电动机电气互锁控制电路的电气原理图

一例实现电动机电气互锁控制电路的电气原理图,通过本例中的电气原理图,来学习下电动机电气互锁控制电路的设计方法。
时间:2021-01-21 14:22:20
- 上一篇:单相电机电容接线图与接线方法
 - 下一篇:相序保护继电器接线图的工作过程
 





