兆欧表的内外部接线图与元件作用
来源:电工天下时间:2020-05-05 17:56:32 作者:老电工手机版>>
有关兆欧表的内、外部接线图,兆欧表上有三个接线端子,兆欧表屏蔽端子(G端子)的作用,兆欧表内部元件及其作用。
兆欧表的接线图
1、兆欧表外部接线
兆欧表上有三个接线端子,分别是,L端:接被试体,E端:接地端,G端:屏蔽端。
下图以测量电缆绝缘电阻来说明兆欧表屏蔽端子(G端子)的作用,红色虚线内部为兆欧表内部原理接线图Rx为被测电缆,L端接电缆线芯,E端接电缆外护套,G端接电缆铜屏蔽。

2、兆欧表内部元件及其作用
图示代号元件名称作用:
1、2动线圈测量元件、产生转动力矩。3发电机提供电源。
4、5永久磁铁向线圈提供磁场,使流过电流的线圈能产生转动力矩。
R1、R2电阻向线圈提供电流。
相关文章变频器接线图与参数设定方法

一个变频器的接线图,包括变频器主回路的接线方法,变频器参数设定,控制回路实现电机正转,需要接一个中间继电器,控制接点输入公共端和正转启动分别接到中间继电器的常开触点。
时间:2022-09-15 13:54:52
三相五线制接线方式图解

有关三相五线制接线方式图解,三相五线制怎么接线,三相五线制分为TT接地方式和TN接地方式,其中TN又具体分为TN-S,TN-C,TN-C-S三种方式,三相五线制:三相是指有三条线是火线,一条线是指零线,另外一条线是指地线。
时间:2022-09-15 13:29:05
电机星三角启动接线图详解

有关电机星三角启动的接线图,采用星形接法启动可降低启动电流,减小对电网及共电设备的危害,电机三角形连接时,相电压等于线电压。
时间:2021-07-19 09:34:30
传感器与AI模块接线图

有关传感器与AI模块的接线图,模拟量模块SF灯亮,读出的模拟量值超限,自己收藏的传感器与AI模块连接接线示意图。
时间:2021-07-19 09:34:29
双单相有功功率表测量三相无功功率的接线图

如何用两只单相有功功率表测量三相无功功率,两只单相有功功率表测量三相无功功率的接线图说明,在三相电源正常且三相负载完全对称的情况下,两只功率表的读数P1、P2彼此相等。
时间:2021-07-19 09:34:25
三相五线制接线图与原理解析

三相五线制的接线方法,三相五线制的接线图,地线在供电变压器侧和中性线接到一起,进入用户侧后不能当作零线使用,三相五线制标准导线颜色为:A相黄色,B相绿色,C相红色,N线浅蓝色,PE线黄绿双色。
时间:2021-07-19 09:34:24
西门子EM231模拟量输入模块设置与接线图

西门子EM231模拟量输入模块的接线图,通过拨码开关设置为不同的测量方法,开关的设置应用于整个模块。
时间:2021-07-19 09:34:12
零序电流互感器的接线图图解

分享一个零序电流互感器的接线图,把电容器组平均分为两组,两组电流相等,当某电容器出现漏电电流时,一次侧对二次侧感应有横差电流,继电器动作。
时间:2021-07-19 09:34:10
- 上一篇:单相电机电容接线图的几种方式
 - 下一篇:四控开关接线图实例解析
 





