相序保护器接线图与参数设置
来源:电工天下时间:2015-07-20 14:12:01 作者:老电工手机版>>
相序保护器的接线图
一、把三相电源的三相四线分别接入相序保护器的L1、L2、L3、N端。
二、相序保护器的常开、常闭输出端,分别接入控制设备的回路。详见相序保护器接线示意图

相序保护器接线图
三、设置参数,把连接好的相序保护器通上三相电,液晶屏显示其中一相的电压。
1、相序保护器正常情况下,按一下R/M,进入设置状态,设置字符闪烁,此时液晶屏上显示设置和相序字样,按▲或▼键可选择是否启用相序保护功能,ON表示开启,OFF表示关闭。
2、再按一下相序保护器的R/M,设置过电压值,液晶屏上显示设置和过压字样,按▲或▼键设置过电压值,过电压值在381V~500V范围内设置,步进量为1V;再按一次R/设置键,设置过电压动作时间(单位为秒),动作时间可在0.1~20秒范围之间设置,步进量为0.1秒。
3、再按一下相序保护器的R/M,液晶屏上显示End字样,本次设置完成。
4、当相序保护器发生电源过压、欠压、缺相、错相、不平衡等故障时,液晶屏上分别闪烁显示过压、欠压、缺相、相序、不平衡等字样,如果故障时间超过设置的动作时间,过压、欠压、缺相、相序、不平衡等字样保持常亮,同时显示故障时的电压值,这时输出触点转换。
5、由于相序保护器缺相、错相故障属于不可自动恢复性故障;故发生缺相、错相故障时,相序保护器能记忆自锁。即使安全切断相序保护器工作电源,也会存储故障信息;只有在排除缺相、错相故障后,按R/设置键,相序保护器才能复位。而发生过压、欠压故障后,如果线路电压又恢复了正常设置电压范围,相序保护器能自动恢复。也可按R/设置键手动恢复。
四、相序保护器怎么接线?
问题:相序保护器接线图上E1E2E3代表什么?只知道2脚7脚是接电源还有一组常长一组长闭,那E1E2E3代表什么?
回答:
相序继电器产品,厂家会提供接线图。
E1\E2\E3要看说明书,或者接线图,如果是三相的相序保护器,一般是代表ABC相。
附件的这个厂家做的不错,接线图什么的都标的很正规,产品可靠。
如图:

猜你喜欢:
相关文章变频器接线图与参数设定方法

一个变频器的接线图,包括变频器主回路的接线方法,变频器参数设定,控制回路实现电机正转,需要接一个中间继电器,控制接点输入公共端和正转启动分别接到中间继电器的常开触点。
时间:2022-09-15 13:54:52
电机星三角启动接线图详解

有关电机星三角启动的接线图,采用星形接法启动可降低启动电流,减小对电网及共电设备的危害,电机三角形连接时,相电压等于线电压。
时间:2021-07-19 09:34:30
传感器与AI模块接线图

有关传感器与AI模块的接线图,模拟量模块SF灯亮,读出的模拟量值超限,自己收藏的传感器与AI模块连接接线示意图。
时间:2021-07-19 09:34:29
双单相有功功率表测量三相无功功率的接线图

如何用两只单相有功功率表测量三相无功功率,两只单相有功功率表测量三相无功功率的接线图说明,在三相电源正常且三相负载完全对称的情况下,两只功率表的读数P1、P2彼此相等。
时间:2021-07-19 09:34:25
三相五线制接线图与原理解析

三相五线制的接线方法,三相五线制的接线图,地线在供电变压器侧和中性线接到一起,进入用户侧后不能当作零线使用,三相五线制标准导线颜色为:A相黄色,B相绿色,C相红色,N线浅蓝色,PE线黄绿双色。
时间:2021-07-19 09:34:24
西门子EM231模拟量输入模块设置与接线图

西门子EM231模拟量输入模块的接线图,通过拨码开关设置为不同的测量方法,开关的设置应用于整个模块。
时间:2021-07-19 09:34:12
零序电流互感器的接线图图解

分享一个零序电流互感器的接线图,把电容器组平均分为两组,两组电流相等,当某电容器出现漏电电流时,一次侧对二次侧感应有横差电流,继电器动作。
时间:2021-07-19 09:34:10
两台电机顺序启动与逆序停止的原理接线图

分享一个两台电机顺序启动与逆序停止的接线图,很简单的双电动机控制电路图,实现顺序启动与逆序停止功能。
时间:2021-07-19 09:34:09
- 上一篇:IP网络楼宇可视对讲系统接线图
 - 下一篇:吊扇调速器接线图与接线方法
 